Прокладка слаботочных линий в административном помещении

Гость_Гость_Елена_*_*
сообщение 7.2.2019, 14:34
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте!
Пожарники выписали предписание о том что телефонные линии и линии интернета проложенные по деревянному плинтусу нужно проложить в коробе.
В ПУЭ и ДНАОП действительно написаны такие требования для проводов электропроводки.
У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2019, 15:16
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Елена_* @ 7.2.2019, 14:34) *
Здравствуйте!
Пожарники выписали предписание о том что телефонные линии и линии интернета проложенные по деревянному плинтусу нужно проложить в коробе.
В ПУЭ и ДНАОП действительно написаны такие требования для проводов электропроводки.
У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий?
Спасибо!

Цитата
... есть какието еще правилы

Девушка! Вы, наверное, школу заканчивали, похоже ещё и в ВУЗ-е учились! А грамотности нет! Да ещё и на форуме свою безграмотность выставляете на общее обозрение! Что, трудно правописание проверить? По сути Вашего вопроса: какое напряжение сигнала вызова? Я, человек старый, пишу по памяти - сигнал вызова был 90 Вольт! А это выше безопасного напряжения 50 В! Что ещё не понятного? Пишите!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.2.2019, 15:22
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
пишу по памяти - сигнал вызова был 90 Вольт!
Тоже по памяти... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, сигнал вызова с амплитудой до 60В относительно той самой постоянной составляющей... с ограничением протекающего тока до 60 мА резистором на БС.
(точность до единиц не гарантирую... icon_wink.gif )


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 7.2.2019, 16:34
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Параграф 7 а конкретней 7.3
И трубы тоже есть. icon_biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sp_134.13330.2012.pdf ( 438.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 7.2.2019, 17:01
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Елена_* @ 7.2.2019, 14:34) *
У меня вопрос: может есть какието еще правилы или требования именно для слаботочных линий?
Спасибо!

В чём интерес, какую должность вы занимаете?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2019, 17:54
Сообщение #6





Гости






Цитата(savelij® @ 7.2.2019, 15:22) *
Тоже по памяти... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, ...

К тому же, а мощностью источника питания не интересовались? 60 В это не вызывной сигнал! Со связью знакомы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2019, 18:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



лишнее удалено


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2019, 18:54
Сообщение #8





Гости






Цитата(savelij® @ 7.2.2019, 15:22) *
Тоже по памяти... постоянное напряжение в тлф линии до 60В,
... читать умеете? Сигнал вызова!!!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.2.2019, 19:23
Сообщение #9





Гости






Цитата(с2н5он @ 7.2.2019, 18:16) *
лишнее удалено

Спасибо, коллега! Ну как ещё "достучаться" до человека, если уровень вызывного сигнала в телефоне 90 Вольт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.2.2019, 19:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Как в воду глядел, что без стали никак не обойдётся! Читаем СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования":
7.3.4 Кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола, а также в местах, где возможны нарушения исправности проводки, должны быть защищены от механических повреждений стальными желобами или угловой сталью, а в местах, не связанных с постоянным пребыванием людей, проложены в пластмассовых трубах или в металлорукавах.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.2.2019, 21:29
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



to Гость сочувствующий что Вас не устроило?
60В постоянки присутствует на линии телефонии, пока трубка не снята. Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. Что Вам не так? icon_wink.gif
Чуть не забыл ответить... С проводной связью знаком. icon_razz.gif
Вроде не соврал и не поленился найти поясняющий рисунок...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2019, 6:20
Сообщение #12





Гости






Цитата(savelij® @ 7.2.2019, 21:29) *
to Гость сочувствующий что Вас не устроило?
60В постоянки присутствует на линии телефонии, пока трубка не снята. Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. ...

Сами себе не противоречите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 8.2.2019, 8:05
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Я так понимаю проверяющим до ваших 60 вольт нет дела.Все дело вот в чем.
Отмечено.
Т.Е определенная стойкость системы при ч.п
Хотелось бы уточнить. Административное здание это к чему относится (завод,школа, больница --------

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.2.2019, 8:19
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2019, 10:10
Сообщение #14





Гости






Цитата(гудвин 30 @ 8.2.2019, 8:05) *
Я так понимаю проверяющим до ваших 60 вольт нет дела.Все дело вот в чем.
Отмечено.
Т.Е определенная стойкость системы при ч.п
Хотелось бы уточнить. Административное здание это к чему относится (завод,школа, больница --------

Очень хорошая и полезная цитата! Вот только мне не понятно, почему этот документ не распространяется на индивидуальные дома? Там, что законы Ома не работают, или электричество по проводам не в ту сторону идёт? Это просто вопрос, ни в коем случае не критика Вашего сообщения и цитаты!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 8.2.2019, 10:20
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



В том же документе пункт 1.2 icon_biggrin.gif
И законы ом тут не причем.
Смысл этого всего, при пожаре или ----- связь должна работать как можно дольше, что бы вы могли вызвать МЧС.
Ну или со стороны МЧС они могли до вас дозвонится в случае чего.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.2.2019, 10:24
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2019, 6:20) *
Сами себе не противоречите?
Плиз, ткните туда, где и в чём противоречие увидели...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2019, 10:40
Сообщение #17





Гости






Цитата(savelij® @ 8.2.2019, 10:24) *
Плиз, ткните туда, где и в чём противоречие увидели...

Цитата
Переменка с амплитудой 60В - это и есть сигнал вызова на линии. ...
Одно и тоже напряжение у Вас вызова и в линии при положенной трубке. Ещё не побоюсь повториться - напряжение вызова - 90 Вольт, а может быть и 120!

Цитата(гудвин 30 @ 8.2.2019, 10:20) *
...
Смысл этого всего, при пожаре или ----- связь должна работать как можно дольше, что бы вы могли вызвать МЧС.
Ну или со стороны МЧС они могли до вас дозвонится в случае чего.

Т.е. получается, что из индивидуального дома я не смогу вызвать МЧС при необходимости, раз Правила не распространяются?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 8.2.2019, 11:04
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



У вас и телефона может и не быть, не запрещено. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.2.2019, 11:09
Сообщение #19





Гости






Цитата(гудвин 30 @ 8.2.2019, 11:04) *
У вас и телефона может и не быть, ...

Да телефон-то у меня есть уже лет 40, и разговор у нас не об этом немного, а о телефонной проводке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 8.2.2019, 15:17
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость сочувствующий @ 8.2.2019, 10:40) *
Одно и тоже напряжение у Вас вызова и в линии при положенной трубке. Ещё не побоюсь повториться - напряжение вызова - 90 Вольт, а может быть и 120!
А ведь и картинку приложил специально... icon_wink.gif Где же там одно и то же... icon_eek.gif
Цитата(savelij® @ 7.2.2019, 15:22) *
... постоянное напряжение в тлф линии до 60В, сигнал вызова с амплитудой до 60В относительно той самой постоянной составляющей...


Ну да и ладно... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения