Заземление естественное + естественные молниеприемники |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземление естественное + естественные молниеприемники |
15.5.2019, 10:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Есть неотапливаемый склад, складирование напольное, на складе хранится пищевая соль. Склад выполнен из металлоконструкций и обшит профлистом. По расчетам и измерениям конструкции склада являются естественным заземлителем и естественными молниеприемниками и токотводами. Вопрос возникает следующий: при оснащении склада освещением, оборудование необходимо заземлить, заземлитель у нас само здание, но оно же и молниеприемник, те хана освещению может быть, как лучше в такой ситуации поступить? |
|
|
|
15.5.2019, 11:04
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
15.5.2019, 11:26
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Почему Вы так считаете? потому, что оборудование освещения будет заземлено через естественный заземлитель, те конструкции здания, он же молниеприемник. я не правильно рассуждаю, что на ГЗШ появится напряжение? тут и УЗИП непонятно куда пристроить... я потому и советуюсь, что не уверен в собственных рассуждениях - "не уверен - спроси совета". |
|
|
15.5.2019, 17:22
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Из п.1.7.55 ПУЭ "Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими"
|
|
|
|