Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Независимый расцепитель для АВ

geravoin
сообщение 10.1.2013, 9:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 29885



Товарищи, а есть здесь представители ABB, Shnider or Siemens? Или кто сталкивался, меня интересует стоимость автоматических выключателей номинало от 16 до 160А с независимым расцепителем и без него, для сравнения. спасибо заранее если кто ответит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 10.1.2013, 10:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22869
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



полагаете это сайт мanager.org ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 10.1.2013, 11:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2433
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



цена разная, и зависит от типоисполнения автомата. например, на те же 16 А( у АВВ как пример) есть серия s203(233) - там один корпус, и расцепитель пристраивается, а есть Т1, там расцепитель встраивается.
ньюансов много, звоните лучше в компании по сбыту с конкретными вопросами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
geravoin
сообщение 10.1.2013, 12:48
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 27.12.2012
Пользователь №: 29885



Да, спасибо! Уже связываюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 3.5.2020, 16:35
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Спрошу здесь, чтобы не плодить темы.
Авт. по типа ВА57-ф35 с независимым расцепителем (шлейф проводов из него выходит) только одного вида бывает (по части функционала независимого расцепителя и прочих сигнал. цепей)?
То есть что нужно мне: отключать дистанционно с кнопки автомат. Больше ничего. И какая кнопка нужна, просто с НО контактом?

Сообщение отредактировал Bor2905 - 3.5.2020, 16:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 5.5.2020, 10:25
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Я смотрю форум здесь активный, меры нет...
В очередной раз сам спросил, сам написал ответ.
Как выяснилось независимый расцепитель в данных автоматах работает по такому принципу: на катушку надо подать 220 В (наверняка бывают катушки с другим напряжением), вылетает шток и действует на механизм отключения. То есть для срабатывания просто от кнопки недостаточно замкнуть 2 проводка (я был раньше уверен что внутри там всё скоммутировано). Нужно на один контакт катушки подать ноль, а фазку подавать через кнопку.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 5.5.2020, 10:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.5.2020, 15:05
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



гениально




Сообщение отредактировал moshkarow - 5.5.2020, 14:57


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.5.2020, 15:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не, ну молодец, чего там. Мало что сам накопал материал, так ещё и поделился. Теперь буду знать и расскажу, если спросят..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 5.5.2020, 18:26
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



moshkarow, спасибо за схему. Только не особо удачная она. Шлейф одной линией прорисован. И не совсем понял зачем питание катушки расцепителя "прогонять" через НО контакт самого автомата?

Сообщение отредактировал Bor2905 - 5.5.2020, 18:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.5.2020, 19:51
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



когда АВ вклечен - контакт замкнут .
для ограничения продолжительности импульса .
катушка расцепителя не предназначена для длительного обтекания током .

Независимый расцепитель является устройством кратковременного действия,
для исключения его повреждения может использоваться в комбинации с
блоком вспомогательных контактов, который снимает напряжение с катушки
независимого расцепителя после срабатывания выключателя.
Предназначен для дистанционного отключения автоматического выключателя.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2020, 20:02
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



А ничего, что НР ВА57-ф35 срабатывает при подаче на катушку 24 В постоянного напряжения? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 5.5.2020, 20:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 5.5.2020, 20:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3232
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Дополнительные устройства
выключателей ВА57-31, 35, 39;
ВА57Ф31
Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение
включенного выключателя при подаче на выводы катушки
расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала
номинальных напряжений:
• 127 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31);
• 230 В переменного тока 50 и 60 Гц;
• 400 В переменного тока 50 и 60 Гц (кроме ВА57Ф31);
• 24 В постоянного тока (только ВА57-35, ВА57-39)
• 110 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31);
• 220 В постоянного тока (кроме ВА57Ф31).
Независимый расцепитель вызывает расцепление в любых рабочих
условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70%
до 110% номинального напряжения. Номинальный режим работы
независимого расцепителя — кратковременный.
Независимый расцепитель является устройством кратковременного
действия и для исключения повреждения в его цепь включен
собственный вспомогательный контакт, который снимает напряжение
с катушки HP после срабатывания автоматического выключателя.
Собственное время отключения выключателя при номинальном токе
с момента подачи номинального напряжения на выводы катушки
независимого расцепителя не более 0,04 с.
Мощность, потребляемая независимым расцепителем, не превышает
400 В А на переменном токе и 300 Вт на постоянном токе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
СЕРИИ ВА57, ВА57-31, 35, 39
Независимый расцепитель (HP) обеспечивает отключение включенного выключателя при подаче на
выводы катушки расцепителя напряжения постоянного или переменного тока. Шкала номинальных
напряжений:
• 127; 230; 400 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц
• 24; 110; 220 В постоянного тока (кроме ВА57-31) Независимый расцепитель вызывает расцепление
в любых рабочих условиях, когда питающее напряжение остается в пределах от 70% до
110% номинального напряжения. Номинальный режим работы независимого расцепителя —
кратковременный

Структура условного обозначения выключателя
ВА57 Х1Х2Х3 -Х4Х5Х6Х7Х8Х9–Х10…А-Х11…-Х12…-Х13…-Х14…-Х15-УХЛ3-Х16…-КЭАЗ
Х13… – Параметры независимого расцепителя (НР), расцепителя минимального напря-
жения (РМН), расцепителя нулевого напряжения (РНН) (при их наличии): номинальное
напряжение и род тока.

«Выключатель автоматический ВА57-35-341830-160А-2000-690АС-НР230АС/220DC-ПЭ400АС-
УХЛ3-КЭАЗ»


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 5.5.2020, 22:20
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Roman D @ 5.5.2020, 20:02) *
А ничего, что НР ВА57-ф35 срабатывает при подаче на катушку 24 В постоянного напряжения? icon_wink.gif

Катушки бывают разные. На 220 В переменки точно есть.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 5.5.2020, 22:21
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 5.5.2020, 23:05
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10832
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Bor2905 @ 5.5.2020, 21:20) *
Катушки бывают разные. На 220 В переменки точно есть.

Важно не промахнуться с напряжением.
вы говорите "надо подать 220", я говорю"проверьте рабочее напряжение катушки".


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 6.5.2020, 12:29
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Roman D @ 5.5.2020, 23:05) *
Важно не промахнуться с напряжением.
вы говорите "надо подать 220", я говорю"проверьте рабочее напряжение катушки".

Я закажу авт. с нужными катушками

Сообщение отредактировал Bor2905 - 6.5.2020, 12:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 6.5.2020, 19:01
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9104
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Bor2905 @ 5.5.2020, 12:25) *
В очередной раз сам спросил, сам написал ответ.

А если бы не прогуливал Электрооборудование то и вопросов бы не задавал, на которые у меня выпускники ПТУ ответы знают


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 6.5.2020, 21:55
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Костя челябинский, я смотрю вы к каждой бочке затычка. Я с независимым расцепителем АВ связывался пару раз и то очень давно, и то, демонтируя эту систему на КТП с концевиком и подобными автоматами.

Сообщение отредактировал Bor2905 - 6.5.2020, 21:58
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 7.5.2020, 5:09
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9104
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А я ни разу не связывался. Но знаю что это такое. Как думаешь, почему?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bor2905
сообщение 7.5.2020, 22:04
Сообщение #19


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 27.2.2012
Из: Моск. обл. г.Солнечногорск.
Пользователь №: 26290



Цитата(Костян челябинский @ 7.5.2020, 5:09) *
А я ни разу не связывался. Но знаю что это такое. Как думаешь, почему?

Я тоже знаю что такое независимый расцепитель АВ. Только нюансов коммутации не помню.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2024, 13:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены