Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Диагностика силовых трансформаторов 110-220 кВ , Прошу помочь в перечне диагностических работ для трансформатора 110 кВ

dmon
сообщение 1.12.2018, 20:12
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Всем привет. Обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, ибо не в силах найти необходимую информацию.
Дело в том, что наши силовые трансформаторы на напряжение 110-220 кВ эксплуатируются уже более 40 лет. И у меня, как у молодого инженера вызывает большое опасение тот факт, что за весь этот период эксплуатации ни раз!!! подчеркиваю ни раз не был проведен им капитальный ремонт. Думаю вы тоже в шоке. В этой связи не могу оставаться равнодушным и стоять в сторонке, как были до меня мои предшественники. Проводились только такие испытания, как: проверка изоляции R60, коэффициент трансформации, сопротивление постоянному току, отбор масла для нахождения пробоя, тангенса угла, влагосодержания и хим. анализ. На этом всё. Я так понимаю, что этих испытаний недостаточно. Нужно проводить диагностику в которой провести такие испытания как: ХАРГ, выбродиагностика, состояние маслобарьерной изоляции (электрокартон), состояние магнитопровода, состояние стяжных балок, шпилек, гаек ибо вибрация ослабевает их стяжку, кинематику переключающего устройства на предмет износа, люфтов, переходные и частотные характеристики обмоток, тепловизионное обследование и т.д.
Прошу мне подсказать, есть ли какой то стандартный перечень работ, которые относятся в диагностики трансформаторов? Так сказать полный комплекс диагностических работ по определению состоянию трансформаторов и возможного прогнозирования его работ до следующей диагностики. (вопрос для того, чтобы убедить руководство, а дальше обратиться в специализированную организацию, предоставить им перечень диагностических работ, осметить и допустить к работе)
Диагностика трансформаторов описывается где нибудь в РД, ПУЭ и других НПА?
Буду ожидать ваши ответы и заранее благодарю за ваше неравнодушие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 1.12.2018, 20:25
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Отбор масла берётся "на пробой", а не на его нахождение. icon_smile.gif
Но по моему вы просто не служили в армии и не знакомы с таким понятием как субординация.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
DaaN
сообщение 2.12.2018, 1:19
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 261
Регистрация: 13.2.2016
Пользователь №: 48318



Вы в какой должности работаете?
Ну и для себя, для информации, найдите фирму и запросите коммерческое предложение на озвученные Вами проверки icon_smile.gif
Вот то что делали до Вас, то и делайте дальше. То есть трансы все же под наблюдением. А вот уж если от этих проверок будут неудовлетворительные результаты, вот тогда лезьте глубже.
PS
А сопротивление изоляции сетей 0,4 кВ в полном объеме делаете?icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmon
сообщение 2.12.2018, 5:06
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Цитата(просто Гоша @ 1.12.2018, 23:25) *
Отбор масла берётся "на пробой", а не на его нахождение. icon_smile.gif
Но по моему вы просто не служили в армии и не знакомы с таким понятием как субординация.


Причем тут армия и пробой? Вместо того, чтобы цепляться за слова и умничать, лучше подскажи если знаешь, а нет проходи мимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 2.12.2018, 7:17
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(dmon @ 1.12.2018, 21:12) *
...ибо не в силах найти необходимую информацию...
лукавите, это мягко сказать...
Цитата(dmon @ 1.12.2018, 21:12) *
...эксплуатируются уже более 40 лет... ...И ни раз не был проведен им капитальный ремонт...
значит проводились другие виды ремонтов и состояние трансформаторов позволяет их дальнейшую эксплуатацию... аварии были?
Цитата(dmon @ 1.12.2018, 21:12) *
...вопрос для того, чтобы убедить руководство...
лучше поищите другую работу. Убеждать руководство, если до сих пор оно не убедилось само - это всё равно, что справлять малую нужду против ветра... имхо
Цитата(dmon @ 1.12.2018, 21:12) *
Диагностика трансформаторов описывается где нибудь в РД, ПУЭ и других НПА?
это даже комментировать не буду, ибо расцениваю как троллинг icon_eek.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.12.2018, 8:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Цитата
... подскажи если знаешь, а нет проходи мимо
Я и подсказываю, но вы не хотите слышать то что вам (и уже не я один) желают по доброму. Ваша позиция всем здесь понятна и оправдана вашей молодостью, когда для самоутверждения ещё хочется совершать подвиги. Но и выгонять меня замучаешься ...

Мы сами только недавно обновили 40-алетнюю 110-ку (трансформаторы, масл. выкл. и пр.). И они у нас при должном уходе проработали нормально и без капремонтов. Так что не ищите себе приключений, а просто знайте, что за этим всем надо следить.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Посторонний_*
сообщение 2.12.2018, 11:20
Сообщение #7





Гости






Цитата(dmon @ 1.12.2018, 20:12) *
Я так понимаю, что этих испытаний недостаточно. Нужно проводить диагностику в которой провести такие испытания как: ХАРГ, выбродиагностика, состояние маслобарьерной изоляции (электрокартон), состояние магнитопровода, состояние стяжных балок, шпилек, гаек ибо вибрация ослабевает их стяжку, кинематику переключающего устройства на предмет износа, люфтов, переходные и частотные характеристики обмоток, тепловизионное обследование и т.д.

Существуют правила технической эксплуатации, в которых есть исчерпывающий список. Что сверх того - то от лукавого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.12.2018, 14:14
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(dmon @ 1.12.2018, 20:12) *
...не могу оставаться равнодушным и стоять в сторонке... Нужно проводить диагностику...
Прошу мне подсказать, есть ли какой то стандартный перечень работ, которые относятся в диагностики трансформаторов? Так сказать полный комплекс диагностических работ по определению состоянию трансформаторов и возможного прогнозирования его работ до следующей диагностики.

Уважаемый dmon! Крик Вашей души услышан и такие документы существуют! Эти документы находятся здесь (нажать).

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 31.5.2019, 11:57


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 2.12.2018, 16:29
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И антифриз в трансформатор


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.12.2018, 18:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Костян челябинский @ 2.12.2018, 16:29) *
И антифриз в трансформатор

Молодец, Костян челябинский, всё правильно! Такой негорючий пожаробезопасный антифриз для трансформаторов существует и называется он "Софэксил-ТСЖ". Более подробно об этой чудесной охлаждающей и изолирующей жидкости для трансформаторов можно посмотреть здесь (нажать) или вот здесь.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 2.12.2018, 22:34
Сообщение #11


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Основное правило не трогай то что и так работает)))
Шутка, конечно. Есть список необходимых испытаний описанный в ПЭЭП, у вас по моему это уже ПТЭП. Вот там есть весь объём для каких трансформаторов и в какие сроки)

П.С. Самое обидное будет когда вы разведёте руководство на большой и дорогой список работ, а через пару месяцев транс, по закону подлости, пыхнет по каким то причинам icon_biggrin.gif

Вот магнитопровод, состояние шпилек гаек зачем проверять? Что есть посторонние шумы, необычная вибрация?
А вместо тепловизера возьмите пирометр за 12 баксов и проверьте все контакты и все части транса.

Сообщение отредактировал razread - 2.12.2018, 22:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.12.2018, 22:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



На работающем пирометром? Лихо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmon
сообщение 4.12.2018, 5:58
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Регистрация: 17.10.2011
Пользователь №: 24651



Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2018, 17:14) *
Уважаемый dmon! Крик Вашей души услышан и такие документы существуют! Эти документы находятся здесь (нажать).
А тех, кто не желает заниматься профилактическими испытаниями и диагностикой силовых трансформаторов, ожидает следующее:
[attachment=55558:TM_3200.png] [attachment=55559:AT_330_110_10.png]


Большое спасибо за предоставленный материал.

Цитата(Ваня Иванов @ 2.12.2018, 21:35) *
Молодец, Костян челябинский, всё правильно! Такой негорючий пожаробезопасный антифриз для трансформаторов существует и называется он "Софэксил-ТСЖ". Более подробно об этой чудесной охлаждающей и изолирующей жидкости для трансформаторов можно посмотреть здесь (нажать) или вот здесь.



Антифриз Софэксил-ТСЖ или его аналоги используются в трансформаторах 110-220 кВ? В описании нашел только 16-2500 кВА. Быть может был у вас подобный опыт...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.12.2018, 6:27
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9179
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Откуда у него опыт, дружище dmon? Это же интернет-балаболка. Ты посмотри, откуда его этим антифризом дразнят. Единственное что он хорошо умеет, это всякие ссылки невпопад находить. Да рассказывать как он крут и важен


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 4.12.2018, 13:03
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Цитата(razread @ 2.12.2018, 22:34) *
Основное правило не трогай то что и так работает)))
Шутка, конечно. Есть список необходимых испытаний описанный в ПЭЭП, у вас по моему это уже ПТЭП. Вот там есть весь объём для каких трансформаторов и в какие сроки)

П.С. Самое обидное будет когда вы разведёте руководство на большой и дорогой список работ, а через пару месяцев транс, по закону подлости, пыхнет по каким то причинам icon_biggrin.gif

Вот магнитопровод, состояние шпилек гаек зачем проверять? Что есть посторонние шумы, необычная вибрация?
А вместо тепловизера возьмите пирометр за 12 баксов и проверьте все контакты и все части транса.


Вот это реально самый жизнено полезный совет из всего потока ненужной информации!
Но немного поправлю: 1) полный список испытаний находится конечно же в "объемах и нормах по испытаниям эл. оборудования" 2) пирометр брать не советую (не практичная штука, особенно при съемках объектов состоящих из множества элементов, выполненных из разных материалов) нужен тепловизор или проще для разовой съемки нанять спеца с тепловизором.

Сообщение отредактировал dpm - 4.12.2018, 13:05


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.12.2018, 13:26
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Надо всё же быть поскромнее, коллега. А нужность или ненужность представленной здесь информации определять, увы, не вам, а автору темы или модератору.

И по пирометру. Вы им пользовались? Тогда неужели только по упомянутым вами критериям им пользоваться нецелесообразно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 4.12.2018, 14:51
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Цитата(просто Гоша @ 4.12.2018, 13:26) *
Надо всё же быть поскромнее, коллега. А нужность или ненужность представленной здесь информации определять, увы, не вам, а автору темы или модератору.

И по пирометру. Вы им пользовались? Тогда неужели только по упомянутым вами критериям им пользоваться нецелесообразно?

По поводу нужности и ненужности, я всего лишь высказал свое (думаю не самое последнее, ибо 10 лет инженерю в электролаборатории) мнение. По поводу пирометра. Пользовался и в вполне большом объеме, потому и решился дать совет. Так вот вам в качестве ликбеза: перечисленные мною критерии выбора в пользу тепловизора и являются определяющими! Пример: затраты времени на замеры пирометром трансформатора 110 кВ будут в разы больше, специально не засекал , но приблизительно где то 20 минут против 5. И на этом преимущество тепловизора не заканчивается т.к. в применении его для выполнения поставленной задачи большое значение играет широта захватываемой картинки (особенно когда съемка идет с большого расстояния, ведь напруга 110 кВ и по лестнице к выводам не поднимешься). А теперь представьте пирометр и как вы лазерной указкой целитесь на эти самые выводы стоя на земле внизу) По моему доходчиво и наглядно вам объяснил, коллега.

Сообщение отредактировал dpm - 4.12.2018, 15:06


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 4.12.2018, 17:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Так вот именно что 110 кВ! При чём тогда тут всё остальное?
И по поводу "лазерной указки". Вы действительно считаете, что этот прибор измеряет температуру точки в которую направлен? В его инструкции чётко указан угол охвата измеряемой площади.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 4.12.2018, 19:19
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Цитата(просто Гоша @ 4.12.2018, 18:24) *
Так вот именно что 110 кВ! При чём тогда тут всё остальное?

не совсем понял к чему обращен вопрос? Знаете, если и покупается такой прибор, то применяется он на оборудовании разного напряжения.


Цитата(просто Гоша @ 4.12.2018, 18:24) *
И по поводу "лазерной указки". Вы действительно считаете, что этот прибор измеряет температуру точки в которую направлен? В его инструкции чётко указан угол охвата измеряемой площади.

Внимательней читайте предыдущие сообщения , если уж решили парировать) лазером целятся,а не измеряют)
Вы серьёзно считаете, что такая технология удобна?!

Сообщение отредактировал dpm - 4.12.2018, 19:24


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.