Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2008 Пользователь №: 11148 ![]() |
Есть две схемы подключения УЗО. Одну из них (№2), по которой УЗО срабатывает сразу после включения автомата на вводе, применил электрик. По другой схеме (№1) УЗО подключил я. Ток в квартиру поступает и УЗО, при нажатии кнопки "ТЕСТ", срабатывает. Вроде бы все нормально. Но я не знаю, т.к. не электрик, сработает ли УЗО по моей схеме в случае возникновения тока утечки.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Как это ни неприятно признавать, судя по всему 1:0 в пользу химиков в матче с электриком- профессионалом ![]() Сообщение отредактировал Victor195002 - 8.5.2008, 19:29 -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
Гость_c2н5он_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
попробуйте ломик в розетку на ноль подключить))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Видимо этот электрик по меньшей мере плохо учил принцип действия УЗО. А вот Химику за сообразительность - почет и уважение!
![]() |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |