Непонятки с перекосом фаз , странная ситуация

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.2.2019, 20:34
Сообщение #1





Гости






Господа профессионалы, дайте пожалуйста, пояснение ситуации:

Есть щит ВРУ. От этого щита питается этажный щит ВР. На отводящем автоматическом выключателе в ВРУ - перекос фаз, более, чем в два раза, между фазами B и C. При этом, на вводном автомате в этажном ВР - никакого перекоса нет! Как такое может быть и в чём причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.2.2019, 20:37
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



перекос чего?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.2.2019, 20:41
Сообщение #3





Гости






замеры тока по фазам: L1=3 А, L2=8 A, L3= 2 A.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.2.2019, 20:44
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



левак подключен


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 13.2.2019, 20:46
Сообщение #5





Гости






А где он может быть подключен? между щитами - 40 метров кабеля, в трубе. никаких отводов нет...
Если честно. я в растерянности. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ant29
сообщение 13.2.2019, 22:23
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 19.11.2012
Из: СПб
Пользователь №: 29170



Отключить этажный щит и посмотреть, что будет на АВ в ВРУ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 13.2.2019, 23:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



подключены разные потребители это нормально.Пример.ВЫ включили свч,бойлер,стиралку-ток=напр 8А.Сосед сидя на другой фазе включил наст.лампу и ноутбук-ток равен напр 0,1А.Вот вам и перекос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tad
сообщение 13.2.2019, 23:52
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 845
Регистрация: 12.5.2017
Пользователь №: 52268



Это еще не не перекос. Какие напряжения между фазами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 14.2.2019, 7:43
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Раздел "Вопросы профессионалов.

Даже если "перекос" по току то что по вашему: в этажном ВР другие показатели?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.2.2019, 7:54
Сообщение #10





Гости






Цитата(zendo057 @ 13.2.2019, 23:11) *
подключены разные потребители это нормально.Пример.ВЫ включили свч,бойлер,стиралку-ток=напр 8А.Сосед сидя на другой фазе включил наст.лампу и ноутбук-ток равен напр 0,1А.Вот вам и перекос.

Ну, отчего происходит перекос то - я знаю. Тут проблема возникла в том, что мультиметр показывает перекос на одном и том же кабеле (см. картинку): на одном конце кабеля, в точке 1, перекос есть, а на другом конце его, в точке 2, - нет!
На всякий случай, проверял по очереди двумя разными тестерами. Результат одинаков.

P.S. Сегодня проверю межфазное напряжение..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 14.2.2019, 8:01
Сообщение #11





Гости






Не получается изображение прикрепить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Варяг
сообщение 14.2.2019, 8:31
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



https://yadi.sk/i/eqgiPdAZ5XibAA

Сообщение отредактировал Варяг - 14.2.2019, 8:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 14.2.2019, 9:16
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(Гость_Алексей_* @ 13.2.2019, 20:41) *
замеры тока по фазам: L1=3 А, L2=8 A, L3= 2 A.

Разве это перекос? А сечение кабеля между щитами?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 14.2.2019, 12:33
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Сравните линейные напряжения на щитке и вру,при этом нагрузите фазы примерно на 50%,ваши токи ни очем не говорят,и по какому поводу беспокойство,какие проблеммы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.2.2019, 12:41
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22970
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.2.2019, 7:54) *
проверял по очереди двумя разными тестерами. Результат одинаков.

меряли одновременно?
в ВР меряйте после автомата


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Варяг
сообщение 15.2.2019, 8:07
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



Вчера отключили в ВРУ всю нагрузку. Произвели замеры в ВРУ, после вводного автомата.
Межфазное напряжение в норме: везде стабильно 380-382 В.
А вот с током, снова какая-то дурь! По L1 и L2 - нулевые значения, по L3 - импульсные скачки до 31 А, с частотой импульсов примерно 2 скачка в 5 секунд. icon_sad.gif
Вся нагрузка, повторюсь, отключена...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 15.2.2019, 8:34
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Чем меряли? Какие "скачки" могут быть при отключенной нагрузке? Как вы себе это представляете? Давайте сюда фото (скрин-шот с экрана телефона например).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Варяг
сообщение 15.2.2019, 8:41
Сообщение #18


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 43
Регистрация: 24.3.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10785



токовыми клещами мерили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 15.2.2019, 14:43
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Варяг @ 15.2.2019, 8:07) *
...Межфазное напряжение в норме: везде стабильно 380-382 В.
А вот с током, снова какая-то дурь! По L1 и L2 - нулевые значения, по L3 - импульсные скачки до 31 А...
Уважаемый Варяг! Отключите питание этой КЛ-0,4 и выполните её испытание повышенным выпрямленным напряжением 2,5 кВ, а заодно измерьте сопротивление изоляции между фазой L3 и остальными заземлёнными фазами, а также нулевой жилой мегаомметром на 2500 В. Сдаётся мне, что где-то есть повреждение изоляции фазы L3.

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 15.2.2019, 14:45


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 15.2.2019, 19:08
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(с2н5он @ 13.2.2019, 20:44) *
левак подключен

как вариант. надо отключить этажный щиток и посмотреть- кто прибежит типа света нет.
Вернуться в начало страницы