Вопросы по расчету молниезащиты

Teejay
сообщение 6.2.2019, 8:53
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Добрый день!
У меня вопрос.
Имеется резервуарный парк прямоугольной формы. Молниеотводы по углам находятся,их высота 35 м.
Высота защиты резервуаров 19 метров.
1 категория молниезащиты (0,99)
Как определятся зона защиты внутри этого прямоугольника. В "СО" пример только двойного стержневого молниеотвода.
Правильно ли делать расчет для 3-х или 4-х?
Спасибо за помощь


Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2019, 11:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 6.2.2019, 10:24
Сообщение #2





Гости






Цитата(Teejay @ 6.2.2019, 8:53) *
Добрый день!
...
Как определятся зона защиты внутри этого прямоугольника. ...

А что, размеры самого прямоугольника роли не играют? Где они?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 6.2.2019, 10:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(Гость сочувствующий @ 6.2.2019, 12:24) *
А что, размеры самого прямоугольника роли не играют? Где они?

Размеры прямоугольника
58 на 75 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2019, 18:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Teejay @ 6.2.2019, 8:53) *
...В "СО" пример только двойного стержневого молниеотвода.
Правильно ли делать расчет для 3-х или 4-х?
Уважаемый Teejay! Если хотите правильно, то расчёт нужно делать методом катящейся сферы в соответствии с требованиями комплекса ГОСТ Р МЭК 62305 Защита от молнии. Части 1 - 3. А судя по Вашим исходным данным, даже невооружённым глазом видно, что Ваша "молниезащита" никуда не годится! Было бы гораздо лучше, если бы молниеотводы располагались не по углам прямоугольника, а вдоль его больших сторон и между ними были бы натянуты тросы, как показано на рисунке:

Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2019, 2:34


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 6.2.2019, 18:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



А на резервуарах что, нет молниеприёмников?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.2.2019, 19:08
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Слава @ 6.2.2019, 18:47) *
А на резервуарах что, нет молниеприёмников?
Скорее всего, что нет. Иначе зачем было городить весь этот огород с отдельностоящими стержневыми молниеотводами?


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 7.2.2019, 14:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Кроме общепринятых мер защиты, существуют и дополнительные отраслевые, которые необходимо выполнять в любом случае.
Вот там и будет указано, что и сколько должно быть на резервуарах и по периметру участка.
Цитата(Ваня Иванов)
....расчёт нужно делать методом катящейся сферы
Не нужно так однозначно утверждать.
Данный метод далеко не идеален и там больше вопросо чем ответов.
Однако это уже тема другого раздела.... smoke.gif


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 8.2.2019, 14:04
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



На резервуары ставить нельзя по паспорту они относятся к 1 категории.
А молниезащиту делали ясно дело 50 лет назад, поэтому и приходится ивзоравичваться.
Спасибо за ответы коллеги.

Цитата(Ваня Иванов @ 6.2.2019, 20:38) *
Уважаемый Teejay! Если хотите правильно, то расчёт нужно делать методом катящейся сферы в соответствии с требованиями комплекса ГОСТ Р МЭК 62305 Защита от молнии. Части 1 - 3. А судя по Вашим исходным данным, даже невооружённым глазом видно, что Ваша "молниезащита" никуда не годится! Было бы гораздо лучше, если бы молниеотводы располагались не по углам прямоугольника, а вдоль его больших сторон и между ними были бы натянуты тросы, как показано на рисунке:

Прикрепленное изображение

Ну почему же не годится, если выполнять расчет по РД, то все проходит хорошо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 8.2.2019, 18:26
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Teejay @ 8.2.2019, 14:04) *
...если выполнять расчет по РД, то все проходит хорошо.
А если выполнять расчет по ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010, то всё очень плохо... icon_sad.gif


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 11.2.2019, 9:16
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(Ваня Иванов @ 8.2.2019, 20:26) *
А если выполнять расчет по ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010, то всё очень плохо... icon_sad.gif

Ну к сожалению нет четкого правила каким документом пользоваться при расчете мз icon_sad.gif
Спасибо за ответы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 11.2.2019, 13:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Teejay @ 11.2.2019, 9:16) *
...нет четкого правила каким документом пользоваться при расчете мз
Когда этот резервуарный парк сгорит синим пламенем, придут дяди в погонах и напомнят Вам все действующие нормы и правила. Только не говорите им тогда, что Вы не знали о существовании ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010...


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 11.2.2019, 14:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 11.2.2019, 13:16) *
Когда этот резервуарный парк сгорит синим пламенем, придут дяди в погонах и напомнят Вам все действующие нормы и правила. Только не говорите им тогда, что Вы не знали о существовании ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010...
1. Чтобы что-то спросить нужны основания. Дай ссылочку, где лежит названный ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010 ?
2. IEC 62305-3 входит в правительственный или росстандартовский перечень ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2019, 0:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 11.2.2019, 14:22) *
Дай ссылочку, где лежит названный ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010 ?

Этот стандарт находится где-то здесь (нажать) в долгом-долгом ящике (уже девятый год)... icon_smile.gif
А вот здесь кто-то высказывал нам своё мнение о нём.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.2.2019, 0:14


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.2.2019, 3:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 12.2.2019, 0:14) *
Этот стандарт находится где-то здесь (нажать) в долгом-долгом ящике (уже девятый год)... icon_smile.gif
Этот-то стандарт нам известный.. С чего это Ваня Иванов назвал иноземный стандарт нашим ГОСТом не понятно.


Цитата(Ваня Иванов @ 12.2.2019, 0:14) *
А вот здесь кто-то высказывал нам своё мнение о нём.
Доверительное отношение Олега к некому документу не включает автоматом сей документ в обязательный к исполнению перечень. Это прерогатива Правительства РФ, Ваня.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 12.2.2019, 9:45
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(Ваня Иванов @ 11.2.2019, 15:16) *
Когда этот резервуарный парк сгорит синим пламенем, придут дяди в погонах и напомнят Вам все действующие нормы и правила. Только не говорите им тогда, что Вы не знали о существовании ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010...

Скажите где написано что при проектирование мз я должен ссылаться только на этот документ и не на какой другой больше. Что то не могу найти этого.

Вот вырезка из письма
"Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исход-ных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2019, 15:22
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Олега @ 12.2.2019, 3:03) *
...С чего это Ваня Иванов назвал иноземный стандарт нашим ГОСТом не понятно. Доверительное отношение Олега к некому документу не включает автоматом сей документ в обязательный к исполнению перечень. Это прерогатива Правительства РФ.
Возможно, я слегка поторопил события, называя международный стандарт IEC 62305-3:2010 более приятным нашему глазу названием ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010, однако это не меняет главной сути вопроса. Задача ТС, насколько я понимаю, обеспечить максимальный уровень молниезащиты этого несчастного резервуарного парка, чтобы он не сгорел при прямом ударе молнии. Разберёмся по-порядку, можно ли при этом использовать стандарт IEC 62305-3:2010 ?
Перейдём по этой ссылке (тыц) и внимательно прочтём главу "Введение", а также внимательно рассмотрим рисунок 1, приведённый там же:
Прикрепленное изображение

Мы видим стройную, организованную и отлаженную систему молниезащиты зданий (сооружений), официально принятую в РФ, из которой по непонятным причинам выпало одно очень важное звено - ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010, без которого вся эта система не работает. Но ведь ни первую, ни вторую части ГОСТ Р МЭК 62305 никто не отменял, они продолжают действовать в РФ! Возникает противоречие нормативного документа самому себе, а этого быть не должно! Существует лишь пояснение, как же поступать в данном случае до утверждения этого долгожданного и нужного стандарта:
Прикрепленное изображение

Временно, рекомендуется использовать перевод международного стандарта IEC 62305-3:2010 на русский язык. А как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное...



Цитата(Teejay @ 12.2.2019, 9:45) *
Скажите где написано что при проектирование мз я должен ссылаться только на этот документ и не на какой другой больше...
Уважаемый Teejay! Когда Вы разберётесь в иерархии нормативной документации РФ, то Вы поймёте, что ГОСТ имеет гораздо бОльшую юридическую силу, нежели какие-то инструкции, правила, РД или отраслевые СО. Поэтому, коль уж существует ГОСТ - будьте добры выполнять его требования, тем более комплекс ГОСТ Р МЭК 62305 более свежий, чем приведённые в этом письме устаревшие документы.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Teejay
сообщение 12.2.2019, 15:53
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Регистрация: 31.5.2018
Пользователь №: 54226



Цитата(Ваня Иванов @ 12.2.2019, 17:22) *
Уважаемый Teejay! Когда Вы разберётесь в иерархии нормативной документации РФ, то Вы поймёте, что ГОСТ имеет гораздо бОльшую юридическую силу, нежели какие-то инструкции, правила, РД или отраслевые СО. Поэтому, коль уж существует ГОСТ - будьте добры выполнять его требования, тем более комплекс ГОСТ Р МЭК 62305 более свежий, чем приведённые в этом письме устаревшие документы.



Хм.. жаль что гос экспертиза думает иначе.
А так ваши слова пустая вода

В действующих механизмах стандартизации не существует прямой иерархии между СП, СНиП и ГОСТ.
Подробно ознакомиться со структурой подчиненности документов и праве их применения можно в 184-ФЗ "О техническом регулировании" и 162-ФЗ "О стандартизации в РФ".

В кратком изложении:

Есть Постановления правительства РФ, утверждающие пункты документов, положения которых должны быть неукоснительно соблюдены. Обязательный перечень.
Существуют технические регламенты, к большинству из которых есть перечни обязательных и добровольных к соблюдению частей документов.
Все СП, СНиП и ГОСТ не вошедшие в обязательные перечни - документы добровольного применения.
В первую очередь соблюдаются положения частей документов, которые входят в "обязательные" перечни, во вторую очередь входящих в добровольные перечни, в третью очередь положения всех остальных документов.

Таким образом, становится понятно, что тип документа (СП, ГОСТ, СНиП) не определяет его иерархическое положение.

Сообщение отредактировал Teejay - 12.2.2019, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.2.2019, 15:57
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Ваня Иванов @ 12.2.2019, 15:22) *
Поэтому, коль уж существует ГОСТ - будьте добры выполнять его требования..
Никакого обязалова НЕТ, Ваня, не придумывай. ))) Смотри приказ: "1. Утвердить для добровольного применения..". Но в даже в добровольный перечень стандарт не включен. Для использования его нужно провести стандартом предприятия ТС (Teejay).


Цитата(Teejay @ 12.2.2019, 15:53) *
..тип документа (СП, ГОСТ, СНиП) не определяет его иерархическое положение.
Разумеется. Ваня не вник в ФЗ о техническом регулировании, вот и фантазирует немного.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.2.2019, 17:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



В таком случае, может быть следует отменить комплекс ГОСТ Р МЭК 62305 за ненадобностью - на нет и суда нет! icon_smile.gif
С другой стороны, если ГОСТы принимают, значит это кому-нибудь нужно. Однако справедливо и другое: если ГОСТы не принимают, значит это никому не нужно... twoface.gif

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.2.2019, 0:54


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.2.2019, 23:04
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Деньги уплачены - пусть будет ))
Вернуться в начало страницы