Добрый вечер.
Возник важный и интересный вопрос. ПС 110/35 кВ. 2х125 МВА секционирование по 110 кВ. Две секции шин 35 кВ - тоже секционированы. Отходящие КЛ 35 кВ каждые от своей секции шин 35 кВ. Подстанции 35/0,4 запитаны по третьей категории. У производителя в линейке трансформаторы 35/0,4 максимум 2500 КВА, а в подстанции надо больше. Вопрос могу ли я установить в ТП несколько трансформаторов 35/0,4 кВ на каждый транс завести КЛ 35 кВ от одноименной СШ 35 кВ и выдать напряжение 0,4 кВ от них на одну общую секцию шин 0,4 кВ? Правила вроде не запрещают этого. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
Параллельная работа не запрещена конечно, Но это всегда риск уравнительных токов, т.к. абсолютно одинаковых трансформаторов не бывает, а это уже постоянные дополнительные потери. В долгосрочной перспективе, при требуемой мощности более 2500 кВА может быть затратно. Опишите потребителя и запрашиваемую активную мощность.
В теории, если установить абсолютно одинаковые трансформаторы, то нагрузка должна распределиться примерно одинаково, а уравнителные токи должны быть незначительны. Правда, мне неизвестна в данной ситуации, сложность наладки автоматики и защит. Вариант, на мой взгляд, из разряда неизбежности, т.к. в дальнейшем времени на обслуживание и ремонт естественно будет уходить в 2 раза больше, чем при 2 секциях, отсюда соответственный недоотпуск (при невозможности перезапитать). Если подходить с точки зрения надежности и, возможно, экономичности, то лучше ставить 3 транса. 1 резервный. Сообщение отредактировал mic61 - 9.3.2020, 12:12
Причина редактирования: Первый отвечающий, не забывайте "вытирать доску" - сообщение Топикстартера.
-------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10969 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В теории, если установить абсолютно одинаковые трансформаторы А на счет сначала учить матчасть, а потом давать советы - слабо? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 28.8.2018 Пользователь №: 54604 ![]() |
А на счет сначала учить матчасть, а потом давать советы - слабо? Доброго. А чем не понравился ответ выше? Без сарказма насчёт матчасти. Реально интересует возможность установки трансформаторов по схеме из вопроса. Пробелы в знаниях возможно имеются, поэтому и обратился к экспертам. Планируется раздать порядка 169 МВт. Условие заказчика трансформаторы определённого завода, а у него max 2500 кВА. Cos фи порядка 0,85. Категория надёжности 3. Ставить такое количество однотрансформаторных подстанций 35/0.4 кВ просто некуда. От шин 0.4 планируем уходить на нагрузку шинопроводом. Вывод в ремонт с погашением ТП возможен. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10969 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
А чем не понравился ответ выше? Не упомянут пункт 2.1.19 ПТЭЭП, как минимум. На форуме тоже вопрос рассматривался. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 21.2.2017 Пользователь №: 51788 ![]() |
А на счет сначала учить матчасть, а потом давать советы - слабо? А обосновать сарказм слабо? Не упомянут пункт 2.1.19 ПТЭЭП, как минимум. На форуме тоже вопрос рассматривался. В чем противоречие моего ответа и пункта ПТЭЭП? Планируется раздать порядка 169 МВт. Тогда потребуется минимум 80 трансформаторов по 2,5 МВА. Я б попробовал объяснить заказчику в денежном эквиваленте. По-моему тут только трансами 35/0,4 не вырулить. Но, это всего лишь мое мнение. -------------------- Лучше стыдно знать, чем гордо ошибаться)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |