![]() Греется контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Греется контур заземления |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Всем добрый день. У нас такая ситуация: в районе контура заземления тает снег, то есть явно контур греется. Потребление электроэнергии в этом месяце резко выросло, раньше в среднем 16кВт в день, около 500 в месяц, сейчас за 24 дня 2050 кВт. И последние пару недель напряжение входное 180-190,техника глохнет. Может, это связано? Неполадки налицо, но в чем причина и как её устранить, не ясно. Электрики, которые все это устанавливали более года назад, отмалчиваются.
Очень надеюсь, специалисты направят на путь истиный. |
|
![]() |
||
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Навскидку, ухудшение или повреждение изоляции, идёт утечка тока на землю. Измеряйте сопротивление изоляции, ищите да обрящете!
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Навскидку, ухудшение или повреждение изоляции, идёт утечка тока на землю... Это и ежу понятно, однако почему молчат защиты ? Значит эти защиты никуда не годятся - следует срочно выполнить их полную ревизию, диагностику и наладку, пока ещё ничего не сгорело...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Отгорел ноль. Ток нуля возвращеется на ТП по земле вместо нуля.
Пока контур спасает, а скоро высохнет; и на наименее нагруженную фазу придёт 380. Бомба ещё тикает... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Нашли, кажется! Пару недель назад ставили розетку, крепёжным саморезом пробили изоляцию провода и вошли в фазу. Розетка скрытая, так бы и не заметили до беды, если бы не снег, а ведь он 2 дня только как выпал!
Правда, вопрос по автомата остаётся, почему они не сработали... |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Правда, вопрос по автоматам остаётся, почему они не сработали... Вот именно! С этим вопросом надо разобраться безотлагательно! Основная и наиболее вероятная причина - низкий ток однофазного КЗ и неправильно выбранные автоматические выключатели, о чём Ваш покорный слуга талдычит на этом сайте уже не первый год...Выкладывайте всю информацию, начиная с типа, мощности и группы соединения обмоток силового трансформатора питающей ТП (КТП), длины, материала и сечения воздушной линии и все данные Ваших автоматов - будем разбираться, как исправить ситуацию и избежать более печальных последствий. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.1.2020, 14:13 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Выкладывайте всю информацию, начиная с мощности силового трансформатора, длины, материала и сечения воздушной линии и все данные Ваших автоматов - будем разбираться, как исправить ситуацию и избежать более печальных последствий. ООО, Вы мне льстите, я человек дотошный, но очень слабо смыслящий в электрике, чтобы собрать такую информацию, придётся потратить не одну неделю на изучение основ☺️, но я очень постараюсь! Спасибо! И да, спасибо всем неравнодушным! |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...чтобы собрать такую информацию, придётся потратить не одну неделю... Когда сгорит Ваш дом (не дай Бог!), то придётся потратить не только время, но и немалые деньги на его восстановление...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Ну зачем Вы такие вещи говорите, я и так понимаю серьёзность ситуации, просто делали проводку сторонние люди, я учитель английского, а не физики, именно поэтому мне потребуется немало времени и усилий на сбор информации.
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...я учитель английского, а не физики, именно поэтому мне потребуется немало времени и усилий на сбор информации. Знание языков доведёт не только до Киева! Надеюсь, дорогу в местную энергоснабжающую организацию Вы сможете найти?-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Расход ЭЭ в 2000 кВт*ч-это всего лишь токовая нагрузка около 16 А, поэтому, чтобы сработал, защитный аппарат на вводе д/б быть номиналом где-то в 1,6 А.
Никакой информацией заморачиваться не нужно, поставьте защиту от утечек и успокойтесь. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Жителю частного дома трудно разобраться с проблемой. Лучше письменно в 2-х экз. (один экз. - себе) обратиться в Энергосети, обслуживающей вашу воздушную электрическую линию и описать ситуацию, аргументируя пониженным напряжением при несколько повышенном потреблении. В случае каких-либо последствий - у вас будет юридическое прикрытые: предупреждал о проблеме.
Сообщение отредактировал -Mike- - 12.1.2020, 14:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Lucym, я вас попрошу очень сильно фильтровать написанное Ваней. Особенно про взаимодействия с различными органами. На данном этапе достаточно фотографий вашего(их) щита(ов) с открытым крышками и защитными пластинами в хорошем качестве, с разных ракурсов но без фанатизма
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Нашли, кажется! Пару недель назад ставили розетку, крепёжным саморезом пробили изоляцию провода и вошли в фазу. Правда, вопрос по автомата остаётся, почему они не сработали... Если у вас розетка с заземлением, то должно было произойти КЗ, в одном случаи в другом должна была сработать ДИФ защита в зависимости от выбранного типа заземления. Но этого не произошло. И это указывает на проблемы с вашей проводкой. По хорошему нужно приглашать специалиста и разбираться. Скорее всего у вас РЕ не имеет связи с N проводником (система TT) . В этом случаи должна быть установлена ДИФ защита, а ее нет или она не рабочая. Если у вас розетка без земли, тогда возможно розетка, через шуруп, законтачила с заземленной частью и пошли перетоки через контур. Такое как, на фотографии, возможно даже при полностью исправной вашей проводки. Например если ваш сосед загонит шуруп в кабель. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10980 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Судя по тому, что на владении беспорядок в электричестве, удивляться нечему.
![]() Вон та тоненькая проволочка, уходящая в трубу, по-видимому, спуск заземления. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Знание языков доведёт не только до Киева! Надеюсь, дорогу в местную энергоснабжающую организацию Вы сможете найти? В указанную организацию писали письма о пониженном напряжении 2 недели, однажды даже приехали "спецы", замерили напряжение, подтвердили 180 и уехали разбираться. С тех пор их никто не видел. ВСЕМ организациям плевать на частное домовладение, за время стройки почувствовала, рассчитывать можно только на себя, но найти реального профессионала, а не индюка, раздувающего щеки, крайне затруднительно, особенно в отсутствие собственных познаний в искомой области. Судя по тому, что на владении беспорядок в электричестве, удивляться нечему. ![]() Вон та тоненькая проволочка, уходящая в трубу, по-видимому, спуск заземления. ![]() Вон та проволочка - оптоволокно, а в трубу входит бронированный алюминий 4×16. В трубе они, так как собака пыталась грызть. Указанная энергоснабжающая организация третий месяц столбы меняет, опора будет в 10 метрах от старой, так что закапывать и приводить в порядок на этом этапе нецелесообразно. |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3745 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...В трубе они, так как собака пыталась грызть... А те провода, которые на заборе висят она ещё не пыталась грызть? Бардачок-с однако...-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 12.1.2020 Пользователь №: 56609 ![]() |
Это щиток жилого этажа. Счётчик и водной щиток с фотографирую завтра при свете дня.
Случайно 3 фото А те провода, которые на заборе висят она ещё не пыталась грызть? Бардачок-с однако... На заборе проводов нет. А вообще здесь как везде - обращаешься за помощью, но всегда найдутся любители сарказма с огромным эго. Поверьте, есть сферы, в которых я куда профессиональнее, чем многие, но я не тычу лицом людей в их несовершенства, если могу помочь вместо этого. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9182 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это щиток жилого этажа. Счётчик и водной щиток с фотографирую завтра при свете дня. Случайно 3 фото На заборе проводов нет. А вообще здесь как везде - обращаешься за помощью, но всегда найдутся любители сарказма с огромным эго. Поверьте, есть сферы, в которых я куда профессиональнее, чем многие, но я не тычу лицом людей в их несовершенства, если могу помочь вместо этого. Вы издеваетесь, да? Я же сказал. С открытой крышкой. Какой толк от фотографии ряда автоматов? Ответ кому нужен? Вам или мне? Такое ощущение что вы одолжение делаете -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2025, 0:24 |
|
![]() |