Независимый расцепитель для АВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Независимый расцепитель для АВ |
10.1.2013, 9:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 29885 |
Товарищи, а есть здесь представители ABB, Shnider or Siemens? Или кто сталкивался, меня интересует стоимость автоматических выключателей номинало от 16 до 160А с независимым расцепителем и без него, для сравнения. спасибо заранее если кто ответит
|
|
|
|
10.1.2013, 10:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
полагаете это сайт мanager.org ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
10.1.2013, 11:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
цена разная, и зависит от типоисполнения автомата. например, на те же 16 А( у АВВ как пример) есть серия s203(233) - там один корпус, и расцепитель пристраивается, а есть Т1, там расцепитель встраивается.
ньюансов много, звоните лучше в компании по сбыту с конкретными вопросами |
|
|
10.1.2013, 12:48
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.12.2012 Пользователь №: 29885 |
Да, спасибо! Уже связываюсь.
|
|
|
|
3.5.2020, 16:35
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Авт. по типа ВА57-ф35 с независимым расцепителем (шлейф проводов из него выходит) только одного вида бывает (по части функционала независимого расцепителя и прочих сигнал. цепей)? То есть что нужно мне: отключать дистанционно с кнопки автомат. Больше ничего. И какая кнопка нужна, просто с НО контактом? Сообщение отредактировал Bor2905 - 3.5.2020, 16:37 |
|
|
5.5.2020, 10:25
Сообщение
#6
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Я смотрю форум здесь активный, меры нет...
В очередной раз сам спросил, сам написал ответ. Как выяснилось независимый расцепитель в данных автоматах работает по такому принципу: на катушку надо подать 220 В (наверняка бывают катушки с другим напряжением), вылетает шток и действует на механизм отключения. То есть для срабатывания просто от кнопки недостаточно замкнуть 2 проводка (я был раньше уверен что внутри там всё скоммутировано). Нужно на один контакт катушки подать ноль, а фазку подавать через кнопку. Сообщение отредактировал Bor2905 - 5.5.2020, 10:26 |
|
|
5.5.2020, 15:05
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
гениально
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.5.2020, 14:57 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
5.5.2020, 15:09
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Не, ну молодец, чего там. Мало что сам накопал материал, так ещё и поделился. Теперь буду знать и расскажу, если спросят..
|
|
|
5.5.2020, 18:26
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
moshkarow, спасибо за схему. Только не особо удачная она. Шлейф одной линией прорисован. И не совсем понял зачем питание катушки расцепителя "прогонять" через НО контакт самого автомата?
Сообщение отредактировал Bor2905 - 5.5.2020, 18:27 |
|
|
5.5.2020, 19:51
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
когда АВ вклечен - контакт замкнут .
для ограничения продолжительности импульса . катушка расцепителя не предназначена для длительного обтекания током . Независимый расцепитель является устройством кратковременного действия, для исключения его повреждения может использоваться в комбинации с блоком вспомогательных контактов, который снимает напряжение с катушки независимого расцепителя после срабатывания выключателя. Предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
|
5.5.2020, 20:02
Сообщение
#11
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А ничего, что НР ВА57-ф35 срабатывает при подаче на катушку 24 В постоянного напряжения?
Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2020, 20:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
5.5.2020, 20:35
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3233 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Дополнительные устройства
выключателей ВА57-31, 35, 39; ВА57Ф31 Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение включенного выключателя при подаче на выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала номинальных напряжений: • 127 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31); • 230 В переменного тока 50 и 60 Гц; • 400 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31); • 24 В постоянного тока (только ВА57-35, ВА57-39) • 110 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31); • 220 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31). Независимый расцепитель вызывает расцепление в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70% до 110% номинального напряжения. Номинальный режим работы независимого расцепителя — кратковременный. Независимый расцепитель является устройством кратковременного действия и для исключения повреждения в его цепь включен собственный вспомогательный контакт, который снимает напряжение с катушки HP после срабатывания автоматического выключателя. Собственное время отключения выключателя при номинальном токе с момента подачи номинального напряжения на выводы катушки независимого расцепителя не более 0,04 с. Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает 400 В А на переменном токе и 300 Вт на постоянном токе. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ СЕРИИ ВА57, ВА57-31, 35, 39 Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение включенного выключателя при подаче на выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала номинальных напряжений: • 127; 230; 400 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц • 24; 110; 220 В постоянного тока (кроме ВА57-31) Независимый расцепитель вызывает расцепление в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70% до 110% номинального напряжения. Номинальный режим работы независимого расцепителя — кратковременный Структура условного обозначения выключателя ВА57 Х1Х2Х3 -Х4Х5Х6Х7Х8Х9–Х10…А-Х11…-Х12…-Х13…-Х14…-Х15-УХЛ3-Х16…-КЭАЗ Х13… – Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напря- жения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное напряжение и род тока. «Выключатель автоматический ВА57-35-341830-160А-2000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ400АС- УХЛ3-КЭАЗ» -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
|
|
5.5.2020, 22:20
Сообщение
#13
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
|
|
|
5.5.2020, 23:05
Сообщение
#14
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10838 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Катушки бывают разные. На 220 В переменки точно есть. Важно не промахнуться с напряжением. вы говорите "надо подать 220", я говорю"проверьте рабочее напряжение катушки". -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
6.5.2020, 12:29
Сообщение
#15
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
|
|
|
6.5.2020, 19:01
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9105 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
В очередной раз сам спросил, сам написал ответ. А если бы не прогуливал Электрооборудование то и вопросов бы не задавал, на которые у меня выпускники ПТУ ответы знают -------------------- |
|
|
6.5.2020, 21:55
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
Костя челябинский, я смотрю вы к каждой бочке затычка. Я с независимым расцепителем АВ связывался пару раз и то очень давно, и то, демонтируя эту систему на КТП с концевиком и подобными автоматами.
Сообщение отредактировал Bor2905 - 6.5.2020, 21:58 |
|
|
7.5.2020, 5:09
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9105 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А я ни разу не связывался. Но знаю что это такое. Как думаешь, почему?
-------------------- |
|
|
7.5.2020, 22:04
Сообщение
#19
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 27.2.2012 Из: Моск. обл. г.Солнечногорск. Пользователь №: 26290 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 8:26 |
|