Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
Нет тем меньше, она будет уменьшатся за счёт сопротивления проводника. Вообще-то, закон убывания потенциала в зависимости от увеличения расстояния от места утечки описывается вполне конкретым отношением величин. Не подскажете, каким? Гость_jkujk_*, вы начали за вынос потенциала, а заканчиваете выносом моска. Перкращайте уже. |
|
|
|
23.11.2018, 22:29
Сообщение
#82
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Мы говорили не про токи утечки и изменение потенциала, а про вынос потенциала на расстояние, будьте внимательны.
|
|
|
23.11.2018, 22:30
Сообщение
#83
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
23.11.2018, 22:34
Сообщение
#84
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Но по-простому. Представим себе дом. сбоку КТП. И две розетки по бокам дома Так вот, можно принебречь сопротивлением проводника, 100% (при нормальном сечении защитного проводника) на усах розетки, которая ближе к КТП напряжение к земле будет ниже, чем на усах розетки, которая дальше от КТП Так давайте закончим на том что дом около КТП даже не попадает в зону нулевого потенциала, потому что зона растекания заземляющих устройств таких больших размеров как на ТП очень большая. Мы конкретно говорим про точки которые уже находятся в зоне нулевого потенциала, так вот чем они дальше тем меньше потенциал, из-за сопротивления проводника. На холостом ходу при замере прибором с большим внутренним сопротивлением этой разницы вы не обнаружите, но при протекании токов к концу проводника напряжение будет падать пропорционально сопротивлению. |
|
|
|
Гость_jkujk_* |
23.11.2018, 22:38
Сообщение
#85
|
Гости |
Если мы подключим к контуру кабель, и измерим напряжение между его вторым концом и землёй в метре от контура, то будет одно напряжение
Если мы отнесём этот конец дальше, то это напряжение до какого-то момента будет РАСТИ. Да, потом уже сыграет роль сопротивление кабеля, и напряжение будет падать Но вначале оно будет расти |
|
|
23.11.2018, 22:43
Сообщение
#86
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Ааабалдеть) )))) Чтоб легче понять просто представьте что этот вынос потенциала это простая "передача напряжения на расстояние". Если мы подключим к контуру кабель, и измерим напряжение между его вторым концом и землёй в метре от контура, то будет одно напряжение Если мы отнесём этот конец дальше, то это напряжение до какого-то момента будет РАСТИ. Да, потом уже сыграет роль сопротивление кабеля, и напряжение будет падать Но вначале оно будет расти Короче вы тут вообще намешали всё до кучи))) |
|
|
23.11.2018, 22:48
Сообщение
#87
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 |
|
|
|
|
Гость_jkujk_* |
23.11.2018, 22:53
Сообщение
#88
|
Гости |
А чего тут мешать
Здесь три основных фактора, но третий сложен для понимания, принебречь можно 1. Расстояние от заземлителя 2. сопротивление проводника 3. расстояние от вл высокого напряжения, это оказывает влияние по причине ёмкостной связи и наводок. |
|
|
23.11.2018, 23:02
Сообщение
#89
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
|
|
|
24.11.2018, 4:29
Сообщение
#90
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
О чем рассуждаем? В системе ТN защитный проводник имеет прямой контакт с заземлением ТП. В чем разница?
Например, в случае замыкания на корпус об мотки высшего напряжения трансфор$ матора 6/0,4 кВ подстанции или при замыкании на землю в распределительном устройстве 6 кВ этой подстанции при токе замыкания, равном 25 А, и сопротивлении заземляющего устрой ства, равном 4 Ом, величина напряжения на корпусах низковольтного обо рудования потребителей электроэнергии относительно земли составляет 25 . 4 = 100 В. Ранее вы озвучивали более большую величину в 500 вольт. Но почему вы не принимаете в расчет, что в систег ТN обязательно должны быть повторные заземления. Величина указанного вами напряжения будет зависеть от общего сопротивления всех заземляющих устройств данной сети. Кроме того указанные 4Ом для ТП это предельные значения. На реальной ТП это значение должно быть ниже. Ток также указан предельный. Реальное напряжение прикосновения будет меньше 100вольт. И что тогда по вашему делать? Полностью отказываться от системы ТN? А какая тогда альтернатива? |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.11.2018, 7:07
Сообщение
#91
|
Гости |
|
|
|
Гость_jkujk_* |
24.11.2018, 7:25
Сообщение
#92
|
Гости |
- товарищ Роск. да, именно повторные заземления спасают в случае неисправности. но здесь человек хотел подключиться к контуру КТП без повторных заземлений, насколько я понял
- товарищ Гость Сочувствующий. Внутри многоквартирных домов выживаем благодаря СУП. А вот снаружи при таком подходе можем и не выжить, если нет повторного заземления. Но здесь может помочь спастись та-же СУП, через водопроводные трубы, через то, что арматура нижнего яруса контактирует с землёй и так далее Хотя я жил больше всего в домах без усатых розеток. Правда в одном электроплита с отдельной жилой, но сомневаюсь, что это зануление, а не заземление |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.11.2018, 7:47
Сообщение
#93
|
Гости |
|
|
|
Гость_jkujk_* |
24.11.2018, 7:54
Сообщение
#94
|
Гости |
Вы хотите сказать, что в домах с электроплитой защитный проводник подключён к контуру подстанции, и более никуда не подключён?
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.11.2018, 8:06
Сообщение
#95
|
Гости |
Вы хотите сказать, что в домах с электроплитой защитный проводник подключён к контуру подстанции, и более никуда не подключён? Вы точно читаете что Вам пишут? Хоть в одном моём сообщении есть упоминание об электроплитах? Повторяю: дом питается от ТП кабельной линией, повторного заземления на вводе в дом нет, СУП нет! Об электроплитах не пишу т.к. в доме газовые плиты. И мы живём вопреки всем Вашим теориям! |
|
|
Гость_jkujk_* |
24.11.2018, 8:30
Сообщение
#96
|
Гости |
Хорошо, вы живёте. А розетки усатые есть в доме?
Не ужас нашей жизни с занулением на рабочий ноль или этажный щиток, а стоящие по проекту? |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.11.2018, 8:48
Сообщение
#97
|
Гости |
|
|
|
Гость_jkujk_* |
24.11.2018, 8:51
Сообщение
#98
|
Гости |
??
|
|
|
24.11.2018, 8:53
Сообщение
#99
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
- товарищ Роск. да, именно повторные заземления спасают в случае неисправности. но здесь человек хотел подключиться к контуру КТП без повторных заземлений, насколько я понял А разве заземление ТП не подключено к повторным заземлениям через PEN или РЕ? Система ТN S считается наиболее безопасной. Там защитный проводник имеет прямой контакт с заземлением ТП. Объясните чем отличается наш случай? Сообщение отредактировал rosck - 24.11.2018, 8:54 |
|
|
Гость_jkujk_* |
24.11.2018, 9:11
Сообщение
#100
|
Гости |
В нормальном режиме обычно подключено. А при аварии может и отгорит соединение ноля основной линии и заземления ТП
При нормальной системе безопасность достигается повторными заземлениями нолевого провода, благодаря им при разных отгораниях и при проникновении высшего напряжения в сеть низшего напряжения нолевой провод в в зоне их действия остаётся безопасен Здесь-же предложено подключение усов розеток к контуры ТП без повторных заземлений, то есть без выравнивания потенциала между усами и землёй |
|
|