Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Электрокотёл , Постоянно отключается

Dimka1
сообщение 10.10.2019, 12:09
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 9:52) *
Вот такой автомат на столбе


Ну так что? 2 ТЭНа пробовали включать на длительное время? Каков результат - выбивает или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 10.10.2019, 13:07
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



[quote name='Ваня Иванов' date='10.10.2019, 11:10' post='530405']
Епона мама, я окончательно запутался, как мне быть....
Простите за тупость.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 13:10
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Ну вам, или решать с энергетиками вопрос или переделать котел как писали раньше 2 тена последовательно.Все таки 4.2 ни 2.5 кВТ.
Может не будет выбивать.(не факт).
Либо учитывая что деревня ,перемкнуть этого злодея.С учетом того что в доме автоматы стоят.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 10.10.2019, 13:19
Сообщение #44


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



['гудвин 30'
В доме стоит вот такой щиток с автоматами
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 10.10.2019, 14:38
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



2 тена включил и температуру поставил на 45 градусов. проработал час и отрубилось все

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 10.10.2019, 14:43
Сообщение #46


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Цитата(гудвин 30 @ 10.10.2019, 13:10) *
...Либо учитывая что деревня ,перемкнуть этого злодея...

Плохой совет. Если автомат установлен в узле учета, то наверняка опломбирован, а самовольное снятие пломбы может привести к существенным расходам. Расчет неучтенного потребления по сечению вводного кабеля.
Апостол, подавайте заявку в сетевую организацию на увеличение мощности до 15 кВт.

Сообщение отредактировал Valerapol - 10.10.2019, 14:45
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 15:08
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 14:38) *
2 тена включил и температуру поставил на 45 градусов. проработал час и отрубилось все

В вашем случае температура играет только роль времени нагрева.
Получается например 3 тэна температура 70градусов время нагрева 10мин и период вкл отк маленький.
1 тэн те же условия время нагрева до температуры больше (если сможет нагреть) время остывания такое же, время нагрева до температуры больше.(если сможет нагреть)
Вот почему раньше все работало 25 против 40.ампер.
2 тена это по родовой схеме включения или же два последовательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 10.10.2019, 15:08
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



Зачем если ещё недавно всё работало нормально?
Легче пригласить электрика с клещами из той же организации которая вас обслуживает пожаловавшись на их же автомат.
А зачем вам два верхних одинарных автомата?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 10.10.2019, 15:10
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Valerapol @ 10.10.2019, 14:43) *
Плохой совет. Если автомат установлен в узле учета, то наверняка опломбирован, а самовольное снятие пломбы может привести к существенным расходам. Расчет неучтенного потребления по сечению вводного кабеля.
Апостол, подавайте заявку в сетевую организацию на увеличение мощности до 15 кВт.

Это смотря куда подключен автомат, а если после счетчика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.10.2019, 15:12
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Апостол @ 10.10.2019, 14:38) *
2 тена включил и температуру поставил на 45 градусов. проработал час и отрубилось все

Так не должно быть. Нагрузку в 5кВт автомат С25 должен стабильно держать. Звоните в электросети. Пусть меняют автомат. Приедут, подсунешь им свой который на 40А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 10.10.2019, 15:28
Сообщение #51


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



два автомата верхних буду убирать, они ставились пару лет назад, вместо круглых советских автоматов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Электромонтёр
сообщение 10.10.2019, 15:46
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1923
Регистрация: 5.10.2019
Пользователь №: 56237



На 40 А никто ему не поставит. Нормальный на 25 и всё будет работать как и раньше. Если тэны нормальные. Их проверить нужны клещи тут всё расчитали.

А ну если только "подсунуть". )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 10.10.2019, 16:25
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3897
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Электромонтёр @ 10.10.2019, 15:46) *
А ну если только "подсунуть". )))


вот вот, только сначала надо "сунуть", а только потом "подсунуть". icon_biggrin.gif Главное официально процесс замены запустить и правильно закончить, а то понаставили... фитюлек icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал Dimka1 - 10.10.2019, 17:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.10.2019, 8:32
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Апостол @ 9.10.2019, 16:43) *
Ваня Иванов'
Меня однофазное 220 вольт

Уважаемый вы фото автомата который вырубает не можете тут показать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 11.10.2019, 8:36
Сообщение #55


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Цитата(шахтер @ 11.10.2019, 8:32) *
Уважаемый вы фото автомата который вырубает не можете тут показать?

Я уже скидывал, вот ещё раз
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.10.2019, 10:58
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Тогда просто поменяйте его на точно такой но новый. С автоматами так бывет, сперва держит потом начинает выбивать. Помогает тупая замена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 11.10.2019, 11:25
Сообщение #57


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



Еще раз напомню, что если автомат стоит в щите на опоре вместе со счетчиком, то с вероятностью 99% он установлен перед счетчиком и служит для защиты прибора учета от перегрузки по току, а так же в качестве устройства, ограничивающего мощность потребителя. С той же вероятностью весь щит опломбирован сетевой организацией (в этом мы смогли бы убедиться, если бы ТС показал весь щит на фото) и самостоятельно, без участия сетевиков, в щит лазить не следует. Замена автоматического выключателя на другой с теми же номинальными характеристиками мера временная и нет никакой гарантии, что поможет. АВ на больший ток сетевая Вам не даст установить, т.к. по акту техприсоединения мощность у Вас не достаточная.

Правильный порядок действий такой:
1. Вы подаете заявку на техприсоединение в соответствии Правилами. Не забудьте приложить все документы к заявке, а то срок рассмотрения её затянется на бюрократическую переписку.
2. Если Заявка подана правильно, то через 2 недели у Вас на руках будут Технические условия. Вероятнее всего там будет много ненужных требований и если Вам это не критично, то можно будет еще попереписываться с сетевой для приведения их в порядок.
3. Вы выполняете технические условия со своей стороны. По времени это займет от 2 до неопределенного количества дней. Эта часть зависит только от Вас.
4. Уведомляете сетевую организацию о выполнении Технических условий. Обязательно письменно и способом, подтверждающим вручение уведомления. В течении 5 рабочих дней сетевая должна осмотреть электроустановку и проверить на соответствие Техническим условиям. Если будут замечания, то проследите что бы их внесли в Акт ввода в эксплуатацию, а не просто на словах отказали вам в подключении.
5. После устранения всех замечаний и подписания Акта ввода в эксплуатацию прибора учета сетевая организация в течении пяти дней должна подготовить и вручить Вам для подписания Акт технологического присоединения и осуществить фактическое присоединение Вашей электроустановки.
Если посчитать затраченное время на все эти процедуры, то получится от 30 календарных дней и больше. Всё зависит от Вашей расторопности и способности находить общий язык с исполнителями. И я не имею ввиду коррупционную составляющую.
Про то, что сетевики говорили про подключение 380 В только в 2020 году, так я считаю это пустыми отговорками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.10.2019, 20:47
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Не, правильный порядок в России не много не такой. В реальности идете к сетевекам с денюжкой в кармане. Только не к началству а просто к электрикам с этой конторы. И вам за небольшие деньги все это сделают за один день и автомат поставят на котором будет написано 25 ампер, только внутри у него все будет на 32А. Так же насчет замены автомата на точно такой же по номиналу. Очень часто было на работе, начал выбивать автомат С25, на складе такого нет, есть только на С16 ампер. Берем ставим и он держит. И так было не один раз. Это обычная хрень в наше время с китайскими автоматами. А сетевеки за 5 рублей у нас ставят всем желающим автоматы на котором написано С25, а внутри что хотите. На самом деле в России все продается.

Сообщение отредактировал шахтер - 11.10.2019, 21:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Апостол
сообщение 16.10.2019, 20:52
Сообщение #59


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 9.10.2019
Из: Тульская область
Пользователь №: 56253



Добрый вечер. Подскажите такой момент пожалуйста. У меня как оказалось щёток не опломбирован и ключ люди добрые на время дали, могу я сам поменять автомат с 25 А на 32 А? Или за это накажут сильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 17.10.2019, 10:15
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Для начала поменяйте как советовали на такой же.Осторожно.
Потом наберите в яндексе, как поменять внутренности автомата.Ну или как переписать 32 на 25.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 15:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены