трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
трансформатор ТМ 3 630У1 , Нет напряжения по низкой стороне |
18.7.2019, 12:22
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
В реалии приходит два кабеля 6 кВ в РУ-6 с 448 и 335 подстанций, - разъединитель - секция шин - разъединитель на отходящую линию - плавкие - кабель уходит в трансформаторную - трансформатор.. Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6. Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший. Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора. Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
18.7.2019, 16:02
Сообщение
#22
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 |
Трансформатор-ТМЗ -630/6, на вводе разъединитель РВ-10, выключатель нагрузки-ВНП-16 или ВНРП-10 с ЗН + предположительно еще один ВНП между секциями питания 2-х трансформаторов, предохранитель высоковольтный ПК-6. Визуально, разъединитель на вводе отключен, далее выключатель нагрузки (ВНП) включен, далее предохранитель на фазе А сгоревший. Визуально на том же шинном мосту рядом наблюдаются два ВНП, предположительно с правой стороны расположен ввод второго работающего трансформатора. Прежде необходимо очистить все от грязи, произвести текущий ремонт ячейке, проверить исправность ВНП на вводе и между секциями, проверить исправность трансформатора, заменить предохранитель, сначала включить разъединитель на вводе, после выключателем нагрузки включить в работу трансформатор. Доброго времени все! Там все разъелинители и выключатель нагрузки включены.. Мне интересно по каким признакам определили визуально, что на фазе А, плавкий вылетел? Завтра УВНом еще раз пройдемся по низу плавких.. Также заказал УВНФ. А 25 числа будем буду выводить ячейки в ревизию, для обеспыливания.. |
|
|
18.7.2019, 16:10
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Купите вот ЭТО
Уже прилично по времени пользуюсь, одни плюсы. |
|
|
18.7.2019, 16:52
Сообщение
#24
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
|
|
|
|
18.7.2019, 16:59
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 |
|
|
|
18.7.2019, 17:12
Сообщение
#26
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf
Страница 17. "Указатель срабатывания". Отчетливо виден на фото на дальней фазе. -------------------- |
|
|
18.7.2019, 17:14
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На левом фото #9 слева виден отключенный разъединитель (думаю это питание 6 кВ) и ниже выключателя нагрузки левый предохранитель на отходящий кабель на тр-р.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
18.7.2019, 18:40
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 |
https://keaz.ru/f/5250/pkt.pdf Страница 17. "Указатель срабатывания". Отчетливо виден на фото на дальней фазе. Спасибо |
|
|
18.7.2019, 20:05
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
20190717_111333_compress96.jpg ( 449.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15
На рисунке видны штоки сработавших предохранителей. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
18.7.2019, 21:26
Сообщение
#30
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 |
20190717_111333_compress96.jpg ( 449.69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 15 На рисунке видны штоки сработавших предохранителей. Вот походу и разобрались.. Завтра УВНом пройдусь, визуально посмотрю и отпишусь.. |
|
|
|
19.7.2019, 8:51
Сообщение
#31
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Почему? Потому что сети 6-10 кВ обычно выполняют с изолированной нейтралью. При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента. Этот канал не обладает свойствами диэлектрика и, хоть и имеет большое сопротивление, его иногда достаточно для того, что-бы на нижних контактах без нагрузки появилось напряжение. |
|
|
19.7.2019, 9:59
Сообщение
#32
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
При сгорании плавкой вставки внутри песчаного наполнителя образуется канал из спеченного песка и металлических остатков токопроводящего элемента. Не обязательно по этой причине. Если перегорят два из трех предохранителей, на всех трёх ВВ вводах трансформатора будет потенциал одной и той же уцелевшей фазы. Преды - снять и прозвонить. Сгоревший предохранитель "вылавливается" однополюсным указателем, только если середина "звезды"трансформатора имеет связь с землёй (наподобие как в НТМИ или звезды из ЗНОМов). Двухполюсный указатель найдёт битый пред при измерении между "концами" предохранителя. Сообщение отредактировал Roman D - 19.7.2019, 10:08 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.7.2019, 10:58
Сообщение
#33
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Не обязательно по этой причине... Объяснял общий принцип появления напряжения даже при сгоревших предохранителях. Если хоть один останется цел, то на сгоревших предохранителях будет фазное напряжение, а если все сгорят, то как повезет. Может и не показать ничего, а может и до фазного вырасти. |
|
|
19.7.2019, 12:10
Сообщение
#34
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Согласен, только, чтоб не ввести никого в заблуждение, термины "фазное" и "линейное" напряжения лучше не применять. Иначе придётся говорить про "нулевое" напряжение. А оно там есть!
Однозначнее было бы "фаза-фаза" и "фаза-земля". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
19.7.2019, 15:16
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 15.7.2019 Пользователь №: 55920 |
Объяснял общий принцип появления напряжения даже при сгоревших предохранителях. Если хоть один останется цел, то на сгоревших предохранителях будет фазное напряжение, а если все сгорят, то как повезет. Может и не показать ничего, а может и до фазного вырасти. Все звоняться, но флажки на двух вылетевшие.. Вопрос возникает по какой причине они отработали? Думаю может перед заменой ПКшек, лабораторию вызвать, проверить транс.. Как думаете? |
|
|
19.7.2019, 15:24
Сообщение
#36
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
И транс, и вставку от предохранителей до транса. Я бы её вообще поменял без испытаний. Там, похоже, концевые муфты старше меня.
Транс, конечно, штука почти неубиваемая, но, так как он у вас давно стоит, полную проверку ему проведите обязательно. -------------------- |
|
|
19.7.2019, 15:39
Сообщение
#37
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Возможно было близкое короткое по НН, применение суррогатных предохранителей, неисправность или намеренное загрубление защиты по 0,4 кВ.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|