СО 153-34.03.603-2003 , Испытание штанг |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СО 153-34.03.603-2003 , Испытание штанг |
23.1.2019, 18:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55207 |
Здравствуйте!
Возник вопрос по поводу испытания изолирующих штанг. СО немного размыто трактует напряжение испытания. 1.5.7. Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20 %. 1.5.8. Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше - равным 3-кратному фазному. Дополнительные изолирующие электрозащитные средства испытываются напряжением по нормам, указанным в Приложениях 5 и 7. Вопрос: Если мне требуется испытать изолирующую штангу, а источник напряжения не позволяет испытать её целиком, то какое испытательное напряжение должно прикладываться при делении на части? Источник 50кВ переменного тока, штанга - Uн 30кВ. Разделим , к примеру, на 3 части. |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.1.2019, 22:54
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте! Возник вопрос по поводу испытания изолирующих штанг. СО немного размыто трактует напряжение испытания. ... Может стОит воспользоваться вот этим документом: "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261)"? |
|
|
24.1.2019, 3:17
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55207 |
Цитата Может стОит воспользоваться вот этим документом: "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановкахЦитата Именно этим документом я и пользуюсь. На основаниии этого документа я и задал вопрос: "Какое напряжение нужно прикладывать к каждой части испытуемого изделия? См.выше. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.1.2019, 8:10
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
24.1.2019, 11:06
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Измеряем длину изолирующей части, делим на 3 (сами хотели), составляем пропорцию ( бл.. какой класс школы???)
Вся часть - полное испытательное, кВ вся часть/3 - х, кВ Перемножаем "крест-накрест", находим Х.... Измеряем в метрах или как Вам удобно, лишь бы одинаковые единицы измерения были. А то, судя по всему, запутаетесь... Далее к найденному Х присовокупляем 20% и получаем испытательное напряжение для участка. Простите, Вы в ЭТЛ работаете???? Сообщение отредактировал ЛЕША - 24.1.2019, 11:34 |
|
|
24.1.2019, 15:04
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55207 |
Простите, Вы в ЭТЛ работаете???? Лёша, как ни странно, в ЭТЛ. Вся беда в том, есть товарищи, которым трудно доказать что либо...даже аргументированно. Я уперся в цифру 36 кВ, а вот он уперся в пункт 1.5.8. По его логике напряжение, приложенное к штанге, не может быть ниже 40 кВ. Даже, если её делить на части, то к каждой части не менее 40 кВ. Вы ёрничаете и перешли на сарказм, а я второй день...плачу , потому что не могу никак объяснить некоторым товарищам свою правоту. Сообщение отредактировал ОЛЕГ142 - 24.1.2019, 18:07 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.1.2019, 15:14
Сообщение
#7
|
Гости |
|
|
|
|
24.1.2019, 15:16
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22932 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
дубы значит, напряжение не менее 40 для всего ОИЭС, если частями, то п.1.5.7
в п.1.5.8 нет ни слова про испытание частями -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.1.2019, 18:21
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.1.2019 Пользователь №: 55207 |
|
|
|
25.1.2019, 6:01
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
ОЛЕГ142, простите за мой сарказм... Я не думал что такой вопрос может вызвать разнотолки.....
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.1.2025, 0:58 |
|