Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вопрос по схеме ПУ + ТТ + ТН , Схема подключения счетчика. |
1.9.2011, 0:27
Сообщение
#21
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
Просто надо вспомнить схему измерения сощности в 3 проводных сетях. Там используется два ваттметра. И счетчик (индукционный) работает по томуже принципу, т.к энергия это мощность интегрируемая во времени.
с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем. Да кстати там есть все схемы включения счетчиков, вобщем качать всем. |
|
|
|
1.9.2011, 10:18
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22962 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
с2н5он, если скачать Паспорт модификации ИП по вашей ссылке то там можно увидеть что у этих счетчиков всего 9 клем. есть и 10 по указанным мною счетчикам -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.9.2011, 12:00
Сообщение
#23
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 |
есть, только эти счетчики для 4 проводной сети, которые в том числе можно использовать в 3 проводной.
|
|
|
11.8.2019, 20:50
Сообщение
#24
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
|
|
|
|
11.8.2019, 21:16
Сообщение
#25
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему.
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
11.8.2019, 22:03
Сообщение
#26
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
Монтаж делали релейщики, на самом ТН заземлена N точка к счетчику идут три напряжения a,b,c без N
По старым классическим схемам с двухэлементными счетчиками применялись схемы с заземлённой фазой В. В любом случае нужно проверить, не накосячили ли монтажники и выверить схему. если бы не видел сам ТН и что заземлен N то так и подумал бы |
|
|
12.8.2019, 1:36
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
А провода-то цепи напряжения разные. Где-то КК-шка. Может в ней косяк?
|
|
|
|
12.8.2019, 5:45
Сообщение
#28
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10965 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Защита вторичных цепей ТН тоже должна где-то быть.
Исправность предохранителей на высокой стороне? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
12.8.2019, 7:24
Сообщение
#29
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
|
|
|
12.8.2019, 9:47
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Виноват. Не разглядел сослепу.... Провода одинаковы.
А что мешает проверить ТН без счётчика? |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2025, 1:06 |
|