Расчет мощности , Расчет мощности садового товарищества |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет мощности , Расчет мощности садового товарищества |
21.4.2008, 14:13
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2007 Пользователь №: 9483 |
Здравствуйте. Помогите расчитать мощность садового товарищества на 200 дачных участков. Спасибо.
|
|
|
|
21.4.2008, 17:06
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый день.
В качестве разогрева полистайте СП 31-110-2003 раздел 6. «Расчетные электрические нагрузки», п.п. 6.1…6.12, и, если можно, конкретизируйте своё задание в свете прочитанного. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
22.4.2008, 15:06
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2007 Пользователь №: 9483 |
Если я правильно понял в моем случае P= количество дач 200х удельную расчетную электрическую нагрузку 0,58= 116 кв.
|
|
|
22.4.2008, 19:32
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Ну, я думаю, что на 0,58 кВт даже в дачном доме в настоящее время прожить сложно. Я бы начал с оценки потребностей отдельных дачников, а потом прикинуть во что станет расчетное значение мощности со стороны ЭСО и дальше, уже "по деньгам", проводил итерации по достижению оптимальных харктеристик в координатах "потребности- цена". Хорошо бы, если под руками был человек, хотя бы раз проходивший эти перипетии (в том случае, если Вы сами этим не занимались ). Сообщение отредактировал Victor195002 - 22.4.2008, 19:34 -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
23.4.2008, 7:30
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2007 Пользователь №: 9483 |
Здравствуйте.
Да вроде 0,58 кВт должно хватить, дело в том, что сейчас у нас стоит транс 100 ква и его пока хватает, подключено примерно 20% дач договор с ЭСО на 10 кВт даже недобираем. В нашем городе все дачные общества обязали востановить все свои ЛЭП и ЭУ по ПУЭ, с монтажом проблем нет, а вот с ЭСО проблеммы и если следовать сасчётам то нам надо повышать мощность на 100 кВт. За один киловат с нас попросили 5700 рублей, а у нас 60% это пенсионеры для которых это много, вот я и думаю или как то уменьшить киловаты, или сумму. |
|
|
23.4.2008, 22:04
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 |
Пока Вам ТМ менять не стоит. Нагрузка у Вас практически летняя, зимой транс "отдыхает", значит летом его можно систематически перегружать на время максимума нагрузки без ущерба долговечности до 150 кВА-160 кВА.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 12:48 |
|