Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как заземлить металлогофру с кабелем в металлическом здании если здание заземлено?

Гость_Aina_*
сообщение 9.12.2019, 15:38
Сообщение #1





Гости






Как правильнее заземлить металлогофру с кабелем идущую по зданию из металла на высоте 7 метров?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 9.12.2019, 15:55
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



На "металлогофру", она же металлорукав, бывают в продаже стандартные переходники.
Но по простому можно и облудить припоем марки "А", а потом припаять медный проводник.
Мы, как-то, делали вообще по "колхозному" - брали сантехнические хомуты подходящего размера и под них зажимали заземляющий проводник (медный).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 9.12.2019, 16:17
Сообщение #3





Гости






тоесть, нужно тянуть кучу проводков от шинки PE и заземлять начало и конец металлогофры? А если металлогофра прикреплена к металлической стене, которая заземлена, это не считается что металлогофра тоже заземлена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Alina_*_*
сообщение 9.12.2019, 16:20
Сообщение #4





Гости






Цитата(ЛЕША @ 9.12.2019, 15:55) *
На "металлогофру", она же металлорукав, бывают в продаже стандартные переходники.
Но по простому можно и облудить припоем марки "А", а потом припаять медный проводник.
Мы, как-то, делали вообще по "колхозному" - брали сантехнические хомуты подходящего размера и под них зажимали заземляющий проводник (медный).


тоесть, нужно тянуть кучу проводков от шинки PE и заземлять начало и конец металлогофры? А если металлогофра прикреплена к металлической стене, которая заземлена, это не считается что металлогофра тоже заземлена?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.12.2019, 19:11
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Просто прижать - не проканает, а вот видимое соединение через хомутик и кусок проводника на заземлённый каркас проканает. Если есть подтверждение, что каркас здания можно использовать в качестве РЕ, то есть он удовлетворяет этим требованиям (см. естественный заземлитель).


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.12.2019, 20:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17638
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ЛЕША @ 9.12.2019, 15:55) *
На "металлогофру", она же металлорукав, бывают в продаже стандартные переходники.
Гофра - это гофра, а м/рукав - это м/рукав )) разные штуки.
Для присоединения м/рукава к ст. щиту исп. муфта вводная (МВ), к трубам - трубная (МТ). Для подключения конца м/р, при отсутствии с этой стороны трубы или патрубка муфты, в м/р вставляется отрезок тонкостенной трубы, поверх - МТ. Проводник параллельно м/р тащить не нужно - в составе линии (кабелем, проводами) есть третий (пятый) защитный проводник для оборудования, к месту его подключения и подсоединяем проводник от МТ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 10.12.2019, 13:59
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3741
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Aina @ 9.12.2019, 15:38) *
Как правильнее заземлить металлогофру с кабелем идущую по зданию из металла на высоте 7 метров?
Читаю вопрос ТС и никак не пойму, зачем нужна эта металлогофра на высоте 7 м? От кого или от чего она защищает этот кабель, от летучих мышей? Или эти "специалисты", как бывшие комсомольцы одной из известных республик, которые сами себе создавали трудности, чтобы их потом упорно преодолевать... icon_smile.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2025, 9:53
Rambler's Top100     