Здравствуйте,
Прошу посодействовать в разборе причин сгорания электродвигателя АД с фазным ротором хода моста мостового крана. Кран старинный, регулирование АД через сопротивления.
Дали задание разобраться почему в одном из цехов предприятия уже шестой раз за 2 месяца сгорает двигатель хода моста. АД один и тот же, его перематывают, включают, по словам машиниста крана всё работает нормально, но потом АД сгорает. Обмотчики опытные, говорят что перематывают двигатель нормально.
Сам работаю в электролаборатории, части релейной защиты подстанций, представление о защитах имею, но вплотную с АД-0,4кВ не сталкивался, тем более с АД с фазным ротором.
С энергетиком цеха поговорил только по телефону, энергетик говорит что вроде всегда сгорает обмотка ротора, не особо ему верю, договорились что встретимся завтра.
Есть вопрос:
1. Отличается ли защита АД-0,4кВ с фазным ротором от защиты АД-0,4кВ с короткозамкнутым ротором?
2. Может ли сгореть АД из-за неисправности с схеме управления АД, которую машинист крана не замечает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.8.2019, 11:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22875
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(НИР @ 7.8.2019, 11:15) *
говорят что перематывают двигатель нормально.

измерения это подтверждают?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 7.8.2019, 13:46
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 178
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Цитата(НИР @ 7.8.2019, 18:15) *
1. Отличается ли защита АД-0,4кВ с фазным ротором от защиты АД-0,4кВ с короткозамкнутым ротором?
2. Может ли сгореть АД из-за неисправности с схеме управления АД, которую машинист крана не замечает?


АД с короткозамкнутым ротором защищают тепловым реле, рассчитанным на номинальный ток и автоматом с электромагнитной
защитой, рассчитанной на пусковой ток.
АД с фазным ротором хода моста "старинного" крана обычно защищен только электромагнитной защитой на два номинала.

Если поверить информации от вашего энергетика то для начала стоит проверить ящик сопротивлений для этого двигателя:

1. Убедиться в отсутствии замыканий сопротивлений на корпус крана.
2. При включенном линейнике и контроллерах стоящих в нулевом положении на сопротивлениях не должно быть никакого
напряжения относительно корпуса крана.

Эти два пункта вполне могут греть ротор и при выключенном контроллере причем нисколько не влияя на работу двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 7.8.2019, 14:44
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 470
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



Спасибо за информацию, а что означает электромагнитная защита на два номинала?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eugenio59
сообщение 7.8.2019, 15:34
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 178
Регистрация: 12.12.2018
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 55035



Допустим АД мощностью 10 киловатт, его номинальный допустимый ток примерно 20 ампер,
а защита стоит на 40 ампер - двойной номинальный ток, при превышении которого отключится линейный пускатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_NAaa_*_*
сообщение 7.8.2019, 15:55
Сообщение #6





Гости






Сколько ступеней у двигателя с фазным ротором ?
проведите ревизию контакторов .
Может уже пора двигатель менять - раз так часто горит ?

Смотреть механическую часть
- редуктор
А двигателей один или два ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 7.8.2019, 19:45
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2306
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость_NAaa_* @ 7.8.2019, 15:55) *
А двигателей один или два ?

Мда, однако.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 7.8.2019, 20:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3236
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



и это значит что ...


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"