Подбор ИБП |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подбор ИБП |
Гость_Гость_* |
21.4.2008, 9:31
Сообщение
#1
|
Гости |
Доброе утро!! нужна помощь есть мощность 150 Вт нужен ИБП с батареями на 3 часа
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.4.2008, 14:10
Сообщение
#2
|
Гости |
Производства APC подойдёт? И ещё надо знать какой Вам нужен ИБП напольного или шкафного типа
|
|
|
Гость_Гость_* |
21.4.2008, 14:32
Сообщение
#3
|
Гости |
Да подойдет, напольного типа
|
|
|
21.4.2008, 16:24
Сообщение
#4
|
|
Руbillьник Группа: Модераторы Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
|
|
|
|
17.9.2008, 18:11
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
а мне нужен юпс 1-фазный мощностью до 1 кВт на время до 1 суток. Что посоветуете и как рассчитать нужный юпс?
|
|
|
1.12.2008, 0:24
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2008 Из: Украина, Киев Пользователь №: 12719 |
а мне нужен юпс 1-фазный мощностью до 1 кВт на время до 1 суток. Что посоветуете и как рассчитать нужный юпс? формула очень проста t=C*V*cos[фи]/P C= емкость батарей которые подключаются к упсу V= напряжение преобразования (указуется в паспорте), как правило на такие мощностя ставят 24В или 36В cos[фи]= это косинус фи, как правило 0,8 , но есть и упсы у которы он 0,6 0,7 или даже 0,9(зависит от модели и производителя). P= нагрузка которая подключается к упсу На твою мощность нада ups с напряжением преобразования 240В(20 АКБ по 12В) емкостю каждый не мение 125А/ч. Но прими во внимание, что на такую систему нада дополнительная зарядка. Если нада такой УПС обращайся, я в Киеве 6120[собака]gala.net 1. Сообщения оформляем аккуратней, компактней, не растягивая их впустую на четверть страницы. 2. Палец на шифте не держим постоянно. 3. Красный фломастер - только мой. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 1.12.2008, 5:57 -------------------- Качество работы- залог успеха
|
|
|
27.1.2009, 23:54
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.9.2004 Пользователь №: 1668 |
1 кВт, это около 1500 ВА
Чтобы поддержать 1500 ВА в течение 24 часов нужно около 1 тонны батарей Придется взять большой ИБП (чтобы смог зарядить такие батареи) и поставить большую батарею Из реальных решений: 1500 ВА в течение 7 часов, это ИБП Powerware 9120 5000 (91 кг) + 2 батареи к нему (по 100 кг) Описание ИБП: http://www.ups-info.ru/index.php?link=160562 |
|
|
|
17.3.2009, 12:17
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Еще один вопрос: Комп. 550W, а упсы в ВА. Я мыслил так- подставив в соотношение P и S, и приняв cos=0.7(550/0.7) получил 785ВА необходимой мощности упса. Так?
И второй вопрос: Можно ли отделаться малой ценой, если поставить упс менее мощный- только минут на 5 работы(выключение компьютера). Кроме компа еще монитор и телефон. Какой посоветуете? Спасибо! -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
14.4.2009, 8:34
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665 |
Так как? Правильно?
-------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
|
|
|
28.10.2009, 15:18
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 23.7.2008 Пользователь №: 11706 |
На твою мощность нада ups с напряжением преобразования 240В(20 АКБ по 12В) емкостю каждый не мение 125А/ч. Но прими во внимание, что на такую систему нада дополнительная зарядка. Если нада такой УПС обращайся с таким расчетом тя хохлы без штанов оставят сутки для ИБП это реально много, попробуй пересчитать на ИБП большей мощности, реально снизив количество АКБ цена твоего ИБП упадет в разы а вообще для такого времени автономной работы используют генератор (бензо, дизель), ИБП используют на небольшое время как правило закончить свою работу либо перейти на генератор |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 6:57 |
|