Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне

balaba
сообщение 16.7.2019, 21:17
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Доброго времени!
у нас на объекте установлено два трансформатора ТМ 3 630У1, один в работе, а со вторым было непонятно приходит ли 6кВ, сегодня проверили УВНом высокое приходит, а на выходе нет 0.4.. В чем может быть причина подскажите?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.7.2019, 21:39
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А трансформатор-то гудит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 16.7.2019, 22:43
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(S-cream @ 16.7.2019, 21:39) *
А трансформатор-то гудит?

Нет не гудит, стоит такой в тишине..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2019, 23:01
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(balaba @ 16.7.2019, 21:17) *
сегодня проверили УВНом

где именно?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.7.2019, 23:11
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ну, если реально не гудит, то надо не увном проверять, а фазоуказателем.
Двухполюсный указатель величины напряжения и совпадения фаз УВНФ-10КВ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.7.2019, 23:49
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10951
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Двух фаз нет. Рахъединитель недовключили или выключатель накрылся.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.7.2019, 1:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Или вставкие плавки сгорели icon_biggrin.gif
А учитывая порог зажигания индикатора в УВН 1,5кВ.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 17.7.2019, 8:53
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Всем привет!
Я с трансформаторами по работе еще не сталкивался, все больше как-то по низкой стороне приходилось(так что можно сказать НУБ в этом деле).. Может там есть какой-нибудь включатель(переключатель) на самом трансе который не включен?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20190717_082200_compress1.jpg ( 178.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  20190717_082222_compress28.jpg ( 157.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  20190717_082219_compress49.jpg ( 167.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  20190717_082215_compress93.jpg ( 173.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  20190717_082241_compress41.jpg ( 155.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 17.7.2019, 12:00
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(Roman D @ 17.7.2019, 11:35) *
Вот оно как у вас тут всё запущено...
1) Ответственного за электрохозяйство - к расстрелу. moderator.gif
Написано Тр-р №1 130 кВА.
Схему 10 кв части сфоткайте... Тогда пальцем ткнем, где искать.
...И не лезьте без корочек в одно лицо!!!

По поводу обозначений, они старые. На объекте было увеличение мощности, надписи думаю старые остались.. Сейчас попал на вру 6кВ, визуально все ячейки включены.

Фот вотки icon_biggrin.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20190717_111333_compress96.jpg ( 178.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  20190717_105959_compress44.jpg ( 132.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2019, 12:15
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы всё таки где напряжение проверяли?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 17.7.2019, 12:36
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Отойдите оттуда подальше, выводите всё из работы, наводите порядок и разбирайтесь. По такой пылище перекрыть может в любой момент.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 17.7.2019, 12:42
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 12:15) *
Вы всё таки где напряжение проверяли?

На вводе в трансформатор.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20190717_082241_compress41.jpg ( 155.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.7.2019, 13:15
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
На вводе в трансформатор

Больше никогда так не делайте, как сделали.
Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно.

Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь.
Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит).

Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной?
Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит.

Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора.

А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 17.7.2019, 13:51
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) *
Больше никогда так не делайте, как сделали.
Вы даже фотографировали ячейку изнутри очень небезопасно.

Вариант с одной единственной фазой необходимо проверить в первую очередь.
Да это наверняка так, ибо у вас левая плавкая вставка выбита (флажок торчит).

Еще раз подтвердите, без сарказма и прочего - трансформатор молчит, или орёт как дурной?
Молчит - одна фаза. Орёт - две фазы на трансформатор приходит.

Вам надо: отключить разъединителем отходящую на трансформатор линию, заземлить в сторону трансформатора. Достать и проверить плавкие вставки. Проверить (испытаниями с расшиновкой) состояние кабеля от разъединителя до трансформатора.

А лучше - сделать всё по уму. 6 кВ - это уже вообще не шутки. И вы, похоже, не полностью представляете себе все риски, существующие в данном случае.


Трансформатор молчит вообще..

По поводу опасности я иллюзий не питаю, фотографировал на расстоянии 2ух с лишним метров, при фотографировании приближал зумом поэтому ракурс такой получился..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2019, 16:52
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 13:15) *
отключить разъединителем

выключателем нагрузки icon_wink.gif

Цитата(Roman D @ 17.7.2019, 16:05) *
не вижу совпадения между снимками и тем, что там называют "схема".

а также, похоже стоит секционник между трансами

Цитата(balaba @ 17.7.2019, 12:42) *
На вводе в трансформатор.

проверьте сверху предохранителей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
balaba
сообщение 17.7.2019, 17:02
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.7.2019
Пользователь №: 55920



В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, -
разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию -
плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.7.2019, 17:28
Сообщение #17


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 17.7.2019, 16:52) *
выключателем нагрузки icon_wink.gif

Позор на мой бритый череп icon_smile.gif
Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал icon_smile.gif


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2019, 17:33
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(balaba @ 17.7.2019, 17:02) *
В реалии

тогда слева сверху на фото - раздел на землю?
Вы бы лучше схему РУ-6 нарисовали


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2019, 18:38
Сообщение #19


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10951
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(S-cream @ 17.7.2019, 16:28) *
Позор на мой бритый череп icon_smile.gif
Так давно эту штуку вживую не видел, что уж и путать начал icon_smile.gif

Это я с панталыку сбил, с РВ-10 попутал сослепу, глубоко извиняюсь.



Сообщение отредактировал Roman D - 17.7.2019, 18:42


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.7.2019, 18:41
Сообщение #20


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Не-не. Чисто моя ошибка. Смысел конструкции, предназначение и принцип работы помню прекрасно, а вот в наименовании обманулся.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2025, 1:34
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены