Датчики движения vs особо умный специалист |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Датчики движения vs особо умный специалист |
8.4.2008, 23:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 9587 |
Вопрос по датчикам движения.
Столкнулся давиче с проблемой, один наш умный специалист внезапно «вспомнил», что их, т.е. датчики движения, можно подключать только к лампам накаливания и к электронным ПРА, а к ПРА с дросселем (электромагнитным ПРА) - НИЗЯ… Мне в голову такая мысль не приходила так как я всегда думал, что Датчики движения – это реле с управлением от управляющего устройства с ИК приемником… т.е. тот же «выключатель» только вместо руки у него указанный ИК приемник. СООТВЕТСТВЕННО ни какие токи (пусть даже большие) при зажигании и выключении лампы с дросселем не должны влиять на него, ну в крайнем случаи эти токи должны влиять на его управляющую электронику для чего и некоторые производители рекомендуют ставить RC-компенсаторы, забегая вперед скажу что Brilux таких компенсаторов не предлагает (на сколько я знаю), и вообще не понятно когда их надо ставить. Но факт остается фактом… Было решено провести следственный эксперимент. На столе было решено собрать схему с датчиком движения и в 1-м случае с лампой накаливания, а во 2-м случае со светильником с люминесцентной лампой, светильник с дросселем. Датчик движения Brilux ES – 40, остальное Филипповское (особо не рпинципиально я думаю). Так вот с лампой накаливания все в порядке работает нормально. А вот люмка твоит чер знает что после длительной работы начинает постоянно включатся хотя рядом движения и в помине нет, потом тухнуть и сново зажигаться и так до бесконечности… В результате наш «особо_умный» специалист горд собой (его поначалу зафукали) а я просто в шоке. Я конечно не когда не монтировал эти датчики но… Я подозреваю, что то в «эксперименте» напутано. Все происходило на столе (т.е высота – 0,6м а не 2,5) рядом стены, в поле «зрения» датчика могла попасть люмка и т.п. Помогите… подскажите, а то я начинаю думать, что я и есть – ««особо_умный» специалист» |
|
|
|
9.4.2008, 0:05
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Дело в том, что датчики, имеющие в качестве исполнительного элемента реле, работают с любой нагрузкой. А вот если в качестве исполнительного элемента - тиристор/симистор, тогда возможны любые чудеса. Эти датчики гарантированно работают только с активной нагрузкой.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
9.4.2008, 0:21
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Так то оно так, но вот что интересно- автор темы ссылается на тип датчика, который гарантированно работает с лампой накаливания до 1200 Вт и люминесцентными лампами до 800 Вт http://www.brilux.ru/karta.php?id_row=559 . Тут, по моему, какя-то фигня в эксперименте. Нельзя ли попросить автора хоть от руки набросать схему электрическую эксперимента? -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
9.4.2008, 8:35
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 9587 |
Спасибо за участие. Не ожидал так скоро.
Во первых я не разбирал сам датчик и точно инфы о его конструкции нет (ну или не нашел), но во время работы слышны характерные щелчки – из чего вывод – реле. Но даже если терристор… сварки теристорные работают как часы а тут несчастная лампа. А производитель действительно гарантирует работу с люмкой (!с большим количеством люмок!). Схемку дам но сомневаюсь, что там можно что то напутать, три провода захочешь не перепутаеш. Может все таки вопрос в том что все это лежало на столе в небольшой комнате, и опять же люмка габаритней может попадала в поле зрения датчика. Схема вечером, на работе ИНета нету…, то же есть особо умные… |
|
|
|
10.4.2008, 8:44
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 9587 |
Даю схему «эксперимента». Комната не большая, все происходило на столе.
Сейчас я наиболее склонен считать причиной того что ЛЛ постоянно зажигалась, то, что лампа протяженная и хоть каким то краем попадает в поле зрения датчика. Как я вычитал датчики реагирует также на быстрое изменение температуры, ЛЛ поработав постепенно остывала, что и вызывало такую болезненную реакцию датчика. ЛН мала по сравнению с ЛЛ и скорей всего не попадала в сектор обзора датчика, а если и попадала, нагретый элемент у нее не большой (спираль) и датчик на такой не большой элемент не реагировал. В каталоге АББ указывается что их датчики должны находится на расстояние 1,5м от светильников. Ну и второй вариант, не менее правдоподобный – бракованный датчик, т.к. у него есть ручка регулирования сумеречного датчика (сумеречного), но как бы ее мы не крутили лампа включалась при свете в комнате, что наталкивает на мысль… Сегодня должен состоятся повторный эксперимент, может чего выяснится. |
|
|
10.4.2008, 8:51
Сообщение
#6
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
Обязательно отпишите, чем закончится вторая серия- действительно интересно . 1. Подальше (1.5...2 м) отнесите датчик от светильника. 2. Датчик защитите от возможной ложной подсветки. -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
11.4.2008, 8:49
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 9587 |
Эксперимент откладывается… но не отменяется.
Хотелось обсудить пока принципиальную возможность того что для датчика движения (или другого датчика – например сумеречного, температуры и т.п.) были бы ограничении по подключению к ним электроприемников, и в первую очередь световых приборов. По мне так единственный параметр это мощность как активная так и реактивная, для того чтоб обеспечить износостойкость устройства. Коммутационная способность считаю для них не столь важна т.к. защищать их от короткого и перегрузки должны защитные устройства (автомат, предохранитель). Хотелось подчеркнуть мое не понимание проблем с ключом на базе теристора, а не реле. Может мне не хватает знаний подскажите пожалуйста. Вот интересная ссылка по этому поводу. http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=73675. На выходных ИНет будет не доступен для меня но надеюсь на комментарии. |
|
|
|
16.4.2008, 8:25
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 9587 |
Жаль, что так быстро пропал интерес. То ли тема неинтересная, то ли считают ее столь примитивной, что и не стоит об этом говорить.
Для тех, кому не интересно - разве редко встречаются работы с датчиками движения у специалистов по освещению? Тем, кто считает вопрос примитивным – объясните, что произошло у меня в эксперименте? |
|
|
16.4.2008, 8:56
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Так вроде как эксперимент отложили? Результатов нет. А обсуждать работу датчиков?... У Вас датчик трёхпроводный, значит питание получает не через нагрузку, следовательно может работать и с люм. лампой. Тем более производитель гарантирует. Есть датчики двухпроводные, которые включаются в разрыв провода питания освещения (устанавливаются вместо выключателя), о них речь и шла на Колане. Эти получают питание через нагрузку и работают только с активной нагрузкой. ИМХО
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.4.2008, 18:23
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Добрый вечер.
Жаль, что так быстро пропал интерес. Что-то у Вас работа происходит, как говорят, «в рваном ритме». Думаю, что интерес по теме не пропал, но вот обсуждать, к сожалению, нечего- по тем данным, которые были в первых сообщениях, уже сказано практически все, а результаты нового эксперимента в связи с его очевидной сложностью, пока народу не представлены . -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
|
18.4.2008, 8:41
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2007 Пользователь №: 9587 |
По поводу эксперимента. Он обязательно повторится, сейчас есть работа срочная, я думаю к концу следующей недели. Результаты напишу. Просто хотелось подготовиться теоретически по тому как второго поражения я не могу потерпеть (с щитом или на щите).
Сообщение отредактировал serGray - 18.4.2008, 8:43 |
|
|
18.4.2008, 8:55
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 |
Доброе утро.
Если уж эксперимент так сложен- соберите схему дома "на коленке" и потренируйтесь. Тогда точно будет "со щитом" . -------------------- Удачи.
Виктор |
|
|
28.4.2008, 14:11
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 11060 |
тоже слышал про таки проблемы с датчиками и это правда, надо разобрать посмотреть что внутри
|
|
|
28.4.2008, 15:23
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
А может это китайский ПРА филипс так фонит в сеть, что электроника не срабатывает???
-------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
|
|
|
30.4.2008, 21:31
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 11060 |
Внутри стоит реле( Я лично проверил) та-что проблем с ЛЛ не должно быть, но интересно чем закончится второй эксперемент(если подключить до датчика звонок
типа "Оса" то он фонит ) |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2024, 3:42 |
|