Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

ВРУ - работа над ошибками

savelij®
сообщение 12.1.2008, 1:07
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Не затруднит ли Вас, господа, произвести проверку черновика проекта ВРУ для небольшого цеха.
Маленькие пояснения:
Площадь - 20х15м
Стены и кровля - сендвич, металл.
Проводка силовая на высоте 3-3,5м по стенам в металлорукаве, освещения - по фермам в металлорукаве (?не уверен?)
Светильники РСП05-250 (ДРЛ), 10 шт., высота подвеса 6м.
Аварийное освещение - светильники аварийного освещения серии ЛБА с указателями.
Установка 40кВт имеет в составе 3 эл.двигателя, гидропресс, более не известно.
Среда не агрессивная, не особо запыленная.
Собственно черновикПрикрепленный файл  _______.jpg ( 87.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153

Буду признателен за любые советы и рекомендации.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 17.1.2008, 21:16
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



Don savelij.......
у меня вопрос, а для чего тепловым завесам диф автомат?

ну и каткто не по госту оформлен..
а что за панель то?
а доступ к вру каков?


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2008, 21:47
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Спасибо, что откликнулись.
Щит уже ушёл в заказ, почти без изменений.

Цитата
для чего тепловым завесам диф автомат?
Питание через розетки перемещаемого не стационарного оборудования.
Цитата
что за панель
ВРУ собирается в корпусе ЩМП-5 IP31.
Цитата
доступ к вру каков
Только обслуживающие или дежурные электрики.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2008, 21:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Хоть щит и ушёл в заказ, вопросы возникнут по монтажу, точнее не вопросы а поиск оптимального с т.зр. цены, надёжности, внешнего вида кабельных проводок по стенам ангара. Надеюсь с помощью форумчан. icon_smile.gif
Точную формулировку вопросов пока выложить не готов icon_redface.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 18.1.2008, 12:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



ОТключение вентиляции при пожаре предусмотренно?
ИМХО можна было АВ QF1 и не ставить или я ошибаюсь?
У Вас на QF13 написано одна фаза - а кабель уходит пятижильный - это как?
Посмотрел - точно завесы тоже должны отключатся при пожаре.
А что ни одной розетки в цеху нету?


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2008, 13:49
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



-На QF13 подключается 3х1,5, там опечатка, забыл исправить.
-Про пожарное отключение вентиляции заказчик был предупреждён, но ОПС не предусматривается. На крайний случай, думаю, можно будет добавить независимый расцепитель.
-Про отключение завес есть сомнения... Не затруднит указать норматив и пункт? А если назвать - "электрообогреватель"? icon_smile.gif
-Розетки 220В не предусмотрены, но есть резервные АВ.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 18.1.2008, 19:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



Цитата(savelij @ 18.1.2008, 10:49) *
-Про отключение завес есть сомнения... Не затруднит указать норматив и пункт? А если назвать - "электрообогреватель"? icon_smile.gif


Я в проектах своих стараюсь отключить все что движет воздух при пожаре, где-то это обсуждалось.....


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 19.1.2008, 17:41
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7246
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Для Т. пушек желательно было бы что-то гибкое, например, КГ.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.1.2008, 21:00
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2 gomed12
Согласен. Поэтому и указал, что тепл. пушки запитаны через дифы и розетки, а дальше КГ от вилки..., но к ВРУ пока это не относится. Остальные обогреватели - стационарные.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.4.2008, 19:12
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



навскидку: не хватает слева таблицы, источника питания, счётчика, тр-ров тока, мне не нравится то, что стоят 2 АД-14: как ты сможешь сделать так, чтобы фазный проводник гребёнки не коснулся нулевого рабочего?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.4.2008, 19:49
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



2электроник1
Не очень понял, о чём Вы icon_wink.gif Но спасибо, за проявленный интерес.
Гребёнок нет, все АВ подключены к шинам.
Узел учёта отсутствует, посему нет и трансформаторов тока и счётчика.
Объект сдан.
До подключения ВРУ выглядело так
Прикрепленный файл  shit_angar_01.JPG ( 75.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2024, 21:31
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены