Диего
сообщение 27.6.2019, 13:31
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте. В сушилке досок установлен центробежный вентилятор мощностью около 7,5 кВт(взрывозащищенный,советский еще). Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 27.6.2019, 14:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Осталось измерить омическое сопротивление.
Или клещи поверить.
С другой стороны, АД работает. Недогружен, судя по измеренным токам.
Как говориться, "не сломано-не чини" icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 27.6.2019, 18:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Диего @ 27.6.2019, 13:31) *
Напряжение симметричное.

Как и где измеряли ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 28.6.2019, 9:42
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Линейное напряжение, в барно электродвиг.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 28.6.2019, 10:25
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1051
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.6.2019, 11:38
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10831
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(-Mike- @ 28.6.2019, 10:25) *
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное.

А нужен ли ноль, по-большому? Пока даже про схему соединения мы не услышали... icon_sad.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 28.6.2019, 15:23
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



У нас довольно приличный процент двиг. В3Г от общего числа и у всех в барне только 3 вывода, этот не исключение, шильдика нет. Так что схему соединения не знаю. А так было бы 6 выводов, то я бы замерил сопротивление изоляции между обмотками, все-таки условия жесткие, влажность, температура. Позвонил перемотчику тот говорит, что не симметричный ток это еще не показатель межвиткового, а может быть обмотки влагу напитали, то есть замерить мегером сопр.изол. между обмотками, если оно неважнецкое, то сушить и двигун будет дальше жить
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 28.6.2019, 17:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Диего @ 28.6.2019, 19:23) *
что не симметричный ток это еще не показатель межвиткового,

Верно!
Цитата(Диего @ 28.6.2019, 19:23) *
а может быть обмотки влагу напитали,

А вот это хрень полная.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 28.6.2019, 18:55
Сообщение #9





Гости






Цитата(Диего @ 27.6.2019, 13:31) *
...перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное...
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 28.6.2019, 19:28
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1853
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Цитата(Бетонщик @ 28.6.2019, 15:55) *
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... smoke.gif

В самом))) как это, перед запуском, т.е перед началом работы.))

Чудны дела твои, Господи.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 28.6.2019, 19:40
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(ЛЕША @ 28.6.2019, 17:55) *
А вот это хрень полная.

Почему?


Цитата(Бетонщик @ 28.6.2019, 18:55) *
Теперь (желательно одновременно на всех фазах) надо измерить токи после запуска этого двигателя... smoke.gif

Смысл какой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 28.6.2019, 23:13
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7248
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Похоже ЭД работает на холостых оборотах, шибер откройте (проверьте!:натяните ремни, рабочее колесо на шпонку) icon_biggrin.gif


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 29.6.2019, 6:35
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2178
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Диего @ 27.6.2019, 13:31) *
Сегодня перед запуском сделал замеры тока и получилось 5,8А, 6,4А и 7,2А. Напряжение симметричное. Сопротивление изоляции на 1000В более 100 МОм. 5,8А и 7,2А большой перекос тока. АД на перемотку?

Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке.
Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать.

Сообщение отредактировал rosck - 29.6.2019, 6:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 29.6.2019, 14:06
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(rosck @ 29.6.2019, 7:35) *
Забейте на это. Бывает и хуже и ничего работают. Номинальный ток не превышен все в порядке.
Если измерять клещами непосредственно на двигателе будет погрешность. Убедится можно просто поднести клещи к работающему двигателю. И они уже могут, что то показывать.

В принципе да, ток не превышен, у двигуна 5,5кВт ток и то 11 ампер, а этот по более всяко. Про наводки на клещи знаю, от того замерял подальше не то,что от движка, а даже на расстоянии от пускачей)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Бетонщик_*
сообщение 29.6.2019, 20:09
Сообщение #15





Гости






Цитата(Диего @ 29.6.2019, 14:06) *
...замерял подальше не то,что от движка, а даже на расстоянии от пускачей
Поясните, как Вы умудрились измерить ток перед запуском двигателя? smoke.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 30.6.2019, 7:16
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Бетонщик @ 29.6.2019, 21:09) *
Поясните, как Вы умудрились измерить ток перед запуском двигателя? smoke.gif

ТС, скорее всего, оговорился... речь шла не о запуске двигателя, а о запуске сушилки... icon_wink.gif

Цитата(-Mike- @ 28.6.2019, 11:25) *
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле.

+100


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 30.6.2019, 18:23
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Не парьтесь нормальные у вас токи
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 22.7.2019, 15:05
Сообщение #18


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(-Mike- @ 28.6.2019, 10:25) *
Если токи фазные, то и напряжения измеряют фазное. У вас рабочий ноль к двигателю присоединён?
Повторю других: хорошо бы сопротивление обмоток проверить и их соединение в нуле.

Сопротивление обмоток статора 2Ом,2Ом,2,1Ом
отработал без остановки 3 недели, картина по токам та же, то есть хуже не стало
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 26.7.2019, 19:18
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



А напряжение во время работы двигателя не проверяли? А то может контакты на пускателях подгоревшие и напряжение при работе проседает по разному на фазах. Потому и ток у вас разный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 28.7.2019, 19:13
Сообщение #20


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Да, напряжение проверял именно на выходе пускателя во время работы электродвигателя
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 7:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены