Добрый вечер!
У меня возникла проблема. Имеем ВРУ от ТП с системой TN-S, где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля. ВРУ новая, кабель от ТП-новый, а электропроводка, частично, старая. Вопрос: куда надо соединить PEN -проводник старой проводки в новом щите? Нужен документ где об этом написано. Думаю многие встречали такую ситуацию.
В госте сказано: "Трехфазная четырехпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток.

Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник". (ГОСТ 30331.1-2013 п.312.1.1)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.6.2019, 3:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Dyushes @ 3.6.2019, 3:08) *
Имеем ВРУ от ТП с системой TN-S, где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля.

А разве можно?
Тут по этому вопросу были темы: и раз и два
Я бы в питающем кабеле 4-ю жилу использовал как PEN с последующими пересоединениями. IMHO icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 3.6.2019, 3:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 3.6.2019, 9:59
Сообщение #3





Гости






Цитата(Dyushes @ 2.6.2019, 23:08) *
... где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля. ...

Назначение брони какое? Защита кабеля от механических повреждений. Читаем ПУЭ:
Цитата
"1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается."
А в данном случае РЕ проводник должен служить механической защитой. Противоречия не наблюдается?
Марку Вашего кабеля не обозначите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 3.6.2019, 12:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Приехал с "кабельных работ". Специально измерил ленту брони-
-кабель АВБбШв 4х240
-лент брони 2 штуки, толщина 0,6мм, ширина 49мм..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shura_with_KINEF
сообщение 4.6.2019, 11:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3100
Регистрация: 26.9.2008
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156



ТП и ВРУ переводить на TN-C временно, до окончания замены старой проводки, от ВРУ новую проводку запитывать по TN-C-S, старая остаётся на TN-C.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 4.6.2019, 13:09
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Цитата(Гость сочувствующий @ 3.6.2019, 9:59) *
Назначение брони какое? Защита кабеля от механических повреждений. Читаем ПУЭ: А в данном случае РЕ проводник должен служить механической защитой. Противоречия не наблюдается?
Марку Вашего кабеля не обозначите?

Кабель ААШв 4х150.
Чтобы снять вопросы с защитными проводниками. Обратимся к правилам:
"В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

1) специально предусмотренные проводники:

жилы многожильных кабелей;

изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;

2) открытые проводящие части электроустановок:

алюминиевые оболочки кабелей;

стальные трубы электропроводок;

металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления..." ПУЭ-7 п.1.7.121
У меня скоро учеба по электробезопасности, попробую там решить эту проблему.

Цитата(ЛЕША @ 3.6.2019, 12:58) *
Приехал с "кабельных работ". Специально измерил ленту брони-
-кабель АВБбШв 4х240
-лент брони 2 штуки, толщина 0,6мм, ширина 49мм..

Если посчитать то 2 полосы с общим сечением 58,8мм2 - неплохо, хотя и не дотягивает даже до половины сечения жилы.

Сообщение отредактировал Dyushes - 4.6.2019, 13:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.6.2019, 13:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dyushes @ 4.6.2019, 13:09) *
Чтобы снять вопросы с защитными проводниками. Обратимся к правилам:...
Правила переписывать ни к чему. Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2019, 13:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9170
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И в каком месте у ААШв наблюдается броня?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 4.6.2019, 16:40
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Сечение оболочки, кажется, меньше половины сечения жилы. Надо померять....
Тогда присоединять вашу проблему к нулевому рабочему проводнику питающего кабеля.
Прочтите определения РЕ и нулевого защитного проводников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 4.6.2019, 19:11
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Цитата(Костян челябинский @ 4.6.2019, 13:42) *
И в каком месте у ААШв наблюдается броня?

Кабель ААШв-1 4х150
Извиняюсь цифру забыл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.6.2019, 21:04
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dyushes @ 4.6.2019, 19:11) *
Кабель ААШв-1 4х150
Извиняюсь цифру забыл.
При цифре 1 броня появляется ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 5.6.2019, 7:48
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Цитата(Олега @ 4.6.2019, 13:39) *
Правила переписывать ни к чему. Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука.

Я не понимаю, причем здесь кабель?! Пришла 5-проводка, а должна уйти 2-проводка или 4-проводка. Как подключить и, где это написано, если вообще написано? А как подключать это и так ясно (к N-проводнику). Может кто-нибудь встречал в литературе.

Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.6.2019, 11:30) *
ТП и ВРУ переводить на TN-C временно, до окончания замены старой проводки, от ВРУ новую проводку запитывать по TN-C-S, старая остаётся на TN-C.

Документ, документ, где написано?!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2019, 10:21
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 4.6.2019, 13:39) *
Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука.
Цитата(Dyushes @ 5.6.2019, 7:48) *
Я не понимаю, причем здесь кабель?!
Еще раз. Это частность (требования к РЕ-проводнику), обсуждение которой начали по вашей первоначальной информации - броня используется в качестве РЕ-проводника.


Цитата(Dyushes @ 5.6.2019, 7:48) *
где это написано, если вообще написано?
Нигде не написано.


Цитата(Dyushes @ 5.6.2019, 7:48) *
А как подключать это и так ясно (к N-проводнику). Может кто-нибудь встречал в литературе.
Откуда такая уверенность (коль сами не встречали нигде) ?
К примеру. Придёт однажды другой рационализатор в ТП или к ГРЩ и пристроит законный для TN-S четырехполюсный АВ..
Проблемы могут быть и с повторными ЗУ, при решении вопросов уравнивания потенциалов.

Личное мнение. Сочинить в одном здании TN-S и TN-C мог только бо-о-ольшой чудак.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dyushes
сообщение 5.6.2019, 10:27
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Регистрация: 10.1.2011
Из: Московская обл.
Пользователь №: 20998



Цитата(Олега @ 5.6.2019, 10:06) *
Цитата(Олега @ 4.6.2019, 13:39) *
Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука.
Еще раз. Это частность (требования к РЕ-проводнику), обсуждение которой начали по вашей первоначальной информации - броня используется в качестве РЕ-проводника.


Нигде не написано.


Откуда такая уверенность (коль сами не встречали нигде) ?
К примеру. Придёт однажды другой рационализатор в ТП или к ГРЩ и пристроит законный для TN-S четырехполюсный АВ..
Проблемы могут быть и с повторными ЗУ, при решении вопросов уравнивания потенциалов.

Однозначно, неправильно и так и так, но, одно дело сидеть за компьютером, другое дело, производство. При подключении к РЕ- проводнику, теряется смысл слова "ЗАЩИТНЫЙ". Через РЕ- проводник может идти только аварийный ток. Поэтому из двух худших выбираем лучший, или объединить РЕ и N-проводники как тут писали. Меня тоже электрики спрашивают. Ведь коллективные поиски проще, разве сайт не для этого.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2019, 10:34
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.6.2019, 11:30) *
ТП и ВРУ переводить на TN-C временно, до окончания замены старой проводки, от ВРУ новую проводку запитывать по TN-C-S, старая остаётся на TN-C.
Цитата(Dyushes @ 5.6.2019, 7:48) *
Документ, документ, где написано?!!
Все варианты представлены в ГОСТ 30331.1-2013. Вариант от Shura_with_KINEF привильный - соответствует ГОСТ. Вашего варианта в ГОСТ не обнаружено (как и в прочих нормативах).

Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2019, 10:35
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 5.6.2019, 10:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А с чего Вы вообще взяли, что у Вас TN-S от ТП? То,что у питающего кабеля "5 концов", еще не говорит о TN-S.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2019, 10:43
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dyushes @ 5.6.2019, 10:27) *
Поэтому из двух худших выбираем лучший..
Это не наш метод - выбирать надо из законных вариантов.


Цитата(Dyushes @ 5.6.2019, 10:27) *
При подключении к РЕ- проводнику, теряется смысл слова "ЗАЩИТНЫЙ". Через РЕ- проводник может идти только аварийный ток.
В вашем случае сечения оболочки может быть недостаточно для N-функции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.6.2019, 11:29
Сообщение #18





Гости






Перечитал все сообщения несколько раз. Пришёл к выводу (может и ошибочному), что у ТС всё непонимание ситуации сложилось изначально, из-за "брони" питающего кабеля. Поэтому пишу для ТС:
1. Нет в указанном Вами кабеле брони, есть защитная оболочка, выполненная из алюминия. В системе TN-S это проводник PE.
2. В ВРУ этот проводник должен подключиться на главную заземляющую шину - ГЗШ в ВРУ. ГЗШ может быть и вынесена из ВРУ.
3. Оставшиеся четыре проводника это три фазных (L1,L2,L3 и "ноль" - N). N должен подключиться на свою шину, изолированную от корпуса ВРУ.
ТС, к сожалению не указал, где установлено ВРУ. Для простоты беру, что это жилой дом из старого фонда, раз ТС упоминает о двухпроводке и четырёхпроводке.
Получается стояки - четырёхпроводка: (L1, L2, L3 и "ноль" - N), в квартирах - двухпроводка. В этом случае четырёхпроводка (стояки) подключаются к L1,L2,L3 и "ноль" - N. Двухпроводка - соответственно к L1, L2 ,L3 (не забываем о распределении нагрузки по фазам) и "ноль" - N. В случае дальнейшей реконструкции в стояки добавится пятый проводник PE от ГЗШ, или стояки заменятся вообще на новую пятипроводку. А квартиры перейдут на трёхпроводку, соответственно с L, N и PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.6.2019, 19:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 5.6.2019, 11:29) *
Перечитал все сообщения несколько раз..
ТС, к сожалению не указал, где установлено ВРУ.
Сказал, на производстве.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 8.6.2019, 10:47
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



по сути я вижу, что у Вас на объект не приходит этот РЕ-провод, поскольку он не может идти по броне. он может идти при системе заземления TN-S только по такой же жиле, как фазная- т.е. из такого же материала и сечения.
PEN-провода с TN-S и TN-C объединить невозможно, поскольку в системе заземления TN-S PEN-провода просто не бывает.

Сообщение отредактировал электроник1 - 8.6.2019, 10:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 14:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены