Кабель из СПЭ горит , Горят концы. Причины и способы избежания |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабель из СПЭ горит , Горят концы. Причины и способы избежания |
9.4.2019, 11:36
Сообщение
#1
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Коллеги, приветствую.
С кабелями из СПЭ раньше не работал, в эксплуатации не имел. Наверняка у кого-то (ж) опыта побольше, чем у меня. Итак, дано: КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров (от элегазового выключателя в ВРУ до трансформатора). Прокладка по лоткам. 3 одножильных кабеля из СПЭ с экраном. Экран заземлён с одной стороны (не у трансформатора). Трансформатор 20/0,4 сухой. Нагрузка небольшая (ночная). РПН по стороне 110 кВ на тр-ре 110/20 Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы (все фазы разные, на двух разных трансформаторах) непосредственно в районе присоединения к трансформатору (30-40 см от наконечника, точнее сказать сложно). Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. То есть ни на корпус, ни на другие фазы пробоя нет. Было ли у кого-то что-то похожее? Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации. -------------------- |
|
|
|
10.4.2019, 13:14
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
КЛ 20 кВ. Возраст - около 8 лет. Длина - до 20 метров. Возгорание (третье за 8 месяцев) на концевой муфте одной жилы... Горение возникает между экраном и токопроводящей жилой. Интересны причины и возможность малыми или большими затратами исключить такие ситуации. Уважаемый коллега S-cream! Судя по Вашей информации, Вы почти 8 лет жили не тужили, а потом вдруг ни с того ни с сего всё начало гореть. Заводской брак кабеля отпадает, т.к. он бы проявил себя в первые годы эксплуатации, материалы концевых муфт - тоже. Первая возможная причина - вмешательство некомпетентного персонала, а если точнее "испытателей", которые испытали этот кабель постоянным (выпрямленным) повышенным напряжением, что очень вредно для изоляции из сшитого полиэтилена. Такой кабель лучше вообще не испытывать, если у Вас нет испытательной установки переменного напряжения сверхнизкой частоты 0,1 Гц. Вторая причина - кривые руки ремонтников, выполнявших восстановление пробитого в первый раз кабеля. Вполне вероятно, что "горе-испытатели" и "горе-ремонтники" - одни и те же лица... -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Гость_Гость_* |
10.4.2019, 14:09
Сообщение
#3
|
Гости |
Изоляция износилась. Меняйте кабель.
|
|
|
10.4.2019, 14:36
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
кривые руки ремонтников, выполнявших восстановление пробитого в первый раз кабеля. а до 1-го раза? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
10.4.2019, 14:50
Сообщение
#5
|
Гости |
а до 1-го раза? Ваня уже говорил выше, что:Первая возможная причина - вмешательство некомпетентного персонала, а если точнее "испытателей", которые испытали этот кабель постоянным (выпрямленным) повышенным напряжением, что очень вредно для изоляции из сшитого полиэтилена.
|
|
|
10.4.2019, 15:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22895 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
при пуске испытывали правильно, а потом вдруг нет?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.4.2019, 17:53
Сообщение
#7
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Спасибо.
Дело ясное, что износ, старение, косячки при монтаже, которые начали вылезать только сейчас. Нашел файлик ПДФ. Как говорится, всё сходится. https://uhe.gov.ua/sites/default/files/2018-08/14.pdf тоже самое, друой источник http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle....pdf?sequence=1 Вопрос - что ж делать-то? Пока остановились на "сидеть в готовности" и "увеличить страховой запас". Беда еще в своевременном обнаружении. -------------------- |
|
|
|
11.4.2019, 13:43
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
11.4.2019, 17:14
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
11.4.2019, 17:36
Сообщение
#10
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Понятно, что "старение" - не единственная причина. Там комплекс. Где-то перегнули, где-то надавили, где-то перегрели, где-то миллиметры не выдержали.
Меня на самом деле волнует и интересует еще один момент. 1. Почему все случаи произошли в районе подключения к трансформатору? 2. Может ли такая проблема возникнуть на других подключениях (выключатели). Или только у незаземленных концов? -------------------- |
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.4.2019, 0:56
Сообщение
#11
|
Гости |
1. Почему все случаи произошли в районе подключения к трансформатору? Трансформатор при работе гудит? Гудит! А значит вибрирует мелкой дрожью, эта вибрация передаётся на жилу кабеля и постепенно разрушает её изоляцию из СПЭ, а кабели с бумажно-масляной изоляцией вибрации не боятся. Вывод: Слухи о неоспоримых преимуществах кабелей с изоляцией из СПЭ явно преувеличены! |
|
|
12.4.2019, 17:23
Сообщение
#12
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Мысль интересная.
А что вы думаете насчет электромагнитных полей вокруг трансформатора? -------------------- |
|
|
6.8.2019, 9:28
Сообщение
#13
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Другая сторона процесса...
Это в RM-6, висели ниточки на Т-образных адаптерах. Надеть термоусадку, али не стоит? Гадкий, гадкий СПЭ... -------------------- |
|
|
6.8.2019, 10:53
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
Мне кажется, что первопричина в работе РПН на трансформатор, вызывающее импульсное перенапряжение в ближайших точках от трансформатора.
На стороне 110кВ наверное керамическая изоляция, а сторона 20кВ - узкое место. Между экраном и фазами на кабеле с транса самый большой импульсный и ток и напряжение. Что может помочь: посмотреть РПН - может там неисправность; поставить ограничитель импульсов на выходе транса, малоёмкие конденсаторы между фазами и землёй? |
|
|
6.8.2019, 11:19
Сообщение
#15
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
на РПН счетчик 7500
Буду связываться на предмет осмотра-ревизии именно РПН (независимо от данной ситуации). по 0,4 и по 20 и по 110 стоят ОПНы И, да, самые проблемные трансы - первые в цепочке от ПС Цитата На стороне 110кВ наверное керамическая изоляция, а сторона 20кВ - узкое место. Не понял взаимосвязи. На 110 - керамика, да. -------------------- |
|
|
6.8.2019, 15:13
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
|
|
|