Добрый день!
У меня вопрос. Имеется резервуарный парк прямоугольной формы. Молниеотводы по углам находятся,их высота 35 м. Высота защиты резервуаров 19 метров. 1 категория молниезащиты (0,99) Как определятся зона защиты внутри этого прямоугольника. В "СО" пример только двойного стержневого молниеотвода. Правильно ли делать расчет для 3-х или 4-х? Спасибо за помощь Сообщение отредактировал с2н5он - 6.2.2019, 11:32 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
6.2.2019, 10:24
Сообщение
#2
|
Гости |
|
|
|
6.2.2019, 10:38
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
|
|
|
6.2.2019, 18:38
Сообщение
#4
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...В "СО" пример только двойного стержневого молниеотвода. Уважаемый Teejay! Если хотите правильно, то расчёт нужно делать методом катящейся сферы в соответствии с требованиями комплекса ГОСТ Р МЭК 62305 Защита от молнии. Части 1 - 3. А судя по Вашим исходным данным, даже невооружённым глазом видно, что Ваша "молниезащита" никуда не годится! Было бы гораздо лучше, если бы молниеотводы располагались не по углам прямоугольника, а вдоль его больших сторон и между ними были бы натянуты тросы, как показано на рисунке:Правильно ли делать расчет для 3-х или 4-х? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.2.2019, 2:34 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
||
|
6.2.2019, 18:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1482 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
А на резервуарах что, нет молниеприёмников?
|
|
|
6.2.2019, 19:08
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
А на резервуарах что, нет молниеприёмников? Скорее всего, что нет. Иначе зачем было городить весь этот огород с отдельностоящими стержневыми молниеотводами?
-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
7.2.2019, 14:05
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Кроме общепринятых мер защиты, существуют и дополнительные отраслевые, которые необходимо выполнять в любом случае.
Вот там и будет указано, что и сколько должно быть на резервуарах и по периметру участка. Цитата(Ваня Иванов) ....расчёт нужно делать методом катящейся сферы Не нужно так однозначно утверждать.Данный метод далеко не идеален и там больше вопросо чем ответов. Однако это уже тема другого раздела.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
|
8.2.2019, 14:04
Сообщение
#8
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
На резервуары ставить нельзя по паспорту они относятся к 1 категории.
А молниезащиту делали ясно дело 50 лет назад, поэтому и приходится ивзоравичваться. Спасибо за ответы коллеги. Уважаемый Teejay! Если хотите правильно, то расчёт нужно делать методом катящейся сферы в соответствии с требованиями комплекса ГОСТ Р МЭК 62305 Защита от молнии. Части 1 - 3. А судя по Вашим исходным данным, даже невооружённым глазом видно, что Ваша "молниезащита" никуда не годится! Было бы гораздо лучше, если бы молниеотводы располагались не по углам прямоугольника, а вдоль его больших сторон и между ними были бы натянуты тросы, как показано на рисунке: Ну почему же не годится, если выполнять расчет по РД, то все проходит хорошо. |
|
|
||
8.2.2019, 18:26
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...если выполнять расчет по РД, то все проходит хорошо. А если выполнять расчет по ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010, то всё очень плохо... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
11.2.2019, 9:16
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
|
|
|
|
11.2.2019, 13:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...нет четкого правила каким документом пользоваться при расчете мз Когда этот резервуарный парк сгорит синим пламенем, придут дяди в погонах и напомнят Вам все действующие нормы и правила. Только не говорите им тогда, что Вы не знали о существовании ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010...-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
11.2.2019, 14:22
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Когда этот резервуарный парк сгорит синим пламенем, придут дяди в погонах и напомнят Вам все действующие нормы и правила. Только не говорите им тогда, что Вы не знали о существовании ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010... 1. Чтобы что-то спросить нужны основания. Дай ссылочку, где лежит названный ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010 ?2. IEC 62305-3 входит в правительственный или росстандартовский перечень ? |
|
|
12.2.2019, 0:14
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Дай ссылочку, где лежит названный ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010 ? Этот стандарт находится где-то здесь (нажать) в долгом-долгом ящике (уже девятый год)... А вот здесь кто-то высказывал нам своё мнение о нём. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.2.2019, 0:14 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
12.2.2019, 3:03
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Этот стандарт находится где-то здесь (нажать) в долгом-долгом ящике (уже девятый год)... Этот-то стандарт нам известный.. С чего это Ваня Иванов назвал иноземный стандарт нашим ГОСТом не понятно. А вот здесь кто-то высказывал нам своё мнение о нём. Доверительное отношение Олега к некому документу не включает автоматом сей документ в обязательный к исполнению перечень. Это прерогатива Правительства РФ, Ваня. |
|
|
12.2.2019, 9:45
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
Когда этот резервуарный парк сгорит синим пламенем, придут дяди в погонах и напомнят Вам все действующие нормы и правила. Только не говорите им тогда, что Вы не знали о существовании ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010... Скажите где написано что при проектирование мз я должен ссылаться только на этот документ и не на какой другой больше. Что то не могу найти этого. Вот вырезка из письма "Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исход-ных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию." |
|
|
12.2.2019, 15:22
Сообщение
#16
|
|||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...С чего это Ваня Иванов назвал иноземный стандарт нашим ГОСТом не понятно. Доверительное отношение Олега к некому документу не включает автоматом сей документ в обязательный к исполнению перечень. Это прерогатива Правительства РФ. Возможно, я слегка поторопил события, называя международный стандарт IEC 62305-3:2010 более приятным нашему глазу названием ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010, однако это не меняет главной сути вопроса. Задача ТС, насколько я понимаю, обеспечить максимальный уровень молниезащиты этого несчастного резервуарного парка, чтобы он не сгорел при прямом ударе молнии. Разберёмся по-порядку, можно ли при этом использовать стандарт IEC 62305-3:2010 ?Перейдём по этой ссылке (тыц) и внимательно прочтём главу "Введение", а также внимательно рассмотрим рисунок 1, приведённый там же: Мы видим стройную, организованную и отлаженную систему молниезащиты зданий (сооружений), официально принятую в РФ, из которой по непонятным причинам выпало одно очень важное звено - ГОСТ Р МЭК 62305-3:2010, без которого вся эта система не работает. Но ведь ни первую, ни вторую части ГОСТ Р МЭК 62305 никто не отменял, они продолжают действовать в РФ! Возникает противоречие нормативного документа самому себе, а этого быть не должно! Существует лишь пояснение, как же поступать в данном случае до утверждения этого долгожданного и нужного стандарта: Временно, рекомендуется использовать перевод международного стандарта IEC 62305-3:2010 на русский язык. А как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временное... Скажите где написано что при проектирование мз я должен ссылаться только на этот документ и не на какой другой больше... Уважаемый Teejay! Когда Вы разберётесь в иерархии нормативной документации РФ, то Вы поймёте, что ГОСТ имеет гораздо бОльшую юридическую силу, нежели какие-то инструкции, правила, РД или отраслевые СО. Поэтому, коль уж существует ГОСТ - будьте добры выполнять его требования, тем более комплекс ГОСТ Р МЭК 62305 более свежий, чем приведённые в этом письме устаревшие документы.-------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
||
|
|||
12.2.2019, 15:53
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.5.2018 Пользователь №: 54226 |
Уважаемый Teejay! Когда Вы разберётесь в иерархии нормативной документации РФ, то Вы поймёте, что ГОСТ имеет гораздо бОльшую юридическую силу, нежели какие-то инструкции, правила, РД или отраслевые СО. Поэтому, коль уж существует ГОСТ - будьте добры выполнять его требования, тем более комплекс ГОСТ Р МЭК 62305 более свежий, чем приведённые в этом письме устаревшие документы. Хм.. жаль что гос экспертиза думает иначе. А так ваши слова пустая вода В действующих механизмах стандартизации не существует прямой иерархии между СП, СНиП и ГОСТ. Подробно ознакомиться со структурой подчиненности документов и праве их применения можно в 184-ФЗ "О техническом регулировании" и 162-ФЗ "О стандартизации в РФ". В кратком изложении: Есть Постановления правительства РФ, утверждающие пункты документов, положения которых должны быть неукоснительно соблюдены. Обязательный перечень. Существуют технические регламенты, к большинству из которых есть перечни обязательных и добровольных к соблюдению частей документов. Все СП, СНиП и ГОСТ не вошедшие в обязательные перечни - документы добровольного применения. В первую очередь соблюдаются положения частей документов, которые входят в "обязательные" перечни, во вторую очередь входящих в добровольные перечни, в третью очередь положения всех остальных документов. Таким образом, становится понятно, что тип документа (СП, ГОСТ, СНиП) не определяет его иерархическое положение. Сообщение отредактировал Teejay - 12.2.2019, 15:53 |
|
|
12.2.2019, 15:57
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поэтому, коль уж существует ГОСТ - будьте добры выполнять его требования.. Никакого обязалова НЕТ, Ваня, не придумывай. ))) Смотри приказ: "1. Утвердить для добровольного применения..". Но в даже в добровольный перечень стандарт не включен. Для использования его нужно провести стандартом предприятия ТС (Teejay). ..тип документа (СП, ГОСТ, СНиП) не определяет его иерархическое положение. Разумеется. Ваня не вник в ФЗ о техническом регулировании, вот и фантазирует немного. |
|
|
12.2.2019, 17:01
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
В таком случае, может быть следует отменить комплекс ГОСТ Р МЭК 62305 за ненадобностью - на нет и суда нет!
С другой стороны, если ГОСТы принимают, значит это кому-нибудь нужно. Однако справедливо и другое: если ГОСТы не принимают, значит это никому не нужно... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 13.2.2019, 0:54 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
12.2.2019, 23:04
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Деньги уплачены - пусть будет ))
|
|
|