Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да можно контакты ЭКМ напрямую к DI входам подключить. Только запараметрировать правильно и обязательно задержку временную ввести, от дребезга контактов. А ещё лучше датчик давления с токовым выходом 4-20мА.
Насос куда качает? В башню или сразу в трассу к потребителям? |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Да в башню
Другой заказывать это месяц опять ждать А можно как по подробней, всю последовательность, что куда, ID входы, парамертры |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да в башню Другой заказывать это месяц опять ждать А можно как по подробней, всю последовательность, что куда, ID входы, парамертры Во-первых, что Вы делаете в разделе "вопросы профессионалов"? Судя по вопросам Вы даже не "чайник". Ещё ниже... Жалоба модераторам отправлена. Во-вторых, инструкция написана русским языком, а так же в ней имеется схема подключения, которая содержит условные графические обозначения (УГО), которые знает электромонтёр, окончивший ПТУ.... В-третьих, наймите специалиста, не "жоптесь" ![]() Нельзя обьять необьятное (К.Прутков) Сообщение отредактировал ЛЕША - 14.2.2019, 15:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Обычно ЭКМ ставят на станции второго подъема.А у Вас первого.
И для этого нужны датчики уровня а не давления. Базовое решение от производителя привода, ниже. По картинке отмечено где как дальше смотреть. В документе https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...4xwGCVG2zBnPyU9 Сообщение отредактировал гудвин 30 - 15.2.2019, 12:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
щ Здравствуйте, подскажите, посоветовали для защиты частотный преобразователь микро Fc 51, нужно установить для защиты глубинного насоса, 5.5 квт, подключил, параметры выставил, теперь нужно манометр на давление воды, мановакуумметр показывающий сигнализирующий ЭкМ-100, так вот, как его связать куда подключить, возможно вообще это, к этому преобразователю, чтобы при максимальном давленни отключася насос и при мин включался, варианты есть, поставить две релюшки и вывести на вкл выкл, но может есть другие варианты, может кто сталкивался Смысла нет, просто поставьте два датчика уровня, Нижний сработал насос включился, верхний сработал насос стал. Запуск от частотника , пусковых токов практически нет, в чем проблема? Нахрена вам все усложнять. Да и датчик уровня дешевле. |
![]() |
|
Гость_Лерик_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
есть активные датчики давления например 4-20 мА подключаешь и ПИД регуляция настраиваешь давления какую хочешь и все
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
есть активные датчики давления например 4-20 мА подключаешь и ПИД регуляция настраиваешь давления какую хочешь и все Вот один из вариантов этой бочки. Куда вы собираетесь тут поставить ваш датчик давления. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 21.3.2019, 16:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3758 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Нахрена вам все усложнять... Не могу не согласиться с уважаемым шахтер'ом. Вот здесь (перейти по ссылке) показана, пожалуй, самая простая народная конструкция системы водоснабжения.-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Лет 15 назад я делал подобный проект. Только там я автоматизировал насосы откачки говна из птицефабрики.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Смысл датчика давления в том, что датчик уровня - это надо тянуть провода в башню. Но есть особенность - точность датчика должны быть достаточна для определения уровня в башне. Кроме того видел проект, где башня за 1 км от скважины. И датчик давления установили на выходе скважины. Вот это совсем фигня т.к. падение в трубопроводе зависит в том числе от разбора и одно только падение в трубопроводе +- пару метров, что для водонапорки совсем не подойдет. Схема рабочая, но только если башня рядом.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |