Электрокотёл , Постоянно отключается |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрокотёл , Постоянно отключается |
9.10.2019, 9:17
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2019 Из: Тульская область Пользователь №: 56253 |
Электрокотел на 7,5 кв, стоят 3 тена по 2,5 кв, если включаю два тена и ставлю температуру на 70 градусов к примеру, то вырубает автомат на столбе уличном, при условии того, что кроме котла работают только холодильник, морозильник и 2 лампочки экономики. После нескольких выключений света, на котле сгорел контактор на 12 ампер, по совету электрика, поставил на 18 ампер контактор, но теперь при включении второго тена, и не важно какой температурный режим стоит, сразу гаснет все. Помогите решить проблему, я не электрик, а зима подходит, переживаю за детей, чтоб им холодно не было.
Газ подводить очень дорого для нас. Заранее благодарен. |
|
|
|
9.10.2019, 9:39
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
марку котла напишите.
|
|
|
9.10.2019, 9:45
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
А еще интересует что за автомат на столбе установлен? И если есть, то сколько кВт мощности по акту технологического присоединения выделено на дом?
|
|
|
9.10.2019, 9:52
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Помогите решить проблему... Простите, но электрик был очный, а проблему не решил... И Вы полагаете, что реально дистанционно решить Вашу проблему при столь скудных партизанских данных? Тогда встречных вопросов будет не мало... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
9.10.2019, 11:04
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2019 Из: Тульская область Пользователь №: 56253 |
Марка котла Zerten SE-7,5
Автомат на столбе 25 ампер 5 кв по акту, вчера узнавал |
|
|
9.10.2019, 11:07
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22871 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вам дано 5 кВт., а Вы пытаетесь использовать больше
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
9.10.2019, 11:10
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2019 Из: Тульская область Пользователь №: 56253 |
[quote name='savelij®' date='9.10.2019, 9:52' post='530278']
Я все понимаю, если смогу ответить на вопросы, отвечу, что знаю. В августе и сентябре работали 3 тена, в октябре началось всё вот это |
|
|
|
9.10.2019, 11:23
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
|
|
|
9.10.2019, 11:55
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2019 Из: Тульская область Пользователь №: 56253 |
Уточните, второй тэн.Это именно второй выключатель, или же тоже самое вырубает ,если включить например первый и третий. Второй, если слева направо считать, если 1 и 3 вкл, тоже самое 1 тен хоть на 90 градусов вкл, он шпарит за здрасти, а в 2 уже не работает. У меня контактор стоял на 12 ампер базовый и он сгорел, мне посоветовали поставить на 18 ампер, может из-за этого вырубается? Или здесь нет разницы, хоть на 25 можно ставить? |
|
|
9.10.2019, 12:52
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Если ни чего не напутали при смене контактора то он тут ни причем.
Оно и получается если холодильник и 2 тэна то будет отрубать,Ситуацию можно чуть чуть подправить 2 и 3 тэн подключить последовательно между собой, получите к своим 2.5 +1.25. |
|
|
|
9.10.2019, 13:04
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
После нескольких выключений света, на котле сгорел контактор на 12 ампер, по совету электрика, поставил на 18 ампер контактор, но теперь при включении второго тена, и не важно какой температурный режим стоит, сразу гаснет все. Измерьте сопротивление ТЭНов. Если оно около 20 Ом, то попробуйте тены напрямую без контактора подключить к сети и понаблюдать 5-10мин . Если не вырубает, то дело не в ТЭНах и не в автомате на столбе. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.10.2019, 13:22 |
|
|
9.10.2019, 13:29
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2019 Из: Тульская область Пользователь №: 56253 |
Если ни чего не напутали при смене контактора то он тут ни причем. Оно и получается если холодильник и 2 тэна то будет отрубать,Ситуацию можно чуть чуть подправить 2 и 3 тэн подключить последовательно между собой, получите к своим 2.5 +1.25. Последователь но-это как? Контакты все подключил правильно, на старом открутил 1 провод, прикрутил на новый и так остальные. |
|
|
9.10.2019, 13:55
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Последователь но-это как? Контакты все подключил правильно, на старом открутил 1 провод, прикрутил на новый и так остальные. Если у Вас одноазное напряжение и автомат 25А, то при включении котла мощностью 7.5кВт (ток 34А) автомат сразу не отрубиться Вы при включении где то устраиваете короткое замыкание |
|
|
9.10.2019, 14:02
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2019 Из: Тульская область Пользователь №: 56253 |
|
|
|
9.10.2019, 14:09
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
|
|
|
9.10.2019, 14:14
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3693 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Если у Вас однофазное напряжение и автомат 25А, то при включении котла мощностью 7.5кВт (ток 34А) автомат сразу не отрубиться... Дима, я тоже так сначала подумал, но после этого сообщения ТС:В августе и сентябре работали 3 ТЭНа, в октябре началось всё вот это решил, что у ТС всё же трёхфазный ввод.Значит, где-то есть короткое замыкание ТЭНа на заземлённый корпус, поэтому и контактор сгорел, и автомат отключается... При возникновении каких-либо проблем с электронагревательными приборами я всегда начинаю поиск неисправности с проверки сопротивления изоляции ТЭНов мегаомметром на 500 или 1000 В. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2019, 14:21 -------------------- ...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
|
|
|
9.10.2019, 14:16
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3897 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
9.10.2019, 16:30
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2019 Из: Тульская область Пользователь №: 56253 |
Есть мультиметр автомобильный и отвёртка индикатор
|
|
|
9.10.2019, 16:41
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
Марку вашего мультиметра напишите.
Может и подойдет, сопротивление скорее всего можно будет померить. |
|
|
9.10.2019, 16:43
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.10.2019 Из: Тульская область Пользователь №: 56253 |
Ваня Иванов'
Меня однофазное 220 вольт |
|
|