Потребление э/э после замены ТТ , выросло потребление |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потребление э/э после замены ТТ , выросло потребление |
1.7.2019, 11:13
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено.
Смущают углы - по идее в школе основная нагрузка это столовая (электроплиты+водогреи), а на самой загруженной фазе угол 18. Косяк измерений?
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
1.7.2019, 13:35
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Причин может быть куча, векторная вроде нормальная.
Не зная характре нагрузки по фазам трудно оценить. Удивило в Акте значение значение Погрешность счетчика - 0,47%. Сообщение отредактировал НИР - 1.7.2019, 13:38 |
|
|
1.7.2019, 13:49
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Из акта не понятно как производилось снятие параметров. С учетом ТТ или только по вторичной стороне? Если смотреть на погрешность, то проверили только счетчик. Я в таких случаях рекомендую проверять всё в комплексе с ТТ. Так можно и выявить и ошибки в подключении ТТ и счетчика и определить общую погрешность системы учета.
|
|
|
1.7.2019, 14:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с учётом ТТ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
1.7.2019, 15:02
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
В таком случае, если бы был "косяк измерений", то не получилась бы погрешность 0,47%. А про углы - вполне возможны такие результаты. Навешали на одну фазу все холодильники, плюс наверняка вентиляционные вытяжки однофазные стоят. 18 градусов - это всего лишь cosf=0,95
|
|
|
1.7.2019, 15:06
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
сомневаюсь что холодильники берут больше электроплит
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.7.2019, 15:39
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Всё-таки мне кажется замеры со счетчика и ТТ снимались раздельно. Уж больно разные показатели по току в таблицах. Так что "косяк" исключать рано.
|
|
|
|
1.7.2019, 16:15
Сообщение
#8
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А не должно ли быть где-то внизу типа "Поверка узла учета производилась комплексом "EbaneZ-012" №000001 дата поверки 01.08.1019."
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
1.7.2019, 16:17
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1051 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
|
|
|
1.7.2019, 17:57
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А не должно ли быть должно и написано СЕ602 Уж больно разные где? предполагаю что просто перепутали фазы А и С при записи -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
1.7.2019, 19:15
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
После замены ТТ выросло потребление электроэнергии где то в 2 раза, понимаю что ранее могло быть занижено. Реальные проверочные тесты делали? Включить водогрей на короткое время (чтобы термостат не отключал водогрей), замерить ток по фазам, вычислить мощность и расход энергии и сравнить с тем, что намотал счетчик (с ТТ). |
|
|
1.7.2019, 23:11
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
где? предполагаю что просто перепутали фазы А и С при записи Даже если и перепутали, всё равно данные разнятся. Если бы данные снимались одновременно, то вторичный ток ТТ в таблице результатов измерений по трансформаторам тока и ток в таблице установленного счетчика получился бы одинаковым. А тут вероятнее всего результаты по счетчику взяли с показаний прибора СЕ602, а замеры на ТТ сделали с помощью АРРА-А15. Причем делали не очень качественно - разбег по токам существенный, Ктр на 0,6 убежал, а это при классе точности 0,5 не допустимо. Это получается погрешность около 2% только на ТТ. |
|
|
2.7.2019, 0:04
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Реальные проверочные тесты делали? нет, учёт не наш, просто просили помочь а замеры на ТТ сделали с помощью АРРА-А15. нет у них такого, это точно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.7.2019, 1:05
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
|
|
|
2.7.2019, 7:00
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 6:41 |
|