Охлаждение "десятки" и "двадцатки" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Охлаждение "десятки" и "двадцатки" |
3.4.2008, 19:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Здравствуйте увожаемые специалисты, столкнулся с такой проблемой и надеюсь на вашу помощь.
Нужно охладить трансформаторы в подстанциях весом в 100 кВт и 200 кВт(растерял в памяти термины, десятка на жаргоне электриков я так понимаю 10 000 Вт). Не имею представление как подсчитать тепловыделения и чем их охладить. Как принято производить охлаждение подстанций? За ранее Спасибо! |
|
|
|
Гость_c2н5он_* |
3.4.2008, 23:33
Сообщение
#2
|
Гости |
а они, что сильно греются? если да,то какова температура?
а охлаждение - естественнгое (вент. окна) или принудительное (вентиляция), хотя последнего я на подстанциях не видал не разу) |
|
|
4.4.2008, 19:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
а они, что сильно греются? если да,то какова температура? а охлаждение - естественнгое (вент. окна) или принудительное (вентиляция), хотя последнего я на подстанциях не видал не разу) Со слов электрика: 60-80 градусов, нужно 40. Сейчас там нет вентиляции, кроме решетки над входной дверью. Не понимаю зачем его остужать, вот и интересуюсь. Похоже на бред не спорю. Может есть какие то нормативы по подстанциям? Я человек далекий от такой техники, но понимаю, что если греется на порядок от рабочей температуры, значит нужно большей мощности, либо искать другую причину. |
|
|
4.4.2008, 19:49
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.1.2008 Пользователь №: 10165 |
Прежде всего ток по высокой и по низкой стороне не должен превышать номинального (разрешаются кратковременные перегрузки), а если электрик такой умный, то пусть возмет паспорт или на худой конец ПУЭ и ткнет пальцем, где написано о 40 градусах. А для лучшего охлаждения нужно, чтобы была решетка не только для выхода воздуха, но и решетка для подачи воздуха внизу. Если этого мало, то нужно ставить вентиляторы.
|
|
|
|
5.4.2008, 10:31
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Прежде всего ток по высокой и по низкой стороне не должен превышать номинального (разрешаются кратковременные перегрузки), а если электрик такой умный, то пусть возмет паспорт или на худой конец ПУЭ и ткнет пальцем, где написано о 40 градусах. А для лучшего охлаждения нужно, чтобы была решетка не только для выхода воздуха, но и решетка для подачи воздуха внизу. Если этого мало, то нужно ставить вентиляторы. Выходит решение с устоновкой вытяжных вентиляторов самое верное. |
|
|
5.4.2008, 15:14
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Температура верхних слоев масла для трансформаторов с системами охлаждения (М) и (Д) не должна превышать +95С (п. 2.1.23. ПТЭ эл. установок потребителей.-2003г.). Так что 60-80 град. это еще не предел если конечно нагрузка меньше номинального тока тр-ра. Но в старой редакции ПТЭ есть такой момент: "Превышение температуры масла над температурой окружающего воздуха должно быть не более 60 град." Если вас сильно беспокоит перегрев трансформатора, то включите в параллель с ним резервный, если таковой имеется, чтобы распределить нагрузку между ними, тогда температура снизится. Но если у вас нет резервного транса, то дуйте на тот который есть , включите какой-нибудь вентилятор, чтобы он обдувал радиаторы охлаждения ! И еще такой момент, выдержка из старых ПТЭ, в новых об этом почемуто ничего не написано:
"Устройства вентиляции трансформаторных пунктов и камер должны обеспечивать работу трансформаторов с номинальной нагрузкой. При установке сухих трансформаторов охлаждающий воздух не должен содержать пыли, паров кислот и других разъедающих веществ. Относительная влажность воздуха и колебания температуры не должны превышать пределов, указанных в заводской инструкции" -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
5.4.2008, 18:44
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 |
Выходит решение с устоновкой вытяжных вентиляторов самое верное
Сначала все-же разберитесь в причинах нагрева. Для начала апреля 80 град уже нехорошо. Возможно к лету нагрузка упадет, но не факт. Хотя , возможно загибает по-холодному ваш электрик. |
|
|
|
5.4.2008, 18:59
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Перенагрев как раз летом происходит. Они планируют менять их на сухие, большей мощности, и просто требуют поставить им кондиционирование, немедлянно. Я конечно запросто срублю денег, но не позваляет воспитание. Зачем. Вот вытяжка это более менее реально. Ладно серверы остужать, а то большой маслянный обогреватель.
|
|
|
5.4.2008, 21:01
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 3.1.2008 Пользователь №: 10165 |
Перенагрев как раз летом происходит. Они планируют менять их на сухие, большей мощности, и просто требуют поставить им кондиционирование, немедлянно. Я конечно запросто срублю денег, но не позваляет воспитание. Зачем. Вот вытяжка это более менее реально. Ладно серверы остужать, а то большой маслянный обогреватель. Кондиционирование? Куда? В камеру трансформатора? Поинтересуйтесь, может быть им еще трансформатор с серебрянными обмотками? Или они имели в виду систему очистки воздуха для охлаждения сухих трансформаторов, которые собираются поставвить. |
|
|
5.4.2008, 22:06
Сообщение
#10
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
Skit
Причина перегрева обычно перегруз (ток замерить) или температура в самом помещении. Остальные это неисправности в самом трансформаторе или качество трансформатора (хотя с такими не сталкивался, а с такими мелкими 100-200 кВА проблем быть вообще не должно). Сколько ТП устанавливалось у нас, вентиляция была предусмотрена только в блочных двухтрансформаторных подстанциях 630кВА и более (летом она мало помогала, открывали противоположные двери и ставили решетки... помогает на ура), где располагались и ячейки 0,4кВ. А до 400кВА КТПН-6/0,4кВ стоящих на кустах скважин (нефтедобыча) даже внимания не обращали. ps а сухие я б не ставил ИМХО, все таки масло теплоотвод. В РУ-6кВ стоят такие на собственных нуждах (ТСН) 40кВА... работают как печки, подходить аж страшно. |
|
|
|
6.4.2008, 12:51
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Я понимаю так. У заказчика появились деньги которые зогорелось спулить, на счет какие трансы поставить велся кровопролитный спор, к логическому выводу так и не пришли, остановились на последнем слове ставить сухие, дескать в эклсплуатации они проще. Заказчик верит, что кондиционирование будет остужать им трансформатор, я не смог объяснить, что кондиционером можно остудить только воздух в помещение и что долго остужать "печку" кондиционер не сможет, ставить прицензионные кондиционеры для него дорого. Вот и предлагаю поставить вытяжку и фильтры, а он все на своем... Плюс хотят протянуть приточные воздуховоды в низ транса, а вытяжные над ним, нашел вырезку из ПУЭ, где сказанно никаких воздуховодов. Оно и правельно, не дай бог верхний воздуховод сорвется и ляжет на ввод. Возможно кто-то из "верхов" хочет "проявиться" наплел своим "верхам" о необходимости кондиционера, а тут я со своей вытяжкой, а ему отступать некуда.
|
|
|
9.4.2008, 23:24
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
Трансформаторный отсек типовой подстанции ращитан по объёму воздуха как раз для охлаждения, и вентиляция там естественная, для чего установлены решётки в низу и в верху. Ставить кондицыонеры можно но как его ревезировать с включённым трансом, а принудительная вентиляция натянет пыли на изоляцию, и примерно в октябре всё сгорит, если поставить фильтра то кто будет их менять, а если не менять то они засорятса, и опять будет перегрев.
|
|
|
10.4.2008, 18:42
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Остается повесить кондиционер на дверь, открыл дверь и кондиционер уже не в трансформаторной...
|
|
|
11.4.2008, 13:01
Сообщение
#14
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Я бы рекомендовал ставить масляный трансформатор типа ТМГ-400 кВА, этого запаса по мощности вам хватит с головою (температура упадет). Кроме всего прочего, эти трансформаторы требуют минимального обслуживания и капитальных вложений в течении всего срока эксплуатации!
http://www.eltcom.ru/catalogue/?c=44 http://www.mitek.spb.ru/index.php?good=9&detail=yes -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
12.4.2008, 17:19
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 |
|
|
|
13.4.2008, 20:20
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Я бы рекомендовал ставить масляный трансформатор типа ТМГ-400 кВА, этого запаса по мощности вам хватит с головою (температура упадет). Кроме всего прочего, эти трансформаторы требуют минимального обслуживания и капитальных вложений в течении всего срока эксплуатации! http://www.eltcom.ru/catalogue/?c=44 http://www.mitek.spb.ru/index.php?good=9&detail=yes Обмозгуем... Полез чистить фольтр- упал на транс и уже не жилец. Камера ЗТП ращитана для трансов 160-400 кВА, 630 кВА размеры уже поболее. Попросим какого нить БОМЖа, за чирвонец Ему все равно нечего терять. |
|
|
13.4.2008, 22:23
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7248 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
+400 С насколько знаю-эта надпись на смотровом стекле - уровень масла, которая д/б при температуре окружающего воздуха в +400С.
Температура масла (по градуснику на корпусе) выше + 950 обычно вызвано ухудшением естественной вентиляции помещения, если считать, что сам трансформатор исправен. Причины: 1. Неправильное проектирование, в т.ч. и расположение решеток, их количество, разнесенность. 2. Место расположения помещения: внутрицеховое, встроенное в здание, отдельностоящее. 3. Степень загрязненности корпуса трансформатора, вообщем от технического обслуживания. При расположении ТП в помещении в соответствии паспортными и нормативными требованиями, перегрева не д/б. Сообщение отредактировал gomed12 - 15.4.2008, 15:13 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
15.4.2008, 1:21
Сообщение
#18
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
Попросим какого нить БОМЖа, за чирвонец Ему все равно нечего терять. Шутки шутками, но это уголовно наказуемое дело, может ему и нечего терять, зато вам есть ! -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
|
|
|
16.4.2008, 7:57
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
На сухих трансах ставили ОВЕНовский блок на штатные терморезисторы и вытяжной вентилятор над дверью.
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
30.4.2008, 12:56
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.4.2008 Пользователь №: 10867 |
Мой голос был слишком тихий, в этом вопросе. Решено поставить бытовые сплит-системы. Надеюсь, что летом когда от них толку не будет, скажут, что я был прав.
Спасибо. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 8:39 |
|