Добрый вечер!
У меня возникла проблема. Имеем ВРУ от ТП с системой TN-S, где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля. ВРУ новая, кабель от ТП-новый, а электропроводка, частично, старая. Вопрос: куда надо соединить PEN -проводник старой проводки в новом щите? Нужен документ где об этом написано. Думаю многие встречали такую ситуацию. В госте сказано: "Трехфазная четырехпроводная электрическая цепь с нейтральным проводником или PEN-проводником. По определению PEN-проводник не является проводником, находящимся под напряжением, но является проводником, проводящим рабочий ток. Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник". (ГОСТ 30331.1-2013 п.312.1.1) |
|
|
|
3.6.2019, 3:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.6.2019, 9:59
Сообщение
#3
|
Гости |
... где РЕ- проводник это внешняя броня кабеля. ... Назначение брони какое? Защита кабеля от механических повреждений. Читаем ПУЭ: Цитата "1.7.125. Использование специально предусмотренных защитных проводников для иных целей не допускается." А в данном случае РЕ проводник должен служить механической защитой. Противоречия не наблюдается?Марку Вашего кабеля не обозначите? |
|
|
3.6.2019, 12:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Приехал с "кабельных работ". Специально измерил ленту брони-
-кабель АВБбШв 4х240 -лент брони 2 штуки, толщина 0,6мм, ширина 49мм.. |
|
|
|
4.6.2019, 11:30
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3100 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
ТП и ВРУ переводить на TN-C временно, до окончания замены старой проводки, от ВРУ новую проводку запитывать по TN-C-S, старая остаётся на TN-C.
-------------------- |
|
|
4.6.2019, 13:09
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Назначение брони какое? Защита кабеля от механических повреждений. Читаем ПУЭ: А в данном случае РЕ проводник должен служить механической защитой. Противоречия не наблюдается? Марку Вашего кабеля не обозначите? Кабель ААШв 4х150. Чтобы снять вопросы с защитными проводниками. Обратимся к правилам: "В качестве PE-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться: 1) специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей; изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники; 2) открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления..." ПУЭ-7 п.1.7.121 У меня скоро учеба по электробезопасности, попробую там решить эту проблему. Приехал с "кабельных работ". Специально измерил ленту брони- -кабель АВБбШв 4х240 -лент брони 2 штуки, толщина 0,6мм, ширина 49мм.. Если посчитать то 2 полосы с общим сечением 58,8мм2 - неплохо, хотя и не дотягивает даже до половины сечения жилы. Сообщение отредактировал Dyushes - 4.6.2019, 13:04 |
|
|
4.6.2019, 13:39
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
4.6.2019, 13:42
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9170 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И в каком месте у ААШв наблюдается броня?
-------------------- |
|
|
4.6.2019, 16:40
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Сечение оболочки, кажется, меньше половины сечения жилы. Надо померять....
Тогда присоединять вашу проблему к нулевому рабочему проводнику питающего кабеля. Прочтите определения РЕ и нулевого защитного проводников. |
|
|
4.6.2019, 19:11
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
|
|
|
|
4.6.2019, 21:04
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
5.6.2019, 7:48
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Правила переписывать ни к чему. Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука. Я не понимаю, причем здесь кабель?! Пришла 5-проводка, а должна уйти 2-проводка или 4-проводка. Как подключить и, где это написано, если вообще написано? А как подключать это и так ясно (к N-проводнику). Может кто-нибудь встречал в литературе. ТП и ВРУ переводить на TN-C временно, до окончания замены старой проводки, от ВРУ новую проводку запитывать по TN-C-S, старая остаётся на TN-C. Документ, документ, где написано?!! |
|
|
5.6.2019, 10:21
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Олега @ 4.6.2019, 13:39) *
Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука. Я не понимаю, причем здесь кабель?! Еще раз. Это частность (требования к РЕ-проводнику), обсуждение которой начали по вашей первоначальной информации - броня используется в качестве РЕ-проводника.где это написано, если вообще написано? Нигде не написано.А как подключать это и так ясно (к N-проводнику). Может кто-нибудь встречал в литературе. Откуда такая уверенность (коль сами не встречали нигде) ?К примеру. Придёт однажды другой рационализатор в ТП или к ГРЩ и пристроит законный для TN-S четырехполюсный АВ.. Проблемы могут быть и с повторными ЗУ, при решении вопросов уравнивания потенциалов. Личное мнение. Сочинить в одном здании TN-S и TN-C мог только бо-о-ольшой чудак. |
|
|
5.6.2019, 10:27
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Цитата(Олега @ 4.6.2019, 13:39) * Марку кабеля в первом сообщении указать нужно было.. А то "РЕ- проводник это внешняя броня кабеля", и про алюм.оболочку ни звука. Еще раз. Это частность (требования к РЕ-проводнику), обсуждение которой начали по вашей первоначальной информации - броня используется в качестве РЕ-проводника. Нигде не написано. Откуда такая уверенность (коль сами не встречали нигде) ? К примеру. Придёт однажды другой рационализатор в ТП или к ГРЩ и пристроит законный для TN-S четырехполюсный АВ.. Проблемы могут быть и с повторными ЗУ, при решении вопросов уравнивания потенциалов. Однозначно, неправильно и так и так, но, одно дело сидеть за компьютером, другое дело, производство. При подключении к РЕ- проводнику, теряется смысл слова "ЗАЩИТНЫЙ". Через РЕ- проводник может идти только аварийный ток. Поэтому из двух худших выбираем лучший, или объединить РЕ и N-проводники как тут писали. Меня тоже электрики спрашивают. Ведь коллективные поиски проще, разве сайт не для этого. |
|
|
5.6.2019, 10:34
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Цитата(Shura_with_KINEF @ 4.6.2019, 11:30) *
ТП и ВРУ переводить на TN-C временно, до окончания замены старой проводки, от ВРУ новую проводку запитывать по TN-C-S, старая остаётся на TN-C. Документ, документ, где написано?!! Все варианты представлены в ГОСТ 30331.1-2013. Вариант от Shura_with_KINEF привильный - соответствует ГОСТ. Вашего варианта в ГОСТ не обнаружено (как и в прочих нормативах).
Сообщение отредактировал Олега - 5.6.2019, 10:35 |
|
|
5.6.2019, 10:36
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А с чего Вы вообще взяли, что у Вас TN-S от ТП? То,что у питающего кабеля "5 концов", еще не говорит о TN-S.
|
|
|
5.6.2019, 10:43
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Поэтому из двух худших выбираем лучший.. Это не наш метод - выбирать надо из законных вариантов.При подключении к РЕ- проводнику, теряется смысл слова "ЗАЩИТНЫЙ". Через РЕ- проводник может идти только аварийный ток. В вашем случае сечения оболочки может быть недостаточно для N-функции. |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
5.6.2019, 11:29
Сообщение
#18
|
Гости |
Перечитал все сообщения несколько раз. Пришёл к выводу (может и ошибочному), что у ТС всё непонимание ситуации сложилось изначально, из-за "брони" питающего кабеля. Поэтому пишу для ТС:
1. Нет в указанном Вами кабеле брони, есть защитная оболочка, выполненная из алюминия. В системе TN-S это проводник PE. 2. В ВРУ этот проводник должен подключиться на главную заземляющую шину - ГЗШ в ВРУ. ГЗШ может быть и вынесена из ВРУ. 3. Оставшиеся четыре проводника это три фазных (L1,L2,L3 и "ноль" - N). N должен подключиться на свою шину, изолированную от корпуса ВРУ. ТС, к сожалению не указал, где установлено ВРУ. Для простоты беру, что это жилой дом из старого фонда, раз ТС упоминает о двухпроводке и четырёхпроводке. Получается стояки - четырёхпроводка: (L1, L2, L3 и "ноль" - N), в квартирах - двухпроводка. В этом случае четырёхпроводка (стояки) подключаются к L1,L2,L3 и "ноль" - N. Двухпроводка - соответственно к L1, L2 ,L3 (не забываем о распределении нагрузки по фазам) и "ноль" - N. В случае дальнейшей реконструкции в стояки добавится пятый проводник PE от ГЗШ, или стояки заменятся вообще на новую пятипроводку. А квартиры перейдут на трёхпроводку, соответственно с L, N и PE. |
|
|
5.6.2019, 19:26
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
8.6.2019, 10:47
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
по сути я вижу, что у Вас на объект не приходит этот РЕ-провод, поскольку он не может идти по броне. он может идти при системе заземления TN-S только по такой же жиле, как фазная- т.е. из такого же материала и сечения.
PEN-провода с TN-S и TN-C объединить невозможно, поскольку в системе заземления TN-S PEN-провода просто не бывает. Сообщение отредактировал электроник1 - 8.6.2019, 10:50 |
|
|