![]() Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен |
![]()
Сообщение
#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 47423 ![]() |
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста внятно. Какие токи будут примерно протекать в трансформаторе нулевой последовательности (бублике). Например номинальный ток в штатном режиме в кабеле 100А (при симметрии). При однофазном КЗ 900А на поврежденной фазе. На какой первичный ток выбирать ТТНП? Какой примерно ток будет в первичной обмотке бублика? Есть у вас расчет для сети 0,4кв? Спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
"Бублики" в сетях 0,4 кВ? Как-то не встречались. Обычно на вводах устанавливаются ТТ на всех трех фазах, их вторичка собирается в "звезду" (т.н. "схема полной звезды"). Для междуфазных КЗ устанавливаются токовые реле в каждую фазу, а для защиты от однофазного КЗ реле (тоже токовое) устанавливается в нулевой провод.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11005 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ток в бублике зависит от ёмкости и напряжения линии.
При однофазном ЗЗ ток через бублик и будет примерно соответствовать току ЗЗ. Разумеется, речь идёт о напряжениях 6...35 кВ с изолированной или резистивно заземленной нейтралью. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 47423 ![]() |
Прошу по существу. Беляев в своей книге
предлагает ставить бублик в 0,4. Как его выбирают, кто нибудь понимает?? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11005 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Беляев Анатолий Владимирович в своей книге «Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ» приводит схему с ТТ для защиты ЭД:
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Беляев Анатолий Владимирович в своей книге «Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ» приводит схему с ТТ для защиты ЭД: ... Тогда, очевидно, "бублик" необходимо выбирать на номинальный ток присоединения, т.к. через него может длительно протекать ток одной фазы при сильно несимметричной нагрузке, например осветительной. Это удорожает проект ("бублик" дороже), зато можно сэкономить на ТТ в фазах - там достаточно двух по схеме "неполной звезды". -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11005 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Приведённая схема однозначно предназначена для симметричной трёхпроводной нагрузки. Защита (дополнительная, не основная) предназначена примерно для того, что и УЗО, и воздействует на независимый расцепитель.
Книга, 88-го года, заметьте. У этого автора есть и другие книги, уже ХХI века (нашел только за деньги). Применение бубликов в сетях 0,4 кВ чревата ложными срабатываниями при непонимании принципов. Любой блуждающий ток по броне или мимо бублика. В TN-S, может, и пойдёт... Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2020, 13:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 47423 ![]() |
Спасибо друзья
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.2.2025, 11:18 |
|
![]() |