Здравствуйте,
Прошу посодействовать в разборе причин сгорания электродвигателя АД с фазным ротором хода моста мостового крана. Кран старинный, регулирование АД через сопротивления. Дали задание разобраться почему в одном из цехов предприятия уже шестой раз за 2 месяца сгорает двигатель хода моста. АД один и тот же, его перематывают, включают, по словам машиниста крана всё работает нормально, но потом АД сгорает. Обмотчики опытные, говорят что перематывают двигатель нормально. Сам работаю в электролаборатории, части релейной защиты подстанций, представление о защитах имею, но вплотную с АД-0,4кВ не сталкивался, тем более с АД с фазным ротором. С энергетиком цеха поговорил только по телефону, энергетик говорит что вроде всегда сгорает обмотка ротора, не особо ему верю, договорились что встретимся завтра. Есть вопрос: 1. Отличается ли защита АД-0,4кВ с фазным ротором от защиты АД-0,4кВ с короткозамкнутым ротором? 2. Может ли сгореть АД из-за неисправности с схеме управления АД, которую машинист крана не замечает? |
|
|
|
7.8.2019, 11:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
говорят что перематывают двигатель нормально. измерения это подтверждают? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.8.2019, 13:46
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
1. Отличается ли защита АД-0,4кВ с фазным ротором от защиты АД-0,4кВ с короткозамкнутым ротором? 2. Может ли сгореть АД из-за неисправности с схеме управления АД, которую машинист крана не замечает? АД с короткозамкнутым ротором защищают тепловым реле, рассчитанным на номинальный ток и автоматом с электромагнитной защитой, рассчитанной на пусковой ток. АД с фазным ротором хода моста "старинного" крана обычно защищен только электромагнитной защитой на два номинала. Если поверить информации от вашего энергетика то для начала стоит проверить ящик сопротивлений для этого двигателя: 1. Убедиться в отсутствии замыканий сопротивлений на корпус крана. 2. При включенном линейнике и контроллерах стоящих в нулевом положении на сопротивлениях не должно быть никакого напряжения относительно корпуса крана. Эти два пункта вполне могут греть ротор и при выключенном контроллере причем нисколько не влияя на работу двигателя. |
|
|
7.8.2019, 14:44
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 470 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Спасибо за информацию, а что означает электромагнитная защита на два номинала?
|
|
|
|
7.8.2019, 15:34
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
Допустим АД мощностью 10 киловатт, его номинальный допустимый ток примерно 20 ампер,
а защита стоит на 40 ампер - двойной номинальный ток, при превышении которого отключится линейный пускатель. |
|
|
Гость_Гость_NAaa_*_* |
7.8.2019, 15:55
Сообщение
#6
|
Гости |
Сколько ступеней у двигателя с фазным ротором ?
проведите ревизию контакторов . Может уже пора двигатель менять - раз так часто горит ? Смотреть механическую часть - редуктор А двигателей один или два ? |
|
|
7.8.2019, 19:45
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2306 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
|
|
|
|
7.8.2019, 20:31
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3236 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
и это значит что ...
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|