Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Ток какой утечки Вы мерили и как? Потенциал на трубах и батареях относительно земли (защитный проводник) какой?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Ток какой утечки Вы мерили и как? Тестером, ну не клещами же. Цитата Потенциал на трубах и батареях относительно земли (защитный проводник) какой? Беал сказал- 2 В. У меня предположение или труба в разрыве (и при отсутствии дополнительной СУП вообще), либо на вводе водопровода в здание не выполнена основная СУП. Этот водопровод нигде в подъезде не имеет мет. связи с PEN (PE)-шиной. Если и имеет какую-то связь, то через строительные конструкции здания. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
to gomed12
Т.е. проблема заземления всего водопровода? И ситуация возникла не из-за озвученных мной причин? Вопрос, стоит ли попробовать самому заземлить водопровод на жилу 2,5, т.к. все равно в квартире планируется ремонт и проводка будет меняться?.. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если водопровод не заземлен, самому заземлять не желательно, т.к. если имеют (в дальнейшем будут иметь) место,
Цитата Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод ,то через Ваши 2,5 кв. мм и щиток будут течь совсем другие раб. токи . Для проверки временно установите АВ на 6А между РЕ и трубой. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
АВ это автомат имеется в виду?
еще вопрос - как моей ситуации будет себя вести УЗО, если его поставить на стиральную машинку? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
УЗО на отдельном для стиральной машины проводе будет вести себя хорошо.
Цитата:"то через Ваши 2,5 кв. мм и щиток будут течь совсем другие раб. токи . Для проверки временно установите АВ на 6А между РЕ и трубой." Лучше и не ставить. Токи в зависимости от аппетита соседей могут становиться огромными - гораздо выше допустимого для ввода в квартиру. Ток "утечки" Вы могли получить и из-за плохого контакта в цепи нуля если в доме не пятипроводка (старый и не очень старый фонд). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
Ток "утечки" Вы могли получить и из-за плохого контакта в цепи нуля если в доме не пятипроводка (старый и не очень старый фонд). А откуда тогда напряжение на водопроводе? Руки при мытье очень ощутимо "пощипывает", особенно, если есть ранки... Если провести рукой по смесителю, то ощущается вибрация (как на советских холодильниках) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Про плохой контакт это я в порядке инфы. А по Вашему вопросу встречается и хорошее свечение индикатора с неонкой (порог 90В), и даже полноценная фаза на смесителе. Зовите обслуживающего монтера (официально подайте заявку с подписью принявшего), я не раз бегал, искал. Не всегда экономист является причиной явления. Бывало и случайное касание провода при поврежд.изоляции, и после протечек тоже..
|
![]() |
|
Гость_Гость_Beal_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Приходил несколька раз "электрик" из обслуживающей дом конторы: первый раз пришел с неисправным тестером (был сгоревший предохранитель), сказал, что мы сами виноваты, что у нас есть напряжение на трубах, т.к. наверное неправильно сделана проводка, но после того, как я заставил его отключить пакетник на квартиру удивился, что проблема не исчезла (чудо, а не электрик). второй раз пришел и сказал, что сделали дополнительное заземление на трубы и опять очень удивился узнав, что проблема так и не исчезла - в настоящее время напряжение держится около 5.5В, а ток утечки на "землю" - около 10А.
Как же все-таки искать причину проблемы? поквартирным отключением пакетников? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Было-бы очень интересно узнать развязку этой истории. Пожалуйста известите.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
сделай основную систему уравнивания потенциалов
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
электрики из домоуправления сделали дополнительное заземление трубопроводов, напряжение теперь между землей и водопроводным краном около 1В, ток утечки на замлю около 1А (до этого доходило до 10А), но руки все равно "пощипывает"... сказали, что больше не знают что делать...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
а ты попробуй это не заземлить, а занулить кстати- как близко ближайшая подстанция?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата но руки все равно "пощипывает"... Теперь осталось коврик диэлектрический под ноги. Вообщем, дела плохи. Необходимо полностью обследовать домовые ( в крайнем случае подъезда) сети пригласив лабораторию. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
to электроник1
ближайшая подстанция метрах в 100 от дома to gomed1 веселая перспектива... непонятно только почему на кухне все нормально, напряжение 0, ток утечки 0, руки не "щиплет"... разводка холодной и горячей воды в туалете - налево в ванную, направо на кухню, трубы стальные, не пластик, правда на кухне к крану идет гибкая подводка, но по оплетке все равно должно проходить... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Если касаясь только водопроводного крана пощипывает, значит, путь утечки "рука-ноги".
Необходимо уравнивать потенциал пола и труб, либо изолировать пол. Под ногами-то какой материал? Подозрения на металлоконструкции дома, которые не охвачены ОСУП. Возможна утечка фазы где-то на эти конструкции, там где сыро там и проявляет себя. Попробуйте замерить напряжение между фазой и трубой. Отключите питание квартиры, измерьте напряжение между трубой и известным нулевым защитным зажимом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
непонятно только почему на кухне все нормально, напряжение 0, ток утечки 0, руки не "щиплет"... разводка холодной и горячей воды в туалете - налево в ванную, направо на кухню, трубы стальные, не пластик, правда на кухне к крану идет гибкая подводка, но по оплетке все равно должно проходить... может, сказывается категория помещения по опасности поражения эл.током?- токопроводящие полы, влажность... а на кухне этого нет и поэтому там не бьёт током... кстати- попробуй коснись нулевым рабочим проводом до этого крана, какой бьёт током- в перчатках, разумеется |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.9.2007 Пользователь №: 9481 ![]() |
to gomed12
похоже, что действительно где-то фаза на арматуру коротит... в ванной на полу лежит плитка, померял напряжение между полом (лужа на полу) и краном - 10В, в кухне линолеум, соответственно и не бьет током, похоже, что действительно диэлектрический коврик надо стелить ![]() p.s. питание квартиры отключал пакетником - все равно бьет кран... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7378 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата питание квартиры отключал пакетником - все равно бьет кран... Попросите соседа с нижнего под Вами этажа отключить свое питание и выполните эту же процедуру. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»