#41
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
42668кВт*ч, четверо суток. АВ 10А на вводе. P= 1,73*380*10*cos(возьмем 1)=6574Вт=6,574кВт 6,574*24*4=631,104кВт*ч Кажется, придётся счетчик в независимую экспертизу везти. Если счётчик Энергомера , сразу на экспертизу Энергомера , ЦЭ6803В Эксперт по телефону, ответил, что толку от такой экспертизы особо нет. Экспертиза лишь подтвердит, что он мех. повреждён, С его слов это мало поможет чем то в суде. Ну или браться не хочет. Акт контролёр составлял на замену ПУ, дал добро. При демонтаже ПУ я обнаружил, что при тряске или наклоне циферблат вращается независимо и не фиксируется. Сообщил об этом поставщику письменно, Поставщик проигнорировал. По этому изначально у меня не возникло не вопросов ни опасений. При Автомате в 10А , ну никак нельзя взять 42668 кВт за четыре дня. Это нужно брать по 10000 кВт в сутку , это приблизно в шесть раз больше , чем Ваш счётчик может выдержать Подскажите, как документально это можно доказать в суде ? потому как есть опасение , что судья считает гарантирующего поставщика Государственным субъектом, а меня, как и всех смертных, расхитителем государственного имущества. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 26.5.2019, 16:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Подскажите, как документально это можно доказать в суде ? Вот расчет В договоре на эл.снабжение д.б прописана ответственность за пломбы и содержание узла учета. И ответственность несете Вы, скорее всего. Как от этого отмахнуться? Если были повреждены пломбы и на счетчике и на вводном автомате, то расчёт может вестись по сечению кабеля/провода, присоединенного к вводному автомату - так сказать пропускная способность. Какое там сечение и материал жил? Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.5.2019, 16:53 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
В договоре на эл.снабжение д.б прописана ответственность за пломбы и содержание узла учета. И ответственность несете Вы, скорее всего. Как от этого отмахнуться? Если были повреждены пломбы и на счетчике и на вводном автомате, то расчёт может вестись по сечению кабеля/провода, присоединенного к вводному автомату - так сказать пропускная способность. Какое там сечение и материал жил? Расчёт мне понятен. + они же ещё 1,5 % потерь добавляют. Но в суде он не поможет. Судье нужен документ. Рассчитываю доказать Тех условиями. Всё верно, по договору ответственность несёт собственник. Но это сложно сделать, так как невозможно обеспечить сохранность ПУ, Гараж в гаражном кооперативе, въезд в который не охраняется. И как я сообщал ранее, ПУ находится на фасаде гаража. Все пломбы целые, и поверочные и поставщика. И на автомате перед ПУ тоже наклейка целая. В АКТе разграничений указано, что сеть на балансе Горсети, и Гарантирующему поставщику не принадлежит, На столбе ВЛ 0,4 , установлен Шкаф силовой, в нём установлены автоматы от КЗ всех гаражей членов кооператива, Мой автомат в том шкафу 10 А. Доступа к шкафу у меня нет. Кабель СИП квадрат не помню, наверно 16. я собирался при случае запросить увеличение мощности с 2,5 до 15 кВт. Самое интересное, что при обращение к Гарантирующему поставщику, предложил им вызвать полицию и составить протокол. На что их руководитель, из отделения местного околодка, заявила мне, что этого делать не нужно. Достаточно просто написать заявление на замену по причине вандальных действий, третьих лиц. И она же позже, когда через полтора - два месяца началась эта эпопея, она же и сообщила, что полиция была нужна и надо было мне вызывать полицаев. На будущее буду умнее. Знал бы , что так будет. выставил бы цифры на ПУ сам себе как надо. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 27.5.2019, 8:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Да, неприятная ситуация... Общего счетчика, получается, нет?
Энергосбытовцы - мрази конечно. Это еще мягко сказано. Всё-таки, может, другую экспертизу найти? Счётный механизм поломался в результате удара... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Да, неприятная ситуация... Общего счетчика, получается, нет? Энергосбытовцы - мрази конечно. Это еще мягко сказано. Всё-таки, может, другую экспертизу найти? Счётный механизм поломался в результате удара... общего нет. продолжение суда, третье заседание гражданского дела, завтра. Попробую заявить на экспертизу |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Ну вообще-то для таких случаев есть 442 ПП, где описаны все способы определения объемов потребления ЭЭ, в том числе и при выходе из строя прибора учета. В договоре электроснабжения должен быть описан порядок сообщения о выходе прибора учета из строя, его утрате. Начните с этого. Если вы порядок соблюли, то претензий к вам вообще не может быть. А если нет, то смотрите п.179 "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Ну вообще-то для таких случаев есть 442 ПП, где описаны все способы определения объемов потребления ЭЭ, в том числе и при выходе из строя прибора учета. В договоре электроснабжения должен быть описан порядок сообщения о выходе прибора учета из строя, его утрате. Начните с этого. Если вы порядок соблюли, то претензий к вам вообще не может быть. А если нет, то смотрите п.179 "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии". судья не принимает во внимание всё что написано в Пп. 179, 192, 193, 194, Направили судебный запрос в сетевую организацию, истребовать сведения о макс. пропускной способно , мощности, Вобщем, подтвердить ихние же Тех условия. Посмотрим на следующем заседании что будет. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 28.5.2019, 20:35 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Явно не достаточно информации по вашему делу. Кем производился расчет объемов неучтенного потребления? На основании чего произведен расчет неучтенного потребления? Как происходило досудебное урегулирование отношений с гарантирующим поставщиком?
И странно звучит ваше высказывание про то, что судья игнорирует требования Правил. Это точно в России? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Явно не достаточно информации по вашему делу. Кем производился расчет объемов неучтенного потребления? На основании чего произведен расчет неучтенного потребления? Как происходило досудебное урегулирование отношений с гарантирующим поставщиком? И странно звучит ваше высказывание про то, что судья игнорирует требования Правил. Это точно в России? Объемов неучтенного потребления ни кем и не производился, контролёр составил АКТ о мех повреждении и указал на замену ПУ. снял показания с разбитого ПУ. ВСЁ ! Но позже, с этого АКТа , на основании конечных показаний , повреждённых цифр, МРСК Урала , путём математических вычислений, от показаний предыдущего месяца , отняло/сложило и на получившуюся сумму чисел выставило счёт. Пока менял ПУ они выставляли по среднему . Но за 4 дня. с 1 июля по 4 июля , выставили 42688 кВт. с 5 июля по 31 июля 300 кВт. До судебное урегулирование выглядело так: МРСКа - Сумма такая -то , плати, вот счёт за 42688 кВт. ! Я - с данной суммой не согласен, я физически/ фактически не могу потребить 10672 кВт в день. так как у меня гараж, а не алюминиевый завод. МРСКа - Не заплатишь, отключим. И отключили! А позже в суд направили иск, В том то и дело , что в России |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Объемов неучтенного потребления ни кем и не производился,.. Но за 4 дня. с 1 июля по 4 июля , выставили 42688 кВт... До судебное урегулирование выглядело так: МРСКа - Сумма такая -то , плати, вот счёт за 42688 кВт. ! Что за документ, кроме счета на оплату, устанавливает это количество кВт.ч? И, если есть возможность, покажите что за акт составлен контролёром. Сообщение отредактировал Valerapol - 30.5.2019, 9:06 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#52
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3791 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
ПУ находится на фасаде гаража. Рассчитаем по максимуму количество электроэнергии, которое Вы теоретически могли получить из сети через автомат номиналом 10 А (он ведь опечатан!). Тепловой расцепитель автомата номиналом 10 А может неограниченно долго не срабатывать при токе 1,13 х 10 = 11,3 А. При номинальном линейном напряжении 400 В и cosφ = 1,0 получаем максимальную активную мощность: Р = 1,732 х U x I x cosφ = 1,732 х 400 х 11,3 х 1,0 = 7 828,64 Вт (т.е. 7,82864 кВт в час). Умножаем эту мощность на количество часов за четверо суток: 7,82864 х 4 х 24 = 751,55 кВт*час Это максимум, что Вы теоретически могли взять за это время из сети! Все пломбы целые, и поверочные и поставщика. И на автомате перед ПУ тоже наклейка целая... На столбе ВЛ 0,4 , установлен Шкаф силовой, в нём установлены автоматы от КЗ всех гаражей членов кооператива, Мой автомат в том шкафу10 А. Доступа к шкафу у меня нет... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 ![]() |
Здравствуйте уважаемые любители и профессионалы электрики. что бы не плодить темы, разрешите отписаться тут. Имею прибор учёта , на фасаде здания гаража , номинальный ток 10 А, максимальный пиковый – 100 А , мощность 3х фазной сети 3-5 кВт, по тех условиям автомат от КЗ 10 А. ВЛ 0,4 кВ. Гарантирующий поставщик электроэнергии , утверждает, что за 4 дня поставил мне 42668 кВт электроэнергии, и подал на меня в суд за отказ от оплаты ! Внимание вопрос, у кого то такое уже было ?! У моего клиента было. Счетчик сошел с ума, ежесекундно прибавлял по 1 киловатту при нулевой нагрузке. Клиент рванул в энергосбыт взял за бубенцы первого попавшегося инспектора, привез и составил акт. Все обошлось. В вашем случае мало показание вашего счетчика, они скорее всего взяли показания на ТП (или следующий по направлению к источнику) и отняли потребителей и получили ваши кВт.часы. Скорее всего это долг всех гаражей списаный на вас. Попробуйте это направление. Сообщение отредактировал Dyushes - 3.6.2019, 0:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Что за документ, кроме счета на оплату, устанавливает это количество кВт.ч? И, если есть возможность, покажите что за акт составлен контролёром. Дня доброго всем. Прошу прощения за отсутствие, но у меня уважительная причина, был болен. Было очередное заседание суда, в итоге судья будет назначать судебную экспертизу прибору учёта. Письмо от сетевой организации не помогло, судья не видит там для себя нужной информации. Но в нашем регионе такую экспертизу проводит только одна организация, и то..... с ней делится заказами на выполнение работ Гарантирующий поставщик. Возможно экспертиза не будет независимой. Прикладываю АКТ составленный контролёром по моему заявлению о разбитом приборе учёта. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 24.6.2019, 14:48 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
То, что вы не написали заявление (даже формально, без их действий) в полицию - промах, но это можно скомпенсировать, вызвав в суд 2-х свидетелей, подтверждающих факт и дату повреждения счётчика.
Аргумент в вашу пользу, что вы сами вызвали инспекторов эл. сети, что пломбы целые, что доступ к счётчикам был у неограниченного числа лиц, установка места счётчика определена решением собрания. А если экспертиза покажет, что внутренний счётный механизм нормально считает, то, мне кажется, все обвинения к повышенному потреблению с вас должны снять, а вам только оплатить по показаниям или по среднему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
То, что вы не написали заявление (даже формально, без их действий) в полицию - промах, но это можно скомпенсировать, вызвав в суд 2-х свидетелей, подтверждающих факт и дату повреждения счётчика. Аргумент в вашу пользу, что вы сами вызвали инспекторов эл. сети, что пломбы целые, что доступ к счётчикам был у неограниченного числа лиц, установка места счётчика определена решением собрания. А если экспертиза покажет, что внутренний счётный механизм нормально считает, то, мне кажется, все обвинения к повышенному потреблению с вас должны снять, а вам только оплатить по показаниям или по среднему. Не писал в полицию, так как сама начальник местного участка от гарантирующего поставщика , на словах сказала - что полиция не нужна! достаточно заявление на замену П/У. Свидетели есть, но, судя по тому что судья не приняла во внимание письмо от сетевой организации, в котором написано , что максимальная мощность 15 кВт, лишь подтверждение того , что свидетели в суде не аргумент. Установка П/У н а фасад здания гараж, была по требованию прошлым гарантирующим поставщиком. они мне выставили и по показанию разбитого, (без учётное потребление но без АКТа) и по среднему тоже посчитали. Цифры на разбитом приборе учёта, при тряске вращаются хаотично, показания можно натрясти в любую сторону. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#57
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Не писал в полицию, так как сама начальник местного участка от гарантирующего поставщика , на словах сказала - что полиция не нужна! достаточно заявление на замену П/У. Свидетели есть, но, судя по тому что судья не приняла во внимание письмо от сетевой организации, в котором написано , что максимальная мощность 15 кВт, лишь подтверждение того , что свидетели в суде не аргумент. Установка П/У н а фасад здания гараж, была по требованию прошлым гарантирующим поставщиком. они мне выставили и по показанию разбитого, (без учётное потребление но без АКТа) и по среднему тоже посчитали. Цифры на разбитом приборе учёта, при тряске вращаются хаотично, показания можно натрясти в любую сторону. Ваше право пригласить свидетелей, подтверждающий какой-либо факт и категорично настаивать на их показаниях - в дальнейшем можно обжаловать решение суда, т.к. не приняли во внимание свидетелей с вашей сторны. Судья - человек, может ошибаться. Выстраивайте свою линию независимо от других сторон в суде. В полиции может не хватать времени на вашу "мелкоту". А вот насчёт "натрясти показания" - так это как повернуть: в снятом положении можно изменить показания, а если счётчик был укреплён на стене, то можно было изменить показания? Хорошо бы, если эксперт по счётчикам определил, что во время рабочего состояния "натрясти" не возможно... Сообщение отредактировал -Mike- - 24.6.2019, 17:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Со слов представителей гарантирующего поставщика, я сам повредил свой прибор учёта и сломал циферблат, что бы скрыть хищение эл. энергии. НО как то Очень странно, что я не только не скрыл, но и ещё и накрутил в перёд на несколько десятков лет. На судебное заседание я заявлял ходатайство на вызов свидетелей. В процессе засидания их не вызвали, дело не дошло до них. Причина, юрист истца жёстко тупила и не могла обосновать суду , откуда цифры растут. Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 26.6.2019, 13:57 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#59
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 25.5.2019 Пользователь №: 55714 ![]() |
Рассчитаем по максимуму количество электроэнергии, которое Вы теоретически могли получить из сети через автомат номиналом 10 А (он ведь опечатан!). Тепловой расцепитель автомата номиналом 10 А может неограниченно долго не срабатывать при токе 1,13 х 10 = 11,3 А. При номинальном линейном напряжении 400 В и cosφ = 1,0 получаем максимальную активную мощность: Р = 1,732 х U x I x cosφ = 1,732 х 400 х 11,3 х 1,0 = 7 828,64 Вт (т.е. 7,82864 кВт в час). Умножаем эту мощность на количество часов за четверо суток: 7,82864 х 4 х 24 = 751,55 кВт*час Это максимум, что Вы теоретически могли взять за это время из сети! Вы имеете ввиду потребление мною - 751,55 кВт за 4 суток, ?? Сообщение отредактировал Alexey Romeo - 25.6.2019, 9:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
Насколько я понял, порядок уведомления о неисправном приборе учета вы не соблюли. Поэтому и проблемы у вас. Не хочется вас расстраивать, но проблемы у вас очень серьёзные. Если в суде вы защищаете себя самостоятельно, то шансов устоять перед сбытовой у вас очень мало. Стойте на том, что прибор учета вы не повреждали - доказать обратное сбытовая не сможет, а презумпция невиновности на вашей стороне; о его неисправности вы самостоятельно сообщили в сбытовую или сетевую организации и ваша вина только в том, что вы человек не образованный, всех законов и правил не знаете, поэтому и порядок сообщения не соблюли. Настаивайте на расчете объемов потребления в соответствии с п. 179 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии.
Экспертиза прибора учета вам ничем не поможет - счетчик поврежден и это факт, а при повреждении счетчика есть всего два варианта развития событий - вы уведомляете вторую сторону договора и меняете прибор учета или у вас выявляют факт неисправности прибора учета, составляют акт неучтенного потребления и начисляют задолженность потребленной электрической энергии в "астрономическом" объеме. У вас как раз события развиваются по второму сценарию. Сообщение отредактировал Valerapol - 26.6.2019, 9:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |