Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу.
Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14. Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял) При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит) Сообщение отредактировал yrii08 - 11.5.2008, 14:53 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Вчера поставил трехфазный счетчик Меркурий 230АМ -10(100)А, но похоже он не "считает", поключал нагрузку на одну фазу. Подключение прямое, штатно стоят перемычки 9-10,11-12,13-14. Надо ли соединять контакты перемычками 1-9, 3-11, 5-13 -?( пока не соединял) При включении нагрузки должен мигать светодиод?(этого не происходит) Наверное надо, если собираетесь включать счетчик в сеть- без цепей напряжения считать не будет, нагрузку желательно подключить на 3 фазы, если устанавливаете 3-х фазный счетчик. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 11170 ![]() |
Наверное надо, если собираетесь включать счетчик в сеть- без цепей напряжения считать не будет, нагрузку желательно подключить на 3 фазы, если устанавливаете 3-х фазный счетчик. Смущает что перемычки ставить не совсем конструктивно, корректно, есть подозрения в неисправности счетчика. Нагрузка- дачный дом и соответственно не всегда будут загружены все фазы |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Смущает что перемычки ставить не совсем конструктивно, корректно, есть подозрения в неисправности счетчика. Нагрузка- дачный дом и соответственно не всегда будут загружены все фазы Как я понял, Вы подключили только последовательную цепочку(1-2, 3-4,5-6 и 7-8), а параллельные цепи(1-9,3-11,5-13)не подключили и тем самым нарушили принцип работы счетчика. Без этих перемычек счетчик не будет работать. Сеть у Вас 3-х фазная или однофазная? Если Вы на счетчике не подключили обмотки напряжения в сеть, счетчик не будет работать и не будет моргать СД, смотрите схему подключения. Сообщение отредактировал Uran - 11.5.2008, 19:52 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 11170 ![]() |
Как я понял, Вы подключили только последовательную цепочку(1-2, 3-4,5-6 и 7- ![]() Без этих перемычек счетчик не будет работать. Сеть у Вас 3-х фазная или однофазная? Если Вы на счетчике не подключили обмотки напряжения в сеть, счетчик не будет работать и не будет моргать СД, смотрите схему подключения. Да именно так и подключил, в общем особого времени на разбирательство не было, прокладывали кабель ставили щит и т.п., в следующий выходной буду доделывать. Я предполагал что перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри. Раньше меркурии ставить не приходилось. Сеть трехфазная |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 11170 ![]() |
Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно. Счетчик считает только медленно у стоамперников другая шкала, диод похоже загорается при трехфазной нагрузке
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Сегодня проверил,перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно. Счетчик считает только медленно у стоамперников другая шкала, диод похоже загорается при трехфазной нагрузке Все нормально, если нагрузки нет и диод моргает реже, при однофазной нагрузке может и не моргать. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 25862 ![]() |
Хотел бы поднять тему, занимаюсь установкой этого счетчика на 3ф схему.
В меркурий 230 на самом деле штатно существуют указанные перемычки (1-9,3-11,5-13). Зачем же в таком случае их рисовать на схеме ? И как они разрываются при трансформаторном подключении? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 ![]() |
Судя по руководству к указанным счетчикам, эти перемычки отсутствуют у счетчиков "Меркурий 230AR(T)-00", т.е. у тех, которые предназначены для включения на напряжение 57,7/100 В. Так что, перемычки убирать не надо - надо покупать подходящие счетчики.
Прикрепленные файлы
-------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Чё Вы тут пишете?. Для прямоточных счётчиков концерна Инкотекс перемычки 9-10, 11-12, 13-14 надо замкнуть перемычкой, а для трансформаторного включения для разделения тока и напряжения перемычки не нужны, просто надо напряжение подавать на А-10,В-12,С-14.
Счётчику паралельно какая нагрузка 1-о фазная или 3-х фазная, счётчик будет считать нормально. Счётчик учитывает энергию по модулю. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как уже было сказано - не надо ничего снимать, покупать нужно то что нужно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 25862 ![]() |
Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никаких перемычек нет, вопрос вызвало сообщение #6 о якобы штатно имеющихся соединениях.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Счетчик именно Меркурий 230AR-01С. Визуально никаких перемычек нет, вопрос вызвало сообщение #6 о якобы штатно имеющихся соединениях. Вам же схему разместили!!!!1-9,3-11,5-13 существуют внутри штатно.Возьмите тестер и прозвоните!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 25.1.2012 Пользователь №: 25862 ![]() |
Всем спасибо, разобрался
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2018 Пользователь №: 53661 ![]() |
Да именно так и подключил, в общем особого времени на разбирательство не было счетчик меркурий купить elektrika220.ru/schetchiki-merkuriy/, прокладывали кабель ставили щит и т.п., в следующий выходной буду доделывать. Я предполагал что перемычки 1-9,3-11,5-13 существуют внутри. Раньше меркурии ставить не приходилось. Сеть трехфазная интересно, можно его подключить к ЛЭРС? Сообщение отредактировал Nikolo - 13.2.2018, 11:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
интересно, можно его подключить к ЛЭРС? Это электромеханический счётчик , что Вы хотите с него вычитать? . Можно в принципе считать импульсы и получать таким образом потребление. Но , это прошлый век, проще купить счётчик с интерфейсом и памятью и читать все инфу. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |