Шкаф распределительный , Выбор оборудования. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Шкаф распределительный , Выбор оборудования. |
24.9.2019, 13:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
Здравствуйте.
Необходимо "соорудить" распределительный шкаф. В шкафу нужны только шины и всё, до шкафа уже стоит АВР. Кабель ВВГнг(А)-FRLS 35 мм2 вводной и 2 таких же на двигатели отходящих на электродвигатели + 4мм2 на ещё один щит (предохранители не нужны). Ток 107А общий. Хотелось бы сделать так: 1. Взять обычную, подходящую по размерам, оболочку (типа ЩМП) 2. Шины медные 3. Изоляторы 4. Наконечники КВТ и всё это скрутить, но возникают вопросы: 1. Я могу сам так сделать или необходимо только сертифицированный ШР 2. Может ещё какие "подводные камни" есть? 3. Посоветуйте, пожалуйста, гибкий многопроволочный медный кабель FRLS 35мм2 |
|
|
|
24.9.2019, 14:22
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
еще раз с самого начала и подробней .
отрасль производства , желательно схему , как посчитали ток итд -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
24.9.2019, 15:09
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А многопроволочную жилу 35 впихнуть получится ?
|
|
|
24.9.2019, 15:49
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7259 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
А многопроволочную жилу 35 впихнуть получится ? Через паяльную станцию, нормально. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
24.9.2019, 17:25
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Диаметр от припоя не уменьшится )) В этом блоке отверстие четко под 35 однопроволочной жилы или с запасом, под многопроволочную круглую.
|
|
|
24.9.2019, 21:28
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Наконечник НШП-35 спасёт
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
24.9.2019, 22:15
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
При ширине штыря НШП-35-20 8,1 мм радиус диагонали не менее 4,1 мм, а значит отверстие для впихивания более 50мм2
|
|
|
|
24.9.2019, 23:03
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7259 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Диаметр от припоя не уменьшится )) В этом блоке отверстие четко под 35 однопроволочной жилы или с запасом, под многопроволочную круглую. И не увеличится, очищается немного длиннее от необходимого. Технология такая: конец в спиртовый раствор канифоли, далее в тигль станции и сразу в завершение брезентовыми рукавицами снимается излишки припоя двигаясь в конец по ходу навивки проволок пока не остыло. Конец отрезается по размеру и обрабатывается напильником. В РБД-250 входит без проблем. За счет наполнения припоем сечение даже немного увеличивается. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
25.9.2019, 5:06
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
еще раз с самого начала и подробней . отрасль производства , желательно схему , как посчитали ток итд Выполняю рабочую документацию АПТ (насосная станция пожаротушения) двухуровневой встроенной автостоянки. В общем задача была контролировать и управлять на уровне "слаботочки", а на остальное просто дать задание электрикам. И вдруг выяснилось, что у электриков в тех. задании этого нет и они наотрез отказываются что-либо делать в этом направлении: "мы в станцию 2 ввода тебе заведем и всё ". А дальше, получается, надо мне выполнять. Всё бы ничего и я такое делал, но только там нагрузки другие были, те я спокойно обходился, например кросс-модулем. В данном случае такое не получится, тк сечение 35мм2(обязательно FRLS) и такой кабель на такой модуль уже не подключишь. В станции располагаются: 1. 2 насоса 55 кВт (94А предусмотрен УПП), работать будет только один, тк они - "основной" и "резервный", либо Н1, либо Н2 (насосы на автостоянку) 2. 2 насоса 5,5 кКвт (10.2А прямой пуск), также основной и резервный (насосы на надземную часть, внутренний противопожарный водопровод) теоретически могут запуститься оба насоса, те 60,5 кВт, в этот момент всё остальное оборудование отключается (жоккей-насос - 1,8кВт, компрессор и пр. "мелочь") Схему на словах опишу: дают мне "ребята" 2 ввода под 60,5 кВт и дальше я ставлю ШУР(сертифицированный для пожарки АВР) а вот после ШУР (АВР) мне необходимо "соорудить" ШР, чтобы запитать 2 насоса 55 кВт, 2 насоса 5,5 кВт и пр "мелочь", те 1. Ввод ( не менее 35 мм2) ВВНнг(А)-FRLS 2. 2 вывода 35 мм2 3. надо запитать ещё один ШР под всякую "мелочь", как я уже говорил 4. всё заземлить для чего я обычно использовал ГЗШ Вот, по этому случаю, я решил "взять" шкаф, изоляторы, шину медную, муфты концевые и вроде всё... "Не уверен - спроси" и поэтому решил обратиться к профессиоанлам. Могу я ,в принципе, сам собрать такой шкафчик? Ещё один вопрос: если я подключаю электродвигатель, например, то заземление подключать отдельно проводом большего сечения или можно 4-ой, те того же сечения? Понимаю, что вопросы, как сказать, "нубские" что ли... но, в данном случае, мне необходимо это сделать и хотелось бы сделать правильно, поэтому буду признателен за помощь. Сообщение отредактировал Snorri - 25.9.2019, 5:11 |
|
|
25.9.2019, 8:58
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
сечение кабеля выбрано не правильно
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
25.9.2019, 9:56
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
сечение кабеля выбрано не правильно там по-турецки всё. 3X50/25 NYY - это 50 мм2 получается? 1. если посмотреть здесь, то 25 мм2 получается, а 35 мм2 даже с запасом. ток у меня следующий: 94А + 10,2А = 104,2А - 35 мм2 должно хватать. 2. могу я сам собрать ШР, как описал выше? |
|
|
25.9.2019, 10:09
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
я думаю , что -да .
сечение заземляющего провода не 4 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
25.9.2019, 11:17
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 17.4.2019 Пользователь №: 55576 |
я думаю , что -да . сечение заземляющего провода не 4 да - относится к тому, что я могу собрать свой ШР, я так понимаю. кабель сечения 50 мм2? или 35 мм2 хватит на 104.2 А (пусковой 470А) заземляющий, естественно, не 4 мм2. я имел в виду, что можно поступить двумя разными способами: 1. взять кабель 4-ку и одну жилу использовать как заземляющую 2. взять кабель 3-ку, а для зеземления предусмотреть отдельный провод ПуГВ, например |
|
|
25.9.2019, 12:01
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Выполняю рабочую документацию АПТ (насосная станция пожаротушения) - вы по должности кто ?
1. взять кабель 4-ку и одну жилу использовать как заземляющую кабель сечения 50 мм2? или 35 мм2 в мануале на УПП должно быть указано рекомендуемый номинал АВ. от этого надо исходить при выборе сечения кабеля . + - длина -способ прокладки итд -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|