Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Обрыв фазы КЛ 10 киловольт. , Как найти обрыв фазы бронированного кабеля 10 киловольт

монтёр 72
сообщение 25.4.2020, 22:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.4.2020
Пользователь №: 57114



Доброго времени суток!Подскажите,проблема такая,КЛ 10 киловольт,имеет обрыв одной из фаз.Все фазы,в том числе и оборванная выдерживают при испытании 30 киловольт.Пробывали один конец кабеля закоротить,и в разрыв подать ГАУВ но,ничего не вышло,так как разрыв жилы в месте обрыва скорее всего миллиметров 5-15.Подскажите,как и чем найти это место в кабельной линии.Да,растояние до места обрыва нам известно,Измеряли "Искрой3".Посоветуйте,как решить эту проблему,будем очень благодарны!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 29.4.2020, 9:04
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Пожалуй быстрее будет разрезать кабель в примерном месте по метражу. Искрой в обе стороны кл, если обрыв или кз меньше 10 метров от замера, прибор не покажет расстояние.


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.4.2020, 10:45
Сообщение #3





Гости






Цитата(монтёр 72 @ 25.4.2020, 22:16) *
... Да,растояние до места обрыва нам известно,Измеряли "Искрой3".Посоветуйте,как решить эту проблему,будем очень благодарны!

А что, локатора (измеритель неоднородностей линий) в Вашем распоряжении нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 29.4.2020, 11:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Повреждение в соединительной муфте. Прожиг-то есть?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 5.5.2020, 10:50
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Был такой случай! Оказалось , что после прокладки кабеля , произошла небольшая просадка грунта и кабель потянуло. На соединительной муфте жила вышла из соединительной гильзы !
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.5.2020, 18:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Какой прожиг? какая искра? флудеры несчастные.. icon_evil.gif
Методом погонной емкости, сравнивая емкость целой и порванной жилы относительно оболочки.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 8.5.2020, 10:30
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



Цитата(Ixtim @ 6.5.2020, 15:44) *
Какой прожиг? какая искра? флудеры несчастные.. icon_evil.gif
Методом погонной емкости, сравнивая емкость целой и порванной жилы относительно оболочки.

То есть рефлектометром не пользовались. Просветите, сколько раз удавалось найти кол-во повреждений обрыва? за какое время? каким прибором и какая точность в метрах? Без флуда и теорий пож.

Сообщение отредактировал prude - 8.5.2020, 10:39


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 9.5.2020, 9:11
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(prude @ 8.5.2020, 11:30) *
... Просветите, сколько раз удавалось найти кол-во повреждений обрыва? за какое время? каким прибором и какая точность в метрах?.

вам то это всё зачем?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valerapol
сообщение 15.5.2020, 9:10
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 678
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



У меня конечно опыта поиска повреждений КЛ мало, но мне кажется метод поиска с помощью генератора звуковой частоты должен Вам помочь в такой ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_просто интересно_*
сообщение 15.5.2020, 10:29
Сообщение #10





Гости






Цитата(монтёр 72 @ 14.5.2020, 22:01) *
Обрыв фазы КЛ 10 киловольт.
...Подскажите,как и чем найти это место в кабельной линии.Да,растояние до места обрыва нам известно..


Взаимоисключающие тезисы. вы напишите подробнее, в чём у вас трудности то?

не знаете, где пролегает кабель и как его отыскать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.5.2020, 15:19
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А больше пробовали давать? Повторюсь, прожиг есть? С одного конца повреждённую жилу объединить со "здоровыми" и со второго конца прожигать. Потом индукционным искать. Если удастся снизить сопротивление в месте повреждения, то и ГАУВ может заработать.
Вообще этот товарищ 26.04.2020 уже задавал вопрос.
Но больше не появлялся...
Автор, ты каким боком к ЭТЛ относишься?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.5.2020, 15:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 15.5.2020, 18:56
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
выдерживают при испытании 30 киловольт
Должен держать 60.
Цитата
Обрыв фазы КЛ 10 киловольт
Обрыв обнаружился после аварийного отключения? После земляных работ на трассе?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
egida07
сообщение 16.5.2020, 8:00
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 22.3.2018
Пользователь №: 53861



Цитата(uvk2 @ 15.5.2020, 18:56) *
Должен держать 60.

Почему 60?
Зависит от типа изоляции и от методики испытания ( постоянным , переменным с сверхнизкой частотой) .
Приемо-сдаточные , эксплуатационные , послеаварийные испытания отличаются.

Если известно , где установлены соединительные муфты , ищите там. Пробовали оборванную жилу с одной стороны землить , а с другой подавать испытательное напряжение ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 16.5.2020, 13:10
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Успокойтесь уже, похоже, ТСу ваши ответы не сильно то нужны icon_biggrin.gif


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
монтёр 72
сообщение 29.7.2020, 17:41
Сообщение #15


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 25.4.2020
Пользователь №: 57114



[quote name='Гость сочувствующий' date='29.4.2020, 10:45' post='542447']
А что, локатора (измеритель неоднородностей линий) в Вашем распоряжении нет?
Так,рефлектомер "Искра3"!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.7.2020, 17:50
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



два месяца формулировали ответ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.7.2020, 21:03
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Метод ловли льва в пустыне от программистов:
1. Разделить пустыню забором напополам.
2. Определить, на какой половине лев.
3. Половину со львом разделить забором...
Примерно так же определяется поврежденное место кабеля.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 13:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены