Какой нужен провод СИП для 500 метров кабеля , Расчёт сечения |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой нужен провод СИП для 500 метров кабеля , Расчёт сечения |
Гость_Ращид_* |
23.9.2019, 9:50
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые электрики! У меня, как у чайника вопрос. Хочу провести провод от транформатора до дачи. Отдельный. Расстояние 500 метров. Хотел провести 2*16 СИП. Плюсы возьмём с соседом из данного провода, а ноль со столба действующего. В транформаторе наши жилы будут отдельно другу от друга. Вопрос: какого сечения нужен провод? 2*16 или выше?
|
|
|
|
23.9.2019, 10:06
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
не пойдет, к каждому по две жилы, если только две жилы тогда общий будет на трансформаторе. Ноль со столба вы не возмете.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
23.9.2019, 10:24
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9101 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Наймите электрика
-------------------- |
|
|
23.9.2019, 12:13
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1831 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 |
Кто собственник подстанции? С ним согласовали ваш вариант подключения.
|
|
|
|
Гость_Ращид_* |
23.9.2019, 13:01
Сообщение
#5
|
Гости |
Сейчас у меня есть электричество, но оно в районе 180-200. Я хотел бы просто провести фазу с трансформатора, а ноль взять тот, который есть сейчас. Электриков нашёл, но все говорят по-разному. Один говорит, что если у меня потребление не более 10 кВт, то хватит. Другой говорит, что надо 35, третий говорит, что 2*16 до 100 ампер и его хватает, четвёртый - что будет просадка и хотя бы 25 нужен. Поэтому хотел бы узнать ваше мнение.
|
|
|
25.9.2019, 11:14
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...Электриков нашёл, но все говорят по-разному... Это были не электрики, а монтёры. А вот что говорят настоящие Электрики: -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 8:25 |
|