Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

как сделать заземление на даче,УЗО

Victor195002
сообщение 18.3.2008, 13:01
Сообщение #21


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

2Коот. Мне совершенно не хочется спорить по этому поводу и рисовать страшные зелёные рожи icon_smile.gif . О характере сопротивления кабеля я, конечно, придумал не сам- это не для средних умов. Об этом можно справиться по ссылкам ( может я чего и не понимаю) http://www.realestate.net.ua/news4633.html http://www.news.elteh.ru/arh/2005/34/15.php


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Коот
сообщение 18.3.2008, 16:31
Сообщение #22


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Да, спорить по этому поводу в данной теме не хочется, а вот рисовать зеленые рожи не так уж страшно icon_mrgreen.gif - попробуйте сами!!!
Человек про подключение УЗО спросил и про заземление, а я сейчас начну объяснять почему при расчете токов кз методом симметричных составляющих учитывается только активно-индуктивное сопротивление линий, и почему в эксплуатации линии имеют активно-емкостный характер, и почему это не сказывается на заносе высокого потенциала в дом ...и т.д...

В принципе, ответы в этой теме по заданому вопросу были дадены. Так что тему можно считать законченой. Ежели есть желание поговорить о попутно всплывших проблемах, то можно это сделать под другим заголовком. icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 18.3.2008, 18:03
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7379
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



В какой-то мере с КООТ соглашаюсь, исходить из необходимости и достаточности.
Не для спора, а для нас.
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
Кто же будет здесь измерять сопротивление естественных заземлителей, напряжение прикосновения, плотности токов и т.д.
Легче выполнить искусственный заземлитель + использовать естественные.
Тем более на даче, где ПЧ коммуникаций могут меняться.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 19.3.2008, 0:29
Сообщение #24


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый вечер.

Давайте, все же, на этом сойдемся. Консенсус- великая вещь, тем более, что в данном случае он никому не повредил и никого не обидел (по крайней мере я к этому ни в коем случае не стремился) icon_smile.gif .


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.4.2008, 20:40
Сообщение #25


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(хома1 @ 17.3.2008, 16:46) *
как в таком случае правильно подключить УЗО?
автомат на ввод 2-х полюсный 32А

не 2-х, а 1-полюсный! PEN- провод рвать коммутационными аппаратами нельзя! 7.1.21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2008, 10:18
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А N рвать можно и нужно. Значит 2-х!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Victor195002
сообщение 25.4.2008, 12:33
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 824
Регистрация: 15.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8550



Добрый день.

Цитата(электроник1 @ 24.4.2008, 20:40) *
не 2-х, а 1-полюсный! PEN- провод рвать коммутационными аппаратами нельзя! 7.1.21

Наверное упомянутый п. 7.1.21 здесь не катит – никто на PEN проводник не покушается. Речь идет о разрыве проводника N, который образовался после разделения PEN проводника ещё до коммутационного аппарата.

2Олега. Посмотрите журнал "Новости ЭлектроТехники" № 1(49) 2008 стр. 82-85. Там кое что по Вашей части.

Сообщение отредактировал Victor195002 - 25.4.2008, 12:45


--------------------
Удачи.
Виктор
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.4.2008, 17:35
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17720
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Благодарен за внимание. Статью прочел. Но не бодрит icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 25.4.2008, 18:30
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(Victor195002 @ 25.4.2008, 12:33) *
Добрый день.
Наверное упомянутый п. 7.1.21 здесь не катит – никто на PEN проводник не покушается. Речь идет о разрыве проводника N, который образовался после разделения PEN проводника ещё до коммутационного аппарата.

ну кто ж его знает- где чел собрался ставить ВРУ? просто чтоб он знал, что PEN рвать нельзя, N- можно рвать, можно не рвать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 20:16