Напряжение на водопроводе

beal
сообщение 21.9.2007, 14:02
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9481



Заметили, что при мытье рук стало "пощипывать" руки, померял напряжение между трубой водопровода и землей в розетке (земля подключена к клемме щитка на площадке) - напряжение 2В, вроде не страшно, но когда посмотрел ток утечки, стало как-то не по себе - 4,5А! Откуда могут расти ноги в этой ситуации? Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 21.9.2007, 20:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ток какой утечки Вы мерили и как? Потенциал на трубах и батареях относительно земли (защитный проводник) какой?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 23.9.2007, 19:32
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7378
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
Ток какой утечки Вы мерили и как?

Тестером, ну не клещами же.
Цитата
Потенциал на трубах и батареях относительно земли (защитный проводник) какой?

Беал сказал- 2 В.
У меня предположение или труба в разрыве (и при отсутствии дополнительной СУП вообще), либо на вводе водопровода в здание не выполнена основная СУП.
Этот водопровод нигде в подъезде не имеет мет. связи с PEN (PE)-шиной.
Если и имеет какую-то связь, то через строительные конструкции здания.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
beal
сообщение 24.9.2007, 7:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9481



to gomed12
Т.е. проблема заземления всего водопровода? И ситуация возникла не из-за озвученных мной причин?
Вопрос, стоит ли попробовать самому заземлить водопровод на жилу 2,5, т.к. все равно в квартире планируется ремонт и проводка будет меняться?..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 24.9.2007, 10:21
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7378
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если водопровод не заземлен, самому заземлять не желательно, т.к. если имеют (в дальнейшем будут иметь) место,
Цитата
Кто-то сматывает или бросил "землю" на водопровод
,
то через Ваши 2,5 кв. мм и щиток будут течь совсем другие раб. токи .
Для проверки временно установите АВ на 6А между РЕ и трубой.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
beal
сообщение 24.9.2007, 11:08
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9481



АВ это автомат имеется в виду?
еще вопрос - как моей ситуации будет себя вести УЗО, если его поставить на стиральную машинку?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2007, 14:44
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



УЗО на отдельном для стиральной машины проводе будет вести себя хорошо.
Цитата:"то через Ваши 2,5 кв. мм и щиток будут течь совсем другие раб. токи .
Для проверки временно установите АВ на 6А между РЕ и трубой." Лучше и не ставить. Токи в зависимости от аппетита соседей могут становиться огромными - гораздо выше допустимого для ввода в квартиру.
Ток "утечки" Вы могли получить и из-за плохого контакта в цепи нуля если в доме не пятипроводка (старый и не очень старый фонд).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
beal
сообщение 24.9.2007, 14:59
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9481



Цитата(Олега @ 24.9.2007, 14:44) *
Ток "утечки" Вы могли получить и из-за плохого контакта в цепи нуля если в доме не пятипроводка (старый и не очень старый фонд).

А откуда тогда напряжение на водопроводе? Руки при мытье очень ощутимо "пощипывает", особенно, если есть ранки... Если провести рукой по смесителю, то ощущается вибрация (как на советских холодильниках)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 24.9.2007, 18:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17719
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Про плохой контакт это я в порядке инфы. А по Вашему вопросу встречается и хорошее свечение индикатора с неонкой (порог 90В), и даже полноценная фаза на смесителе. Зовите обслуживающего монтера (официально подайте заявку с подписью принявшего), я не раз бегал, искал. Не всегда экономист является причиной явления. Бывало и случайное касание провода при поврежд.изоляции, и после протечек тоже..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Beal_*_*
сообщение 16.1.2008, 11:08
Сообщение #10





Гости






Приходил несколька раз "электрик" из обслуживающей дом конторы: первый раз пришел с неисправным тестером (был сгоревший предохранитель), сказал, что мы сами виноваты, что у нас есть напряжение на трубах, т.к. наверное неправильно сделана проводка, но после того, как я заставил его отключить пакетник на квартиру удивился, что проблема не исчезла (чудо, а не электрик). второй раз пришел и сказал, что сделали дополнительное заземление на трубы и опять очень удивился узнав, что проблема так и не исчезла - в настоящее время напряжение держится около 5.5В, а ток утечки на "землю" - около 10А.
Как же все-таки искать причину проблемы? поквартирным отключением пакетников?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шалун
сообщение 16.1.2008, 20:25
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 105
Регистрация: 1.7.2007
Пользователь №: 8915



Было-бы очень интересно узнать развязку этой истории. Пожалуйста известите.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 24.4.2008, 21:01
Сообщение #12


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



сделай основную систему уравнивания потенциалов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
beal
сообщение 28.4.2008, 11:10
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9481



электрики из домоуправления сделали дополнительное заземление трубопроводов, напряжение теперь между землей и водопроводным краном около 1В, ток утечки на замлю около 1А (до этого доходило до 10А), но руки все равно "пощипывает"... сказали, что больше не знают что делать...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 29.4.2008, 20:30
Сообщение #14


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



а ты попробуй это не заземлить, а занулить кстати- как близко ближайшая подстанция?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 29.4.2008, 22:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7378
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
но руки все равно "пощипывает"...

Теперь осталось коврик диэлектрический под ноги.
Вообщем, дела плохи.
Необходимо полностью обследовать домовые ( в крайнем случае подъезда) сети пригласив лабораторию. pain23.gif


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
beal
сообщение 30.4.2008, 11:51
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9481



to электроник1
ближайшая подстанция метрах в 100 от дома

to gomed1
веселая перспектива...

непонятно только почему на кухне все нормально, напряжение 0, ток утечки 0, руки не "щиплет"... разводка холодной и горячей воды в туалете - налево в ванную, направо на кухню, трубы стальные, не пластик, правда на кухне к крану идет гибкая подводка, но по оплетке все равно должно проходить...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 30.4.2008, 12:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7378
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Если касаясь только водопроводного крана пощипывает, значит, путь утечки "рука-ноги".
Необходимо уравнивать потенциал пола и труб, либо изолировать пол.
Под ногами-то какой материал?
Подозрения на металлоконструкции дома, которые не охвачены ОСУП.
Возможна утечка фазы где-то на эти конструкции, там где сыро там и проявляет себя.
Попробуйте замерить напряжение между фазой и трубой.
Отключите питание квартиры, измерьте напряжение между трубой и известным нулевым защитным зажимом.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
электроник1
сообщение 30.4.2008, 15:23
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



Цитата(beal @ 30.4.2008, 11:51) *
непонятно только почему на кухне все нормально, напряжение 0, ток утечки 0, руки не "щиплет"... разводка холодной и горячей воды в туалете - налево в ванную, направо на кухню, трубы стальные, не пластик, правда на кухне к крану идет гибкая подводка, но по оплетке все равно должно проходить...

может, сказывается категория помещения по опасности поражения эл.током?- токопроводящие полы, влажность... а на кухне этого нет и поэтому там не бьёт током... кстати- попробуй коснись нулевым рабочим проводом до этого крана, какой бьёт током- в перчатках, разумеется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
beal
сообщение 4.5.2008, 16:04
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 9481



to gomed12
похоже, что действительно где-то фаза на арматуру коротит... в ванной на полу лежит плитка, померял напряжение между полом (лужа на полу) и краном - 10В, в кухне линолеум, соответственно и не бьет током, похоже, что действительно диэлектрический коврик надо стелить icon_sad.gif
p.s. питание квартиры отключал пакетником - все равно бьет кран...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 4.5.2008, 19:47
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7378
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата
питание квартиры отключал пакетником - все равно бьет кран...

Попросите соседа с нижнего под Вами этажа отключить свое питание и выполните эту же процедуру.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения