уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
уравнивание потенциалов , система уравнивания потенциалов в хол. камере |
29.4.2008, 15:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.4.2008 Пользователь №: 11077 |
как выполняется система уравнивания потенциалов и защитное заземление в холодильной камере, собранной из металлических "сендвич" панелей? Полы кафельная плитка, внутри находится воздухоохладитель,
напряжение питания 220 в. Как выполняется освещение в таких камерах? Допускается ли использование в качестве PE проводника панелей, соединённых заклёпками или саморезами? |
|
|
|
29.4.2008, 16:19
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
присоединением к главной заземляющей шине всех проводящих частей, нормально не находящихся под напряжением, но могущих оказаться под ним из-за пробоя изоляции и т.п. Необходимые меры надо подбирать в соответствии с п.п. 1.7.50, 1.7.51.
|
|
|
29.4.2008, 20:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7239 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Наличие крепежных разборных и неразборных соединений это хорошо.
Но, кроме панели, между собой соединил бы через специально для этого организованные контактные соединения, пусть даже оцинкованными (анодированными) саморезами, посредством провода ПВ-1, 4 мм2 И тем же проводом вывести на ближайшую РЕ-шину. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.4.2008, 20:56
Сообщение
#4
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
кстати- насчёт панелей: думаю, что все такие "сторонние проводящие части" лучше присоединить к ГЗШ отдельным проводником. Минимальное его сечение должно быть: при наличии мех. защиты- 2,5 мм2, без неё- 4 мм2 (1.7.127)
|
|
|
|
29.4.2008, 22:15
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7239 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата что все такие "сторонние проводящие части" лучше присоединить к ГЗШ отдельным проводником Ага тащить до ВРУ 100 м. Панели не являются ОСУП, объединяются в ДСУП и подключаются к ближайшей РЕ-шине и никаких ГЗШ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2024, 21:19 |
|