![]() Греется контур заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Греется контур заземления |
![]()
Сообщение
#61
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Пусть повторное ЗУ 26 Ом, плюс 4 Ома на ТП... А если взять несколько повторных ЗУ, например штук 5-6 или больше? Не надо "притягивать за уши" результаты в пользу системы ТТ, берите только реальные факты и требования нормативных документов. Ваня, ты сначала осмысли, что такое "система" по ГОСТ Может быть Вы сможете пояснить более детально и доходчиво, что же это такое "тип заземления системы", а то я никак не пойму, в чём разница между терминами "тип заземления системы" по Ю.В.Харечко и "система заземления" по ПУЭ? ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Не надо "притягивать за уши" результаты в пользу системы ТТ, берите только реальные факты и требования нормативных документов. Притяну немного ![]() в ТТ заземление и заземляющие проводники являются оными на 100%, т.к. к ним НИЧЕГО не подключено, не протекают токи и не появляются напряжения в нормальном режиме сети. в ТN на заземлении "сидит" ноль и ВСЕГДА в землю (или из земли, пофигу, ток переменный) течет небольшой ток. Соответственно на заземлении всегда есть напряжение. Какое - фортуна-лотерея. Много факторов Поэтому для того чтобы заземление стало заземлением в прямом смысле слова, и не "дралось", применяется дополнительно СУП. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 16.1.2020, 15:09 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А если взять несколько повторных ЗУ, например штук 5-6 или больше? Не надо "притягивать за уши" результаты в пользу системы ТТ, берите только реальные факты и требования нормативных документов. Так я и взял значения не противоречащие нормативным документам. В данном случае, чуть меньше 1% или чуть больше, не важно. В TN зануление используется для увеличения токов КЗ, а не заземление.Ваня, это еще не плохой вариант, согласись. При кабельном вводе сопротивление повторки вовсе без нормы. Забыл ? ![]() Так что подтяжка за ухи - это у тебя ))) Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 15:30 |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#64
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
В TN зануление используется для увеличения токов КЗ, а не заземление... Наконец-то стали появляться разумные мысли! Значит в ТТ токи КЗ будут меньше, чем в TN, ибо в ТТ нет зануления - об этом я и долдоню здесь уже третьи сутки! А для чего же нужны в таком случае повторные заземления нулевого провода ВЛ?
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Может быть Вы сможете пояснить более детально и доходчиво, что же это такое "тип заземления системы", а то я никак не пойму, в чём разница между терминами "тип заземления системы" по Ю.В.Харечко и "система заземления" по ПУЭ? Хорошо уже то, что задумался.. Но давай уж сам..![]() Цитата(Олега @ 16.1.2020, 15:24) * Ваня это известно всем. Но я тебе напомнил. ))В TN зануление используется для увеличения токов КЗ, а не заземление... Наконец-то стали появляться разумные мысли! Значит в ТТ токи КЗ будут меньше, чем в TN, ибо в ТТ нет зануления Ваня, не срамился бы дальше-то.. Сообщаю тебе, что N-проводник в ТТ также занулён...я и долдоню здесь уже третьи сутки.. По-моему ты энтим делом занят по жизни.. ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 16:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#67
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Сообщаю тебе, что N-проводник в ТТ также занулён. А вот это - интересное заявление! Тогда уж и я Вам напомню, что означает термин "Защитное зануление":Цитата ПУЭ-7, 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом И где там в системе ТТ имеется "преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора"?источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности. Присоединение нулевого проводника к глухозаземленной нейтрали - это ещё не "зануление" ОПЧ электрооборудования в прямом понимании данного термина. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 16:36 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ваня, ты уже давно занимаешься откровенной хернёй. У меня в тексте нет слова "защитное", ибо разбирается случай "изолированного замыкания" (это по твоей терминологии.
Довольно часто случаются изолированные ОКЗ, когда фаза замыкает на нулевой провод Присоединение нулевого проводника к глухозаземленной нейтрали - это ещё не "зануление" ОПЧ электрооборудования И "зануление ОПЧ" для ТТ у меня в тексте тоже нигде нет, клоун. ![]() N-проводник априори занулен - подключен к нейтрали транса. Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2020, 16:51 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11018 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
От внезапно: части там у них там попёрли и генераторы. Я ж только одну картинку зарядил...
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#70
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#71
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый дядя Рома! Мы уже четвёртые сутки пытаемся здесь выяснить следующий основной вопрос ТС:
...вопрос по автоматам остаётся, почему они не сработали... , а всё остальное - это щепки, которые летят как известно, когда лес рубят! Однако, довольно часто случается (см. мою подпись ниже):-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#72
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11018 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да ладно, уберу. Я-то думал, что это для чайников рисовал... а тут ёжики приползли. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#73
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Зачем убирать ? там все нормально показано.. Питюканье со стороны Вани по всем пунктам опровергнуто.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#74
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Да ладно, уберу. Я-то думал, что это для чайников рисовал... Нет, пожалуйста, оставьте свой рисунок, иначе будет потерян смысл последующих сообщений, основанных на Вашей схеме..Зачем убирать ? там все нормально показано... И очень наглядно видно, что Олега и все сторонники системы ТТ в корне неправы!-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#75
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#76
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Олега) N-проводник априори занулен - подключен к нейтрали транса. Бесполезно говорить, если коллега "Ваня Иванов" не понимает, что скажем от одной и той же опоры с повторкой, могут отходить две линии, среди которых у потребителя одной линии может быть организовано TN со своим локальным ЗУ, а у другого равноправно ТТ, со своим локальным автономным ЗУ.Вот и приплюсовывает в тему всё подряд.... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#77
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Это не щепки, это твои залепухи летят... Вы бы лучше свои залепухи рассмотрели и систематизировали! Однако на основной вопрос ТС так и не ответили... ![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#78
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17708 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#79
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3761 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Нет там на рисунке никакой ТТ - ТТ без заземлителя не бывает Так этот заземлитель ТТ там и не при делах - ток нагрузки при обрыве нуля пошёл через заземлитель несчастного ТС, у которого есть заземлитель.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 17:19 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#80
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) .....сторонники системы ТТ в корне неправы! Вы и здесь не правы!У системы заземления нет ни сторонников, ни противников. Та или иная система выбирается не по личной прихоти кого-то, а в зависимости от тех или иных требований и условий! В третий раз убеждаюсь, что в СЗ вы не разбираетесь..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 0:53 |
|
![]() |