Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен

meccp
сообщение 10.1.2020, 23:48
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 47423



Здравствуйте!
Скажите пожалуйста внятно. Какие токи будут примерно протекать в трансформаторе нулевой последовательности (бублике). Например номинальный ток в штатном режиме в кабеле 100А (при симметрии). При однофазном КЗ 900А на поврежденной фазе. На какой первичный ток выбирать ТТНП? Какой примерно ток будет в первичной обмотке бублика? Есть у вас расчет для сети 0,4кв? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.1.2020, 11:08
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



"Бублики" в сетях 0,4 кВ? Как-то не встречались. Обычно на вводах устанавливаются ТТ на всех трех фазах, их вторичка собирается в "звезду" (т.н. "схема полной звезды"). Для междуфазных КЗ устанавливаются токовые реле в каждую фазу, а для защиты от однофазного КЗ реле (тоже токовое) устанавливается в нулевой провод.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.1.2020, 15:56
Сообщение #23


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11005
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ток в бублике зависит от ёмкости и напряжения линии.
При однофазном ЗЗ ток через бублик и будет примерно соответствовать току ЗЗ.
Разумеется, речь идёт о напряжениях 6...35 кВ с изолированной или резистивно заземленной нейтралью.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
meccp
сообщение 11.1.2020, 18:30
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 47423



Прошу по существу. Беляев в своей книге
предлагает ставить бублик в 0,4. Как его выбирают, кто нибудь понимает??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 11.1.2020, 20:28
Сообщение #25


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11005
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Беляев Анатолий Владимирович в своей книге «Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ» приводит схему с ТТ для защиты ЭД:



--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 12.1.2020, 10:03
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1524
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman D @ 11.1.2020, 19:28) *
Беляев Анатолий Владимирович в своей книге «Выбор аппаратуры защит и кабелей в сетях 0,4 кВ» приводит схему с ТТ для защиты ЭД:
...

Тогда, очевидно, "бублик" необходимо выбирать на номинальный ток присоединения, т.к. через него может длительно протекать ток одной фазы при сильно несимметричной нагрузке, например осветительной. Это удорожает проект ("бублик" дороже), зато можно сэкономить на ТТ в фазах - там достаточно двух по схеме "неполной звезды".


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 12.1.2020, 13:03
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11005
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Приведённая схема однозначно предназначена для симметричной трёхпроводной нагрузки. Защита (дополнительная, не основная) предназначена примерно для того, что и УЗО, и воздействует на независимый расцепитель.
Книга, 88-го года, заметьте. У этого автора есть и другие книги, уже ХХI века (нашел только за деньги).

Применение бубликов в сетях 0,4 кВ чревата ложными срабатываниями при непонимании принципов. Любой блуждающий ток по броне или мимо бублика. В TN-S, может, и пойдёт...

Сообщение отредактировал Roman D - 12.1.2020, 13:05


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
meccp
сообщение 12.1.2020, 23:14
Сообщение #28


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 2.12.2015
Пользователь №: 47423



Спасибо друзья
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2025, 11:18
Rambler's Top100     