Насколько может врать трёхфазный счётчик подключенный через токовые трансформаторы с истекшим, пару лет назад, межповерочным интервалом?
Чисто арифметически, расхождение с данными сбытовой достигает 40% в месяц при большом потреблении... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
могут и вообще не врать, тут как повезёт
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
не пойму, чего бы им вообще врать?
Если только обрыв или межвитковое. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Есть 7 ТП. Питаются с одного фидера. Там и стоит узел учёта сбыта.
У меня к нему доступа нет. На моих семи ТП стоит тех учёт. Поскольку к сбыту эти узлы учёта отношения не имеют, на двухлетний межповерочный интервал токовых трансформаторов все махнули рукой. Сегодня удалось получить показания за год со сбытового узла учёта. Расхождение с суммой показаний с моих 7 ТП от 20% до 40% ![]() таких потерь на десятке длинной 3км быть не может. Вот и ищу вероятную причину... Сообщение отредактировал Alexisss - 24.12.2018, 23:55 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дык, а тех.учёты тоже по стороне ВН установлены? Или на 0,4кВ?
Расхождение в какую сторону? Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.12.2018, 1:40 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Такой небаланс с вероятностью 99 % вызван не Вашими трансформаторами тока.
Я не знаю распределение нагрузки по Вашим ТП, понятно, какие-то нагружены больше, какие-то меньше... Даже если принять, что одна ТП самая нагруженная, берет 50%, осталные 6 - вторую половину, и на этой ТП "сдох" 1 ТТ, небаланс будет максимум 15-20 %, а у Вас аж 40! Похоже на некорректные данные в расчетах(перепутаны Ктт) или ошибки при снятии показаний (бывают счетчик с/без запятой, самая популярная ошибка) или неисправность головного счетчика или его ТТ/ТН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Для начала расскажите, как Вы проверяли ТТ и счетчики на своих ТП.
Если ничего не нашли, пишите письмо в ЭСО (с приложением Актов проверки своих точек учета) с требованием провести внеочередную проверку точки учета на фидере (в Вашем присутствии). Очень часто электронные счетчики со временем уходят в + погрешность, да и при желании счетчик на фидере можно запустить побыстрее, чтобы снизить потери (я знаю как, но не скажу) Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 25.12.2018, 9:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Похоже на некорректные данные в расчетах(перепутаны Ктт) или ошибки при снятии показаний (бывают счетчик с/без запятой, самая популярная ошибка) или неисправность головного счетчика или его ТТ/ТН. В этом случае я бы увидел отличие показаний на определённый процент, а тут разница показаний сильно гуляет. т.е. Сгоревший ТТ приведёт к увеличению показаний на тех.учёте??? Для начала расскажите, как Вы проверяли ТТ и счетчики на своих ТП. Если ничего не нашли, пишите письмо в ЭСО (с приложением Актов проверки своих точек учета) с требованием провести внеочередную проверку точки учета на фидере (в Вашем присутствии). Очень часто электронные счетчики со временем уходят в + погрешность, да и при желании счетчик на фидере можно запустить побыстрее, чтобы снизить потери (я знаю как, но не скажу) Никак ещё не проверял. Межповерочный интервал на ТТ тех.узлов учёта истёк в 2016 году. Пытаюсь определиться со стратегией дальнейших действий. пока вырисовывается: - меняю все ТТ на новые - пломбирую тех.узлы учёта специалистом сбыта в качестве контрольных. - при дальнейшем небалансе выкатываю претензию сбыту на перерасчёт. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Под неисправностью ТТ/ТН я подразумеваю и их неправильное подключение. Можно подключить (случайно или умышленно) ТТ к счетчику таким образом, что при низком косинусе погрешность будет до +50%.
Никак ещё не проверял. как все запущено..... - меняю все ТТ на новые глупость и попадос на бабло, сначала найдите дефектные, и, если найдете, их и меняйте. - пломбирую тех.узлы учёта специалистом сбыта в качестве контрольных. он пошлет Вас лесом |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
Под неисправностью ТТ/ТН я подразумеваю и их неправильное подключение. Можно подключить (случайно или умышленно) ТТ к счетчику таким образом, что при низком косинусе погрешность будет до +50%. как все запущено..... глупость и попадос на бабло, сначала найдите дефектные, и, если найдете, их и меняйте. он пошлет Вас лесом Дык, данные от сбыта только вчера вечером получил и ох... удивился. Возьму тестер, пойду мерять.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Тестер не поможет, если интересно, напишу как проверить счетчик без каких-либо приборов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 6.12.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 36827 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Для проверки потребуется 1-фазная нагрузка мощностью, обеспечивающей ток не менее 5% от номинала установленных ТТ (например если ТТ 200/5, 5%= 10 А = 2,2 кВт). "Классика жанра" - ТЭН на 5 кВт в ведре с водой. Можно использовать несколько любых нагревательных приборов (эл. плитки, масляные радиаторы, только не теплопушка с моторчиком - он даст косинус и погрешность измерений). Чайники и утюги тоже не катят, т.к. отключаются в самый неподходящий момент.
Необходимо отключить всю нагрузку ТП и подключить нагрузку известной мощности к 1 фазе. Начинаем отсчитывать время оборота диска счетчика или время мигания светодиода. Если мигает быстро, можно отсчитывать например время 5 или 10 миганий. Далее по формуле P=(3600*N)/(Ксч*t)*Ктт высчитываем, какую мощность считает счетчик. N- число миганий/оборотов диска Ксч - коэффициент счетчика указан на счетчике, имп(об.диска) на 1 кВт-ч t- время на число миганий (оборотов) N Ктт - коэффициент ТТ. Полученное значение должно соответствовать подключенной нагрузке, примерно +/-10 %. Если есть клещи и тестер, точность измерений повышается до 3-5 %, т.к. номинальная мощность подключаемых приборов указана для напряжения 220 В, а на КТП обычно 240. Процедуру повторяем на остальных фазах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |