Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях?
|
![]() |
|
|
Гость_нек_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
удобство эксплуатации
меньше вероятность ощибки |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Почему нельзя прокладывать цепи напряжения от ТН до щита управления в разных кабелях? А о чём идёт речь в ПУЭ, "1.5.19. Нагрузка вторичных обмоток измерительных трансформаторов, к которым присоединяются счетчики, не должна превышать номинальных значений. Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, чтобы потери напряжения в этих цепях составляли не более 0,25 % номинального напряжения при питании от трансформаторов напряжения класса точности 0,5 и не более 0,5 % при питании от трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Для обеспечения этого требования допускается применение отдельных кабелей от трансформаторов напряжения до счетчиков."? Счётчики в щите управления, питание счётчиков идёт от ТН. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Сечение и длина проводов и кабелей в цепях напряжения расчетных счетчиков должны выбираться такими, Это сколько ж навскидку? Счетчик 3,6 VA (A1800 взял для примера); 100 В. 20 мА, если сильно не обсчитался. 1% падения - это 4 км полтарашки? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да приходилось на подстанциях тянуть и 120 квадрат от ТН-ов на счётчики. Что-то у меня картинка не сложилась. Что за счетчики такие толстые? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Коммерческий учет .
Кабель выбирается по допустимому падению напряжения ![]() Кабель с ОРУ приходит примерно на на такие клеммы . Потом 2.5мм2 на блоки , после блоков на счетчик -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Коммерческий учет . Кабель выбирается по допустимому падению напряжения Вот. 100 метров от ТН до счетчика. Как считаем? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тычьте - Всё равно перейти:
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Не совсем понятен вопрос ТС,
- цепи 100В от ТН до шита управления на больших подстанциях обычно выполняются отдельным кабелем, видел на ПС 110 кВ кабель 100В от ОРУ до щита управления сеченем 25мм2. Да и в обсуждении прозвучало что есть кабели и поболее сечением. - если же имеется ввиду, что фазы 100В одного ТН по разным кабелям (например фазы А,В в одном кабеле, а фазы С и О в другом кабеле) , то это наверное нелогично, да и тут уже будет играть повышенную роль реактивное сопротивление кабеля. Сообщение отредактировал НИР - 7.2.2020, 6:36 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
1. Наводимые токи от соседних кабелей дадут погрешность и могут обеспечить неправильную работу релейных защит с пуском по напряжению.
2. Прокладывать лишний кабель - неэкономично. Больше вероятность отказа. На практике у меня от ТН-35 кВ до ТЭЦ - почти 500 м, кабель 6 мм2 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А если 600-800 метров? Подстанция "Демьянская" в Тюменской области. А PLC можно применить? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ага, можно. Начало 70-х прошлого века. Посмотрел на календарь: уже 21-й век. ![]() У нас правила комучёта поменялись, и простой заменой измерительных трансформаторов и счетчиков на соответствующий класс точности влезть в "рамки" правил не всегда получается. Мощности новых ТТ могут оказаться меньше, например; и если раньше стоял ТФН 30 ВА мощности, при замене его на 10 ВА новый сечения уже явно не будет хватать. Замена сотни-двух метров проводов повышенного сечения в смете первоначально не было. А там ещё релейная обмотка. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Это сколько ж навскидку? Счетчик 3,6 VA (A1800 взял для примера); 100 В. 20 мА, если сильно не обсчитался. 1% падения - это 4 км полтарашки? Во-первых счетчиков много может быть. Во-вторых еще панели защит вроде 1636. Тоже не одна. На старых ПС цепи учета и защит на 110 - общие. Обычно 8 концов. (кто знает понятно, кто нет тому пофиг и гугл не поможет В третьих - чувствительнось АВ ТН. (по ОПУ кабель "расползается" по панелям кабелем 1,5 мм) 25 мм - в порядке вещей для 100-200 м. Да, бывают "жирные" кабели, но 120 кв мм для ТН - мне жуть как любопытно стало где это было |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10976 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да, бывают "жирные" кабели, но 120 кв мм для ТН - мне жуть как любопытно стало где это было Поддерживаю любопытство: это для учёта или для каких-то особых целей. Кто там в расчётах запятую протерял. ![]() Ну, стоит там ТН НТМИ, к примеру. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |