Испытание электродвигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Испытание электродвигателя |
28.1.2013, 17:41
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Сталкивался с таким явлением. Думаю, что это ёмкостный ток, т.к. на постоянке никакой утечки нет.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
Гость_сана_* |
29.8.2013, 12:05
Сообщение
#22
|
Гости |
Ни скат ин АИД не тянут двигатели даже 250кВт. У нас самодельная установка (сделана кем-то и когда-то ) дак вот только с помощью нее и справляемся. Испытывали двигатели 2800кВт, при этом ток утечки составлял порядка 20А.
|
|
|
29.8.2013, 16:14
Сообщение
#23
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А как вы оформляли протокол испытаний, сделаных с использованием самопального ( кем-то и когда-то ) оборудования?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
30.8.2013, 8:28
Сообщение
#24
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Амперметр и вольтметр в нем заводского изготовления и можно провести их поверку в ЦСМе. Чтобы указать в протоколе.
|
|
|
|
30.8.2013, 18:45
Сообщение
#25
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Чёйт сомнительно мне. Испытательная установка она поверяется как установка, как одно изделие, а не составные её части.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
31.8.2013, 9:04
Сообщение
#26
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А кенотрон? Тоже отдельно ведь поверяется
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2013, 11:35
Сообщение
#27
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Вот про это не слышал. Да и не работал я с кенотронными установками. При мне с АИИ шли уже диоды. А диоды или кенотроны как можно поверять? это же не измерительный прибор, просто выпрямитель. Если только испытания на пробой и т.п.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
31.8.2013, 13:53
Сообщение
#28
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
И я про тоже, ампер и вольт поверяются отдельно от установки, остальное пытать
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
31.8.2013, 18:22
Сообщение
#29
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Ну может АИИ и прочие монстры так и поверялись, а вот АИДы уже как цельная установка, а не приборы, изъятые из неё.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
31.8.2013, 18:27
Сообщение
#30
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Возможно, но как поверить А и В в комплексе, не совсем понимаю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
31.8.2013, 21:55
Сообщение
#31
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 9.1.2011 Пользователь №: 20994 |
Сопротивление изоляции 65МОм для эд 6кВ не маленькое? Сушите эд)
-------------------- Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
|
|
|
1.9.2013, 6:30
Сообщение
#32
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата как поверить А и В в комплексе В смысле амперы и вольты? Методом сравнения показаний АИДа с показаниями эталонного киловольметра (милиампермера), прцепленного на выход.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.9.2013, 8:41
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22966 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Так все равно поверять то по отдельности и сомневаюсь что поверитель потащит с собой образцовые или Вы АИД целиком поверителю
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
2.9.2013, 6:06
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Да, целиком отправляем в ЦСМ.
А по отдельности поверять приборчики нельзя, так как в аидах есть схемы для юстировки показаний оных. Это ведь не приборы прямого включения. К тому же сами по себе они микроамперметры, а шкала в киловольтах. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.11.2013, 14:26
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.12.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 20738 |
На самом деле трансформатор 1000 кВА норм испытывается УКД-70 на переменном напряжении промышленной частоты если соединение обмотки звезда, а вот если соединение треугольник то тут УКД не тянет вроде-(
Сообщение отредактировал monolitD - 1.11.2013, 20:51 |
|
|
Гость_Гость_* |
24.12.2018, 13:02
Сообщение
#36
|
Гости |
Тоже сталкивался с таким явлением неоднократно на электродвигателях 10кВ, 1050кВт. При испытании выпрямленным напряжением, никакой утечки нет и АИД-70 справляется на ура.
|
|
|
Гость_Гость_Сергей_*_* |
16.1.2020, 13:11
Сообщение
#37
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.1.2020, 13:22
Сообщение
#38
|
Гости |
Почему тут не пишут те, которые занимаются профессионально? Естественно ни АИД-70М, ни АИД-70ц не потянут испытание обмотки таких электродвигателей переменным током т.к. у первого аппарата защита срабатывает на 20мА, у второго 40мА. Даже близко не стояло рядом! Мы испытываем доработанным НОМиком: намотали дополнительную измерительную обмотку проводом ПЭВ и к арматуре на уголках закрепили измерительную головку. Напряжение поднимаем обычным ЛАТРОМ на 12А до 10кВ. В протоколе приходится писать АИД, т.к. специализированной установки тоже нет. На форум зашел тоже с целью разведать, а чем народ испытывает
|
|
|
16.1.2020, 14:00
Сообщение
#39
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Знаю, что наши испытатели испытывают тем же АИД, только напряжением постоянного тока.
|
|
|
Гость_Гость_* |
10.3.2023, 9:01
Сообщение
#40
|
Гости |
Для испытания электродвигателей используют тоансформаторы НОМ-10, ЛАТР на 9, 12 или 20 А. Токовые клещи чтобы контроливать ток утечки, и киловольтметр чтобы подать эти 10 кВ. Можно вместо киловольтметра использовать мультиметр подать 100В это будет соответствовать 10 кВ
|
|
|