Суть вопроса в следующем. Имеется подъемник на горнолыжном комплексе. Трос, к которому крепятся кресла, лежит на резиновых бандажах, т.е. полностью изолирован от земли. Рядом с подъёмником уличное освещение - опоры со светильниками ДРЛ. При включении освещения на тросу появляется напряжение, примерно 120V по электронному тестеру. Когда проходит кресло вокруг обводного колеса или по роликам на опорах(происходит замыкание троса на землю) искры летят как от троллейбуса. Все опоры заземлены трос изолирован. Что за полтергейст. Временно проблема решилась отключением одной фазы, но хотелось бы найти причину данной дури. У кого есть какие соображения поделитесь. Спасибо.
|
|
|
|
21.4.2008, 17:19
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Остановите подъемник, снимите напряжение с ВЛ и замерьте мегометром сопротивление между той самой фазой и тросом. Скорее всего есть связь.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
21.4.2008, 17:30
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
А не может это быть наведенное напряжение по индуктивной связи между двумя протяженными параллельными проводниками, один из которых не имеет утечки (трос подъемника)? Сообщение отредактировал Victor195002 - 21.4.2008, 17:32 -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
21.4.2008, 19:58
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7325 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Трос подъемника д/б заземлен, иначе это молниеприемник-опасно.
Возникли вопросы: Фазу на чем отключили? Освещение выполнено воздушкой? Обводное колесо из какого материала и как контактирует с тросом? На подъемнике на всем протяжении есть ли другие потребители ЭЭ? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
22.4.2008, 17:11
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Два варианта: статика и наведёнка. Скорее второе; но трос, как стороннюю проводящую часть, заземлять надо. Однако есть опасносность электрокоррозии.
|
|
|
6.5.2008, 0:28
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11122 |
однозначно нужно заземлить тросс
|
|
|