![]() Освещение внутри ВРУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Освещение внутри ВРУ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.1.2020 Пользователь №: 56667 ![]() |
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: Шкаф ВРУ собран на заводе по заказу. В нем смонтировано освещение через лампу накаливания и автомат, с подключением до прибора учёта и вводного рубильника. Всё соответствует утвержденному проекту. Согласован с электросетями. 10 лет в работе. всё нормально. В прошлом году приходит инспектор и вменяет без учетное потребление на всё здание. Всё это дело перевели в судебное и теперь мотивируем наличие освещения в ВРУ согласованным проектом и п.6.2.22 ГОСТ 32396-2013 "Во ВРУ следует предусматривать внутреннее освещение (в многопанельных ВРУ - в каждой панели) для обслуживания и ремонта при отключенном вводном аппарате." Раз "при отключенном вводном аппарате", то, автоматически, до вводного рубильника и соответственно до прибора учёта. Есть ли где-то в инструкциях по охране труда необходимость освещения в ВРУ при проведении ремонтных, аварийных и восстановительных работ? Подскажите ссылки на любую нормативную базу, относящуюся к освещению ВРУ. Спасибо. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... В прошлом году приходит инспектор и вменяет без учетное потребление на всё здание. ... Есть у вас данные, подтверждённые документально, сколько вы времени работали в ВРУ? Данные по мощности лампочектоже наверняка есть. Вот и прикиньте расход ЭЭ на освещение ВРУ. Сравните с тем, что вам инкриминируют ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2314 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Есть ли где-то в инструкциях по охране труда необходимость освещения в ВРУ при проведении ремонтных, аварийных и восстановительных работ? Подскажите ссылки на любую нормативную базу, относящуюся к освещению ВРУ. А причем здесь именно ВРУ, есть понятие нормы освещение(освещенности) рабочего места. И пусть инспектор назовет норматив по работе в темноте. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17685 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. мотивируем наличие освещения в ВРУ согласованным проектом и п.6.2.22 ГОСТ 32396-2013 Самое главное - проект "согласован с электросетями". Штрафовать не за что, согласовано и 10 лет всё нравилось.. Можно бы ограничиться предписанием.Кстати, если проект 10-ти летней давности, то ссылаться следует на тот же пункт но в ГОСТ Р 51732-2001. А причем здесь именно ВРУ, есть понятие нормы освещение(освещенности) рабочего места. И пусть инспектор назовет норматив по работе в темноте. Норму освещенности в принципе можно обеспечить не только светильниками с питанием от сети, но и от батареек, АКБ, свечками.. )) Это уже другой вопрос. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 0:10 |
|
![]() |