Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Бактерицидные лампы , в кабинетах поликлиники

Олега
сообщение 5.5.2008, 19:50
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Во всех доках примерно так: " Выключатели неэкранированных нижних ламп бактерицидных облучателей устанавливаются перед входом в облучаемое помещение и блокируются со световым сигналом «не входить»."

В натуре в кабинетах бактерицидки включаются в розетки (с проходным выкл.на проводке). Есть желание включить их через выключатель, но ставить его в коридоре не очень - шалунов достаточно - придется доктору периодически выбегать гасить. Некоторые уже так сделаны (в помещении).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexPetrov
сообщение 6.5.2008, 1:42
Сообщение #2


Руbillьник
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1570
Регистрация: 29.11.2006
Из: Приморье
Пользователь №: 7786



А если в самом кабинете у входа? Или Некоторые уже так сделаны (в помещении) этот вариант и означает?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2008, 7:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Ага, смущает, что не по-писаному, а предстоит сдача.
Со стен противоположных входу и боковых в проекте все БЛ переместил на ту стену, где вход (и выключатель), но это так сказать самодеятельность.
В кабинете выключателей набирается от 2 до 4-х. (1-2 на рабочее осв., бактерицидный, осв.безопасности). "На ощупь" могут путать.
По требованиям к бакт.установкам нужно еще и фонарики сигнальные у входа ставить. Снаружи. Тут нужно инструкцию повесить:"Войди в дверной проем и с закрытыми глазами протяни руку за угол. Щелкни выключателем и шагни назад в коридор. Открой глаза и убедись, что сигнальный фонарь затух. Если продолжает светиться, повтори процедуру". icon_smile.gif



Сообщение отредактировал Олега - 6.5.2008, 7:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.5.2008, 12:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. Раб. освещение через датчик движения с блокировкой от шалостей или концевик на двери, чтобы потом остальное на ощупь не включать.
2. Более круче от пульта ДУ с управлением несколькими нагрузками.
Сигнальные повторители кроме световых дополнить зуммером.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.5.2008, 12:52
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Замер доктор на чуток (о своем научном задумался, у компа) и остался в темноте. Так не годится. Или это к бактерицидкам относится?
2. Это тоже не очень, во всяком случае не для бюджета.
3. А вот с зуммерами ( до 40 кабинетов на этаж ) станет намного веселее icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 6.5.2008, 13:14
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. Имелось в виду одностороннее действие (при входе), где возникают наибольшие трудности.
Можно и ревуны, еще интереснее будет.
Мощность естественно маленькая, только для уха доктора.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 7.5.2008, 20:21
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



b]Олега[/b], какие действия предприняты?
Если движение отложено или время не наступило, дайте алгоритм коммутации светильников.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2008, 6:27
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Пока в творческих муках. Чуток времени есть.
А какой алгоритм ?

Сообщение отредактировал Олега - 8.5.2008, 6:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.5.2008, 8:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Какая-то последовательность включения-выключения различных систем ламп заложена?

Сообщение отредактировал gomed12 - 8.5.2008, 8:52


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Misha_M
сообщение 8.5.2008, 9:36
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 31.3.2008
Из: Мурманск
Пользователь №: 10835



А не усложняете-ли вы вопрос?
Какое ДУ, какой датчик движения? Зачем изобретать велосипед?
Если вы так боитесь "шалунов" то поставте выключатель в щит с замком или сделайте включение от ключа.
Как вариант можно реолизовать схему, когда при включенном освещение в кабинете бактерицидный светильник включить невозможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2008, 10:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"Какая-то последовательность включения-выключения различных систем ламп заложена?"
Никакой.

"в щит с замком или сделайте включение от ключа"
У каждой двери? Или чтобы включить бактерицидку сбегать в другий конец коридора к щитку?
Вот блокировка бакт. св-ка пользительна. Принимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 8.5.2008, 10:33
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



1. При включенной бактерицидке общий свет не включается и наоборот.
2. Возможность дистанционного распознавания работы бактерицидки.
3. Информация о работе бактерицидки для посторонних.
Так?


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.5.2008, 10:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



1. Мне больше нравится вариант, когда при включенном общем свете, БЛ включить нельзя (переключатель на свет - дешево и практично). Выключатель за дверью, как и положено. Даже забыв выключить БЛ, при включении света мы ее отключим.
2. Вопрос с индикацией не стоит: снаружи положен сигнальный фонарь, а внутри ни к чему - светильники открытые и никого присутствовать не должно. Впрочем свечение БЛ само по себе заметное.
3. как и 2.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
donvovchik
сообщение 21.5.2008, 19:33
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 354
Регистрация: 7.10.2007
Пользователь №: 9562



в каждом кабинете разместить по бите, гы-гы. а на самом деле, если рабочий кабинет постоянный для доктора, то по положению кнопки уже "на автомате" сможет определить вкл или выкл. ведь не первый десяток лет ставят......наверно нравиться.какое решение приняли?

Сообщение отредактировал donvovchik - 21.5.2008, 19:35


--------------------
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.5.2008, 6:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"1. Мне больше нравится вариант, когда при включенном общем свете, БЛ включить нельзя (переключатель на свет - дешево и практично). Выключатель за дверью, как и положено. Даже забыв выключить БЛ, при включении света мы ее отключим."
Есть замечания, возражения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2008, 12:45
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Олега @ 22.5.2008, 6:00) *
Есть замечания, возражения?

3-х позиционным пакетником на 2 направления проходит.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 25.5.2008, 20:44
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я недопонял, зачем такой аппарат? Какую схему реализуем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 25.5.2008, 21:24
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Иначе, чтобы реализовать схему включения "или-или", необходимо установить реле (пускатель).


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.5.2008, 11:25
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Одно ИЛИ реализует переключатель, а зачем второе ИЛИ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 26.5.2008, 11:30
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7260
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Насколько понял Или освещение, Или БЛ.
Одновременно не должны работать.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 9:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены