Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбор ОПН

Гость_Антоний_*
сообщение 21.4.2008, 17:02
Сообщение #1





Гости






Подскажите, как правильно выбрать ОПН в вводной щит (чтобы не переплатить).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 22.4.2008, 11:58
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Цитата(Антоний @ 21.4.2008, 16:02) *
(чтобы не переплатить).
Вообще не ставить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антоний_*
сообщение 23.4.2008, 0:21
Сообщение #3





Гости






Это Вы так шутите, или считаете, что он вообще не нужен? icon_smile.gif Просто дело в том, что их много разных, но непонятно, какого будет достаточно для коттежда. Есть, например, такое устройство http://www.electro-mpo.ru/card12387.html за 11 тысяч или http://www.electro-mpo.ru/card12031.html за шесть. Но как выбрать подходящее?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 23.4.2008, 22:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



Просто о пользе ОПН до людей доходит после ремонта и замены бытовой техники. У АВВ есьть методика выбора ОПН, расстояние от апаратуры до ОПН не должно быть больше 10м, иначе суть зачиты теряетса, по нормальному нужно ставить несколько штук. Пощитайте стоимость бутововых прибамбасоов и ОПН, и где Вы переплатите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Антоний_*
сообщение 25.4.2008, 21:02
Сообщение #5





Гости






Дело в том, что в электропроекте в вводном щитке стоят ОПН, о их типе ничего не сказано. Анатолий, почему не более десяти метров? Ведь ОПН просто гасят излишки напряжения путём замыкания входов на землю. Вообще, как я понимаю, их применяют как молниезащита - в случае повышения напряжения на вводе от удара молнии ОПН гасит это повышение. Но ввод то один, следовательно, одного ОПН достаточно, чтобы защитить последующие цепи. Если не прав, поправьте, так как нигде не могу найти инфу по этим делам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.4.2008, 22:36
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17500
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



В настоящее время применяют три типа ОПН (УЗИП)
УЗИП типа 1 - разрядники, они для защиты от прямых ударов молнии и "сливают" основной потенциал.
тип 2 - мощные варисторы, для защиты от непрямых ударов молнии и коммутац.процессов.Встречаются совмещенные - тип 1+2
Третий - самый нежный, снижает импульс до 1500 и даже 1200В
Между ступенями защиты рекомендовано расстояние не более 10м. Если это расстояние меньше, то дополнительно ставят катушки индуктивности. При расстоянии от УЗИП до оборудования больше 10м ставят дополнительную ступень. Разумеется если последний УЗИП типа 3, то расстояние любое. icon_smile.gif

Сообщение отредактировал Олега - 26.4.2008, 22:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 6.6.2008, 19:10
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Антоний @ 25.4.2008, 21:02) *
Дело в том, что в электропроекте в вводном щитке стоят ОПН, о их типе ничего не сказано. Анатолий, почему не более десяти метров? Ведь ОПН просто гасят излишки напряжения путём замыкания входов на землю. Вообще, как я понимаю, их применяют как молниезащита - в случае повышения напряжения на вводе от удара молнии ОПН гасит это повышение. Но ввод то один, следовательно, одного ОПН достаточно, чтобы защитить последующие цепи. Если не прав, поправьте, так как нигде не могу найти инфу по этим делам...


Потому что молния - процесс быстрый. 10 метров - это уже длинная линия для таких процессов.

ОПН ограничит прямую волну напряжения до определенного, но достаточно значительного и неприятного для изоляции уровня.
На конце длинной линии (на зажимах потребителя) произойдет отражение. Пойдет отраженная волна...
Затем волны сложатся...
В общем сложная теория, но результат будет такой, что на зажимах потребителя всплеск будет в разы больше чем на "удаленном" о-пэ-эне, который с успехом "защитит себя", но не защитит потребителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Степан_*_*
сообщение 1.11.2019, 15:39
Сообщение #8





Гости






При каких видах перенапряжения чаще всего выходит из строя ОПН?
Если кто знает, подскажите пожалуйста, где можно найти статистику причин сгорания ОПН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.11.2019, 11:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Гость_Степан_* @ 1.11.2019, 15:39) *
При каких видах перенапряжения чаще всего выходит из строя ОПН?
Уважаемый Степан! Полистайте, пожалуйста, этот документ (перейти по ссылке). Возможно, найдёте кое-что полезное для себя...
Моё ИМХО: Чаще всего ОПНы выходят из строя по причине их неправильного выбора.


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...