Электрокотёл , Постоянно отключается

Ваня Иванов
сообщение 9.10.2019, 17:00
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 16:43) *
Меня однофазное 220 вольт
Почему Вы сразу не сказали об этом?
Если у Вас однофазный ввод, тогда нет ничего странного. Два ТЭНа по 2,5 кВт – это в сумме 5 кВт, ток нагрузки 22,7 А. Вводной автомат на опоре 25 А не должен срабатывать при токе 1,13 х 25 = 28,25 А. При двух включенных ТЭНах для остальных потребителей остаётся всего 28,25 – 22,7 = 5,55 А (или мощность не более 1,22 кВт).
При трёх включенных ТЭНах ток нагрузки составит 34 А и тепловой расцепитель автомата номиналом 25 А будет срабатывать через несколько минут из холодного состояния, а из прогретого состояния через 1-2 минуты, а если ещё включены другие потребители, то может сработать и сразу.
Однако не следует исключать и наличие где-то короткого замыкания - нам отсюда плохо видно, надо на месте разбираться и лучше, чтобы этим занялся квалифицированный электрик, который хотя бы что-то соображает, а не только лампочки умеет менять...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.10.2019, 17:04


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 9.10.2019, 18:04
Сообщение #22


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 16:30) *
Есть мультиметр автомобильный и отвёртка индикатор

DT832АТЛАНТИК ДИДЖИТАЛ МУЛЬТИМЕТР

Получается, что я ничего не смогу уже сделать, правильно? Смогу только 1 тен включать и всё? Опа полная трындец.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 9.10.2019, 19:12
Сообщение #23


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Да причём здесь тены,ведь перед тенами 16 АВ стоят и их не выбивает.Тем более контактор на 12 ампер сгорел ,значит там каждый тэн ампер на 14 плюс-минус,а на столбе АВ чувствительный попался либо просто со временем подпёкся,вот и рубит теплуха по перегрузу.А последовательно соединять два тэна ни чего не выиграешь,они поделят напругу и мощьность между собой и на выходе всё тот же как один тэн,таким способом только срок жизни тэнов увеличить можно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 9.10.2019, 21:00
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



В сентябре установили новые столбы, провода и счётчики с автоматами, я хотел провести 380 к дому, сказали, что будут подключения проводить в 2020 только, поэтому до лета сидите на 220
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 9.10.2019, 21:20
Сообщение #25


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



"всё? Опа полная трындец"
Cвятым ругаться не подобает. )))

Что паниковать? Тэны проверяются и при необходимости меняются. Подбираются по мощности. Автомат тоже заменить не сложно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 9.10.2019, 21:26
Сообщение #26


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Цитата(Электромонтёр @ 9.10.2019, 21:20) *
"всё? Опа полная трындец"
Cвятым ругаться не подобает. )))

Что паниковать? Тэны проверяются и при необходимости меняются. Подбираются по мощности. Автомат тоже заменить не сложно.

Котлу ещё и полугода нет, но тены можно поменять, а вот на столбе автомат в щитке, точно не смогу поменять. Звонил в сети, узнавал, можно поставить на 32 или 40 А автомат, сказали, что нет, пользуйся тем, что есть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 9.10.2019, 21:40
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Если замеренный ток будет в норме а автомат будет продолжать вышибать то должны поменять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 9.10.2019, 21:53
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Цитата(Электромонтёр @ 9.10.2019, 21:40) *
Если замеренный ток будет в норме а автомат будет продолжать вышибать то должны поменять.

В розетке и в доме в коробке напряжение 230,сосед сейчас замерил , он не электрик, прибор у кого-то брал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 10.10.2019, 7:44
Сообщение #29


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Мерить не напряжение а ток клещами. И если он будет не более 25 А а автомат будет вышибать то тогда следует что неисправен автомат.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 10.10.2019, 7:50
Сообщение #30


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Цитата(Электромонтёр @ 10.10.2019, 7:44) *
Мерить не напряжение а ток клещами. И если он будет не более 25 А а автомат будет вышибать то тогда следует что неисправен автомат.

Мерить дома надо в своей коробке?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 8:06
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А вот вы вроде утверждали что раньше вроде как бы все работало нормально август сентябрь.
И получается что в сентябре вам меняют проводку + счетчик + автомат.
А вот вопрос, до этих действий где у вас стоял счетчик какой был вводной автомат если был.
И с чего вы взяли что ваш прибор автомобильный, если он простой,для всех нужд, можете и сопротивление померить и напряжение в розетке и ток до 10 ампер.
Прибор такой, как на рис.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 8:07
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 10.10.2019, 8:11
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 7:50) *
Мерить дома надо в своей коробке?

Хоть в бойлере хоть в коробке. Где легче прибор просунуть между проводами.

А такие приборы продают на автозаправках вот автор поэтому и назвал его автомобильным. )))
И ток до 10 А он измеряет только постоянный.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 10.10.2019, 8:20
Сообщение #33


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 8:06) *
А вот вы вроде утверждали что раньше вроде как бы все работало нормально август сентябрь.
И получается что в сентябре вам меняют проводку + счетчик + автомат.
А вот вопрос, до этих действий где у вас стоял счетчик какой был вводной автомат если был.
И с чего вы взяли что ваш прибор автомобильный, если он простой,для всех нужд, можете и сопротивление померить и напряжение в розетке и ток до 10 ампер.
Прибор такой, как на рис.

До этого счётчик стоял в доме(деревня у нас), автоматы шнайдер, вместо старых пробок(чёрных, круглых СССР). 25 А автоматы и до сих пор стоят, только счётчики сняли в доме. Прибор брал в автозапчасти, поэтому и написал, что автомобильный.

Цитата(Электромонтёр @ 10.10.2019, 8:11) *
Хоть в бойлере хоть в коробке. Где легче прибор просунуть между проводами.

А такие приборы продают на автозаправках вот автор поэтому и назвал его автомобильным. )))
И ток до 10 А он измеряет только постоянный.

С рогами прибор видел, электрики в трансформаторе рогами провод обхватывали и мерили сопротивление, давно правда было, щас не вспомню, какое было сопротивление. А этим прибором можно померить как-то или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 8:30
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



С рогами это мерили не сопротивление а ток не путайте.
Вашим прибором можно с умом померить все.
Вам нужно изучать как пользоваться этим прибором.
Ну или следовать безукоснительно инструкциям что вам будут тут писать.
Хотя проделайте вот такой эксперимент, по очереди включите по отдельности, сначала 1 тэн. потом откл 1. вкл 2, откл 2 вкл 3.
если не выбьет автомат при этих действиях то и мерить ни чего не нужно будет.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 8:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 10.10.2019, 8:51
Сообщение #35


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 8:30) *
С рогами это мерили не сопротивление а ток не путайте.
Вашим прибором можно с умом померить все.
Вам нужно изучать как пользоваться этим прибором.
Ну или следовать безукоснительно инструкциям что вам будут тут писать.
Хотя проделайте вот такой эксперимент, по очереди включите по отдельности, сначала 1 тэн. потом откл 1. вкл 2, откл 2 вкл 3.
если не выбьет автомат при этих действиях то и мерить ни чего не нужно будет.

Долго вкл держать их?

Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 8:41) *
Долго вкл держать их?

По паре минут каждый включал, работает, не выбивает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 8:59
Сообщение #36


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Ну и все,короткого замыкания нет тэны все рабочие.
Просто суммарная нагрузка не под ваш автомат.
Если не сложно то напишите марку вашего автомата что на столбе,и там будут цифры например С25 такие у вас.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 9:03
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.10.2019, 9:09
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 8:51) *
Долго вкл держать их?


По паре минут каждый включал, работает, не выбивает

Теперь включите 2 одновременно. Это будет мощность 5 кВт и ток 22А. Должно работать сколько угодно долго. Если автомат выбивает, значит автомат неисправен или его номинал занижен. Дальше звоните в электросети.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 9:17
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Dimka1 @ 10.10.2019, 9:09) *
Теперь включите 2 одновременно. Это будет мощность 5 кВт и ток 22А. Должно работать сколько угодно долго. Если автомат выбивает, значит автомат неисправен или его номинал занижен. Дальше звоните в электросети.

При условии отключения на время этих действий и холодильника и морозильника. icon_biggrin.gif
А что, вынес в коридор продукты,все равно зима скоро,а холодильник и морозильник на отдых до весны. icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 10.10.2019, 9:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 10.10.2019, 9:52
Сообщение #39


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 9:17) *
При условии отключения на время этих действий и холодильника и морозильника. icon_biggrin.gif
А что, вынес в коридор продукты,все равно зима скоро,а холодильник и морозильник на отдых до весны. icon_biggrin.gif

Вот такой автомат на столбе
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.10.2019, 11:10
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3693
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



В связи с существенно изменившимися исходными данными сделаем перерасчёт нагрузок.
Сила тока при напряжении 220 В составляла: I = P/U = 2500/220 = 11,36 А
Сопротивление одного ТЭНа мощностью 2,5 кВт рассчитанное для номинала 220 В было: R = U/I = 220/11,36 = 19,36 Ом.
После реконструкции сети напряжение стало 230 В. Сила тока при напряжении 230 В составит: I = U/R = 230/19,36 = 11,87 А
При этом мощность одного ТЭНа возрастёт и составит: P = U·I = 230 x 11,87 = 2 730 Вт (или 2,73 кВт)
Следовательно два ТЭНа потребляют мощность 5,46 кВт при токе нагрузки 23,74 А. Для всех прочих потребителей остаётся по току: 28,25 – 23,74 = 4,51 А или по мощности всего 1,037 кВт (а раньше при напряжении 220 В было 1,22 кВт).
Три ТЭНа потребляют мощность 8,19 кВт при токе нагрузки 35,6 А, который вызывает срабатывание теплового расцепителя автомата 25А через 50 секунд, а с дополнительной нагрузкой – практически мгновенно.

Если по совету коллеги Гудвин30 соединить два ТЭНа последовательно их общее сопротивление составит: 19,36 х 2 = 38,72 Ом
Они будут потреблять ток: I = U/R = 230/38,72 = 5,94 А или мощность 1,37 кВт
Суммарная мощность котла с двумя ТЭНами последовательно + один ТЭН параллельно составит: 1,37 + 2,73 = 4,1 кВт
Соединяя эти ТЭНы в различных комбинациях можно получить 7 различных ступеней мощности котла:
Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.10.2019, 1:29


--------------------
...А дядя Ваня с тётей Груней нынче в бане...
Вернуться в начало страницы