операционная , проектирование операционной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
операционная , проектирование операционной |
8.5.2008, 14:48
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.5.2008 Пользователь №: 11147 |
Сталкнулся со следующей проблемой при проектировании операционной микрохирургии глаза. Проблема состоит в том что ввод в здание только один и второй подводить нет возможности (по нормам 1-ая категория) , кто-нибудь может подсказать как можно сделать без второго ввода, не нарушая норм?
|
|
|
|
8.5.2008, 16:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Дизель с ИБП.
|
|
|
Гость_c2н5он_* |
8.5.2008, 19:40
Сообщение
#3
|
Гости |
дизель с АВР на операционку, если ето возможно, или на все здание
|
|
|
10.5.2008, 6:34
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
|
10.5.2008, 17:47
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2008 Пользователь №: 11157 |
3 слогаемых решения, уже озвучены, подтверждаю:
1. Дизельная ЭС или Газовая ЭС 2. ИБП 3. АВР |
|
|